Автор Тема: счетчик электроэнергии для технического учета  (Прочитано 598 раз)

remales

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. В трёхфазных счётчиках электроэнергии для технического учёта не используется измерение тока нейтрали.У меня такой вопрос. Насколько полезно было бы измерение тока нейтали? Позволило бы это выявлять какие-то неполадки?
Также интересно измерение тока нулевого провода в однофазной сети.Позволит ли это выявить ток утечки?
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2019, 13:49:18 от remales »

blastbeat

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 289
  • Карма: +31/-0
  • Death metal
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Насколько полезно было бы измерение тока нейтали? Позволило бы это выявлять какие-то неполадки?
ток в нейтрали трёхфазной сети позволит судить о симметричности нагрузки. плюс если резко возрос ток в нейтрали, а в какой-то из фаз пропал, то можно заподозрить обрыв проводника или выгорание предохранителя. ну или одновременное отключение всех потребителей этой фазы технологически
Также интересно измерение тока нулевого провода в однофазной сети.Позволит ли это выявить ток утечки?
теоретически, да. вопрос в классе точности амперметров на ноле и на фазе. если они позволят увидеть разницу в миллиамперах - то да. но с практической точки зрения проще использовать дифавтомат или узо. внутри них уже собрана схема, сличающая токи и, при увеличении показания тока утечки выше заданного, отключающая цепь
имхо

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1461
  • Карма: +145/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
В трёхфазных счётчиках электроэнергии для технического учёта не используется измерение тока нейтрали.У меня такой вопрос. Насколько полезно было бы измерение тока нейтрали? Позволило бы это выявлять какие-то неполадки?
Ну, мое личное мнение - нет однозначно. И дело даже не в том, что точность измерения должна быть на высоте. Просто сейчас еще нагрузки нелинейные, и может оказаться так, что векторная сумма токов не окажется равной току в нулевом проводнике. Ибо там есть составляющие гармоник с частотами выше 50 гц.
А вот на самом деле подобные вещи реализованы в счетчиках, получивших свое распространение на Украине. Есть у них аппараты, фиксирующие дополнительно ток нулевого проводника и сравнивающего его с фазным. Если выявляется несоответствие, то счетчик кричит "Alarm" и насчитывает неплохую сумму владельцу.
Правда, мне известно пока только об однофазных моделях. Про трехфазные не слышал.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи