Автор Тема: Эксплуатация реле напряжения  (Прочитано 2404 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1458
  • Карма: +144/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Эксплуатация реле напряжения
« : 14 Август 2019, 01:31:41 »
Предлагаю поделиться информацией, у кого какие реле (тип, производитель) стоят для защиты от повышения/понижения напряжения в питающей сети. А также - об особенностях их эксплуатации. О поломках - естественно, в первую очередь.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 142
  • Карма: +9/-0
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #1 : 14 Август 2019, 10:39:58 »
Стоят РН 54/160  - контроль напряжение в ТН, РН 54/60д - замыкание на землю на секции, НЛ 11 - стоит в секционнике на АВР. Было такое, что в РН подплавились контакты и приварились. Было у РН, что пайка отпадала.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1458
  • Карма: +144/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #2 : 14 Август 2019, 20:42:27 »
Цитировать
Стоят РН 54/160  - контроль напряжение в ТН, РН 54/60д - замыкание на землю на секции
Классика жанра  :)

НЛ-11 это такое НЛ-11
В первый раз столкнулся.
Кстати, я-то хотел у народа про домушные релюхи поузнавать, например УЗМ-51 от Меандра и на него похожие.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 142
  • Карма: +9/-0
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #3 : 15 Август 2019, 16:12:45 »
Такое. Только на фото НЛ-6: оно по функциям как РН 54. НЛ-11 трехфазная, также есть выдержка времени.

Igor I

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #4 : 21 Август 2019, 00:35:10 »
Работают в разных местах
Меандровские УЗМ-51М и УЗМ-50ЦМ.
По ЦМкам пока срок пара месяцев,
но пока по всем полет нормальный.

ЦМки если брать лучше выпуска с августа этого года, там подрихтовали пару несильнонапрягающих мелочей.
51М ка на данное время вообще вылизаная и откатаная, помоему уже дальше некуда.


AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1458
  • Карма: +144/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #5 : 21 Август 2019, 20:11:48 »
Цитировать
51М ка на данное время вообще вылизаная и откатаная, помоему уже дальше некуда
Где-то раньше читал, что у них варисторы из строя выходили.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Igor I

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #6 : 23 Август 2019, 11:15:35 »
что то про варисторы помню , только, что типа не в термоусадке, кто то возмущался что  если отработает то повредит плату :)
В разное время было что либо по мелочи, больше раздувалось в  инете.
Существенный косяк был у партии лета 18 года, которую они официально меняют без проблем. На сайте у них инфа есть, кстати форум тоже есть, не очень активный правда.

У меня есть пример, поставил хорошим знакомым на дачу, именно из за того что гуляет напруга на и "сопливом" кабеле по улице. Люди возрастные, все обьяснил почему это и почему так :) все понятно все согласны, ремонт любой домашней электроники дороже выйдет чем эта штука. А напруга таки действительно гуляет. Начали с этим жить и в начале шок по телефону - света нет, а там футбол ... :)))
Пару раз обьяснял терпеливо что и как и что ничего не надо трогать, само включится.  :)
« Последнее редактирование: 24 Август 2019, 20:12:02 от Igor I »

promenergo

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 174
  • Карма: +18/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #7 : 23 Август 2019, 14:40:00 »
Как-то давно задавался вопросом: "какое реле выбрать для защиты от перенапряжения?" Перерыл кучу форумов, пересмотрел кучу видосов... Тогда еще Меандр выпускали только УЗМ-51М, на которые было много рекламаций, для себя решил остановить выбор на реле от ZUBR D63t (с термозащитой). У него и дисплейчик с показаниями был на тот момент, и начинка добротная (активисты из интернета разобрали и зафиксировали нехилый такой запас по току твердотельных реле, которые, если написано, что реле на 50А - сами были на 63А!!!)
Но так вышло, что мне не довелось их поюзать.
Был опыт работы с УЗМ-3-63К. Поставил его пару лет назад в квартиры с трехфазным вводом. Плюсы реле: дешевле, чем три однофазных, меньше занимает места в щите. Минусы: если одна фаза пропала, то и двух других не будет, т.к. реле отключится. К тому же, в нем защита от перефазировки, так что если в доме на вводе фазы местами поменяют - в квартире напряжение пропадет...
Прошло время и у Меандра появились УЗМ-50Ц. Их недавно установил в щит частного дома. Понравилось то, что можно смотреть напряжение, ток и потребляемую мощность по фазам.

Nik_Fil

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #8 : 27 Декабрь 2019, 22:58:12 »
РН 113. Удобно, ибо имеется вольтметр

promenergo

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 174
  • Карма: +18/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #9 : 30 Декабрь 2019, 17:24:54 »
Месяц назад поставил в один щит новинку от Меандра. Щит был собран до меня, задача состояла в том, чтобы добавить туда защиту от перенапряжения, про которую вовремя не подумали.
Поскольку в щите было очень мало места, реле типа РН113 отпало. Даже УЗМ-50Ц (на два модуля) великоваты. А нужно было поставить три штуки (трехфазный щиток).
Вот и попались мне на глаза эти релюхи:



Есть пара коротких видосиков по ним, которые я снимал для заказчика. Если интересно, могу прикрепить потом ссылки на них))

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1458
  • Карма: +144/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #10 : 30 Декабрь 2019, 19:23:59 »
Цитировать
Есть пара коротких видосиков по ним, которые я снимал для заказчика. Если интересно, могу прикрепить потом ссылки на них))
Конечно, прикрепляйте. Всем будет интересно.
Да и как-то на Меандр мало нареканий слышал. Попадались их изделия. Тоже ничего плохого не запомнил.
Ну, а эта релюха... простенько, но со вкусом (с)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Igor I

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #11 : 09 Январь 2020, 20:38:34 »
Ну, а эта релюха... простенько, но со вкусом (с)
У этой "простенько"  :) еще и ограничение по мощности имеется. Можно задать нужный предел.

Alex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +12/-8
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #12 : 09 Январь 2020, 21:01:22 »
Ну, а эта релюха... простенько, но со вкусом (с)
Пишут, что для снижения пусковых токов нагрузка подключается в момент перехода напряжения через ноль. С обычным механическим контактом это не реализуется, значит там должен быть какой-то электронный ключ типа симистора. Но такой ключ на такие токи требует наличия заметного невооружонным глазом охладителя. Но нету и намёков на признаки. Настораживают такие чудеса.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2020, 21:04:38 от Alex »

promenergo

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 174
  • Карма: +18/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #13 : 10 Январь 2020, 07:39:28 »
Там внутри обычное реле с механическим контактом типа МР25...
« Последнее редактирование: 10 Январь 2020, 07:48:50 от promenergo »

Alex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +12/-8
    • Просмотр профиля
Re: Эксплуатация реле напряжения
« Ответ #14 : 10 Январь 2020, 19:44:20 »
Ещё раз - с механическим контактом не получится включать нагрузку в момент перехода напряжения через ноль, а угрожают, что якобы это так.