Автор Тема: Схемы соединения трансформаторов 10/0,4 кВ  (Прочитано 321 раз)

Artemon1989

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
не нашел я ролики про трансформаторы силовые 10/0,4 кВ, хотелось бы послушать про схемы соединений тр-ров как по низкой стороне, так и по высокой. Также какие главные преимущества у трансформаторов с соединением высокой стороны в треугольник или звезду

blastbeat

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 289
  • Карма: +31/-0
  • Death metal
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
среди прочего, у Д/Ун 1-фазный и 3-фазного КЗ почти одинаковые. у У/Ун разница большая. релейщики не очень любят У/Ун. предохранители у них по верхней стороне практически бесполезны. на Д/Ун от них побольше толку. хотя если есть финансовая возможность, то лучше от них отказаться в пользу более современных и надежных приблуд и на Д/Ун
имхо

Artemon1989

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Еще у меня есть такой вопрос. У нас есть трансформатор звезда/звезда 0. Допустим, по низкой стороне у нас перекос: фаза А - 10 Ампер, фаза B - 10 Ампер, фаза С - 100 Ампер. Этот перекос на высокую сторону также трансформируется? то есть на высокой стороне в обмотках, соединенные звездой, будет такой же перекос по току? и еще вопрос, если в сетях с глухозаземленной нейтралью ноль нужен как раз для того, что бы по нему текли так называемые уравнительные токи при несимметричной нагрузке, как тогда это выглядит по высокой стороне в обмотках, соединенные звездой ?там же изолированная нейтраль, ноля там нет

Андрей Чуклинов

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
  • Карма: +10/-1
    • Просмотр профиля
Добрый день.
   Как уже было написано выше трансформаторы со схемой соединений D/Y имеют более большую чувствительность релейной защиты, установленной на стороне ВН по сравнению с трансформаторами Y/Y при однофазных замыканиях обмоток НН.
   Достоинства силовых трансформаторов со схемой соединений Y/Y заключаются в меньшем расходе обмоточного провода обмотки ВН и  более простой конструкцией ПБВ, так как теоретически потенциал токоведущих частей переключателя ПБВ равен нулю (переключатель установлен в нейтрали обмотки ВН).
   Неравенство фазных токов в обмотке НН также отражается на линейных токах обмотки ВН. Однофазные нагрузки стороны НН приводят к несимметрии фазных напряжений стороны ВН,  но для сети высокого напряжения с изолированной нейтралью важно равенство линейных напряжений, так как большинство потребителей  трехфазные нагрузки.