Автор Тема: Измерение сопротивления изоляции устройств с микропроцессорной техникой  (Прочитано 701 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1453
  • Карма: +144/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
После прочтения пары-тройки указаний по проверки сопротивления изоляции полупроводниковых реле (те же РТЗ или РСГ) принял к сведению, что в цепях с этими реле проще не измерять сопротивление изоляции вообще, чем соблюсти все эти условия.
Вот пример измерения сопротивления изоляции реле РСГ-11:

Боязнь мегаомметра перекочевала плавно и на микропроцессорные устройства. Долго решали, будем ли мы вообще этим заниматься или нет, в итоге решили: ну его на фиг, от греха подальше мегаомметр в цепи с терминалом не суем. Себе дороже. Но это неправильно.
Хотя для той же Механотроники, на мое удивление, вообще ничего закорачивать не требуется. Вот выдержка из их инструкции к терминалу БМРЗ-100, 029, 039:

Вопрос такой: а вы как измеряете сопротивление изоляции устройств, содержащих микропроцессорные и полупроводниковые реле?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Alex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +12/-8
    • Просмотр профиля
Вопрос такой: а вы как измеряете сопротивление изоляции устройств, содержащих микропроцессорные и полупроводниковые реле?
Исходя из консепсии - измерять сопротивление изоляции можно только там, где изоляция есть. Понимая сие буквально, т.е. если между какими-то цепями нет гальванической развязки, значит между ними нет изоляции и нефиг там измерять. А если гальваническая развязка есть, то надо иметь чоткое понятие, где проходит граница развязки. И тогда можно померить сопротивление изоляции между общими проводами по разные стороны границы развязки, испытательным напряжением, не достигающим её электрической прочности (обычно указана в ТХ). В любом случае при таких измерениях первым пунктом всегда должно быть "включить мозк".
« Последнее редактирование: 12 Июль 2019, 00:06:20 от Alex »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1453
  • Карма: +144/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Исходя из консепсии - измерять сопротивление изоляции можно только там, где изоляция есть.
Оно понятно:
токовые цепи - земля;
цепи напряжение - земля;
+ЕС, -ЕС - земля;
+ЕН, -ЕН - земля
и так далее,
Добавляем комбинации "между цепями".
Но мне то интересно было другое. Не боитесь случайно попалить входы/выходы терминалов или полупроводниковых реле. На выходах ведь и оптроны случаются, и другое всякое.
Кстати, какие терминалы у Вас в эксплуатации?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Alex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +12/-8
    • Просмотр профиля
Но мне то интересно было другое. Не боитесь случайно попалить входы/выходы терминалов или полупроводниковых реле. На выходах ведь и оптроны случаются, и другое всякое.
Кстати, какие терминалы у Вас в эксплуатации?
Я не эксплуататор, а больше по части проектирования и производства всякой автоматики, в основном для HVAC, но не только. И недопонял, что вы имеете в виду под "терминалы".

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1453
  • Карма: +144/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
что вы имеете в виду под "терминалы"
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Alex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +12/-8
    • Просмотр профиля
Подобные "терминалы" в моей практике не встречаются, другой круг интересов. В общепромышленых контроллерах часто встречаются гальванические развязки по входам/выходам, но там обычно вся периферия всё равно на вторичной стороне и привязана к одной "земле", а развязки нужны в основном для исключения паразитных токовых петель и тп. казусов.