Автор Тема: ДСУП при пластиковых трубопроводах  (Прочитано 397 раз)

DmitryArtemenko

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте уважаемые форумчане!) Заранее извиняюсь за то, что возможно упустил из многочисленных видео про систему уравнивания потенциалов (при беглом осмотре не нашел и на форуме). В данный момент занимаюсь аудитором, принимаем систему ЭОМ одного объекта, отдельностоящего здания. Система заземления -TN-C-S. Из проекта предусматривалась дополнительная система уравнивания потенциалов ДСУП (присоединение труб, металлических душевых поддонов к КУП). Однако исполнитель не желает я устанавливать ДСУП, аргументируя тем, что трубопроводы пластиковые. Нужно ли в таком случае устанавливать ДСУП, если да на какой нормативный документ можно ссылаться чтоб заставить выполнить систему. Пересмотрел горы интернета, ничего не нашел((( ХЭЭЭЭЭЛП ПЛИЗ!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1453
  • Карма: +144/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ДСУП при пластиковых трубопроводах
« Ответ #1 : 24 Апрель 2020, 17:44:07 »
Ответ лежит на поверхности в самом ПУЭ
Цитировать
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
Металлопластиковые и полипропиленовые трубы к металлическим не относятся.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Alex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +12/-8
    • Просмотр профиля
Re: ДСУП при пластиковых трубопроводах
« Ответ #2 : 26 Апрель 2020, 10:21:40 »
Ответ лежит на поверхности в самом ПУЭ
Цитировать
1.7.82. ...
Металлопластиковые и полипропиленовые трубы к металлическим не относятся.
1.7.82 это вроде про основную СУП. А про дополнительную следующий пункт, и вроде он не менее на поверхности:
Цитировать
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания...
А вопрос был именно про дополнительную, и не только про трубы, а ещё и например металлические поддоны в душе. Так шта всё не так однозначно как минимум.
И обратите внимание, речь не только о металлических, а вообще о проводящих частях. А независимо от материала самих труб, вода в них вполне себе проводник, причём открытый для прикосновения. Стало быть согласно п. 1.7.83 она (вода в трубах) должна быть соединена с СУП. Как? Не знаю, это вопрос к афтарам-сочинителям ПУЭ.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2020, 10:32:35 от Alex »

blastbeat

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 289
  • Карма: +31/-0
  • Death metal
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: ДСУП при пластиковых трубопроводах
« Ответ #3 : 26 Апрель 2020, 14:25:16 »
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания...
Так вроде ж о проводящих частях речь, а пластиковая труба ток не проводит. Да и заземлить её не получится в принципе. Или на вашей практике кто-то заземлял?
Стало быть согласно п. 1.7.83 она (вода в трубах) должна быть соединена с СУП.
=) А какой же суп без воды? =D
имхо

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1453
  • Карма: +144/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ДСУП при пластиковых трубопроводах
« Ответ #4 : 26 Апрель 2020, 20:26:44 »
Цитировать
Как?
Да никак  :(
Цитировать
Не знаю, это вопрос к афтарам-сочинителям ПУЭ.
Вот это правильно. Только где их искать, чтобы спросить?
Кран смесителя есть? Металлический? Вот его и заземлять.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

DmitryArtemenko

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: ДСУП при пластиковых трубопроводах
« Ответ #5 : 29 Апрель 2020, 19:05:51 »
Спасибо за отклик господа, трактовка действительно не такая уж очевидная.  Вот циркуляр № 23/2009 гласит :
Цитировать
В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
  Однако этот циркуляр вне ассоциации носит рекомендательный характер.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1453
  • Карма: +144/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ДСУП при пластиковых трубопроводах
« Ответ #6 : 29 Апрель 2020, 22:11:50 »
И называется он "Об обеспечении электробезопасности в медицинских помещениях"
Поэтому и касается медицины, к жилым зданиям не подтащишь.
Цитировать
В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах...
А что с армированными, интересно? Я, честно, их в глаза не видел, а попытка загуглить ясности не внесла. Они же не только фольгой, но и стекловолокном армируются, а оно ток не проводит.
И разве слой армировки по поверхности идет? Вот где бы поподробнее прочитать?
Металлопластиковые трубы тоже имеют металлическую оболочку внутри. Но я когда-то слышал из достоверного источника, что заземлять их бред, этого не требуется. Вот только источник не вспомнить.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи