Автор Тема: Гармоники тока.  (Прочитано 800 раз)

AlexBubis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Гармоники тока.
« : 31 Август 2019, 21:51:36 »
Доброго времени суток. На днях меряли параметры сети на станции водоочистки на нашем предприятии. И вот что мы увидели . Замер производился прибором Fluke 435.
https://funkyimg.com/view/2WBKK
Искажени по току более 50 %. Нагрузка, в основном, это гидронасосы, управляемые частотными преоброзователями разного типа (Gidroware, ABB, Shneider). Короче, вся эта именитая техника дико искажает ток, особенно Gidroware.
https://funkyimg.com/view/2WBL8
Присутствуют 5я и 7я гармоники, как видно на диограмме.
При этом, напряжение практически не искажается и соответствует нормам качетва эл. энергии.
https://funkyimg.com/view/2WBLc
И что с этим делать? Оставить так, как есть или ставить активные фильтры для подавления гармоник, напри мер на вводе 0,4 кВ в ТП ?
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2019, 21:17:42 от AlexZhuk »

Alex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +12/-8
    • Просмотр профиля
Re: Гармоники тока.
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 2019, 07:52:04 »
Так и какой же в итоге PF? Хотя понятно, что вряд ли хороший.
И что с этим делать? Оставить так, как есть или ставить активные фильтры для подавления гармоник
Надо определяться, достаточно ли серьёзная это проблема в конкретно вашем случае, чтобы её нужно было непременно решать. С учётом, что простых и дешовых решений проблемы гармоник тока не бывает.

AlexBubis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Гармоники тока.
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 2019, 19:52:37 »
Общий PF на сборной шине 0,4 кВ равен примерно 0,86 при том, что cosF 0.99. Потери, как бы, есть, но вряд ли экономически будет выгодго бороться с гармониками. Короче, вопросов больше чем ответов.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1458
  • Карма: +144/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Гармоники тока.
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 2019, 21:23:30 »
As Moderator
Уважаемый AlexBubis!
Пожалуйста, вставьте в первое сообщение "BBCode Image" вместо "Link". Тогда картинки будут отражаться без перехода по ссылке.
------------
Цитировать
И что с этим делать?
Проблемы с устойчивой работой частотников существуют?
Тут где-то один  товарищ жаловался, что из-за низких показателей качества электроэнергии у него сбои регулярно происходили.
А так, мне кажется, никто особо на эту тему и не парится. Знаю пару предприятий, где частотников много, но никаких мероприятий по улучшению ПКЭ у них не проводится. Даже не измеряют.
А так, конечно, надо следить за этим. Сегодня терпимо, а еще пара нелинейных нагрузок добавится - и начнется бедлан.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Alex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +12/-8
    • Просмотр профиля
Re: Гармоники тока.
« Ответ #4 : 01 Сентябрь 2019, 22:09:38 »
Общий PF на сборной шине 0,4 кВ равен примерно 0,86 при том, что cosF 0.99. Потери, как бы, есть, но вряд ли экономически будет выгодго бороться с гармониками. Короче, вопросов больше чем ответов.
Так 0,86 - это ещё хорошо, думал там у вас меньше, так шта особо не парьтесь.
Кстати, хороший пример, что PF и cosF - это не одно и тоже. Многие энергетики, в т.ч. главные, часто напрочь не понимают, что при нелинейной нагрузке смотреть cosF вообще бессмысленно.
А так, мне кажется, никто особо на эту тему и не парится. Знаю пару предприятий, где частотников много, но никаких мероприятий по улучшению ПКЭ у них не проводится. Даже не измеряют.
При некоторых нелинейностях и их сочетаниях ток в нулевом проводе может значительно превышать токи в каждой фазе, раза в два и даже больше. Реально может отгорать "ноль" в фидере. (Но ТС это вроде не грозит.)
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2019, 22:14:24 от Alex »