К какому типу нагрузки отнести индукционный электрокотел? Представляет из себя классический трансформатор со вторичной короткозамкнутой обмоткой-трубопроводом. 0,4 кВ 250 кВт.
Коммутируется вакуумным контактором КВТ-1.14/400 УЗ. В его паспорте указан ресурс для АС-3 1 600 000, а для АС-4 500 000.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1895
  • Карма: +174/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #1 : 18 Апрель 2021, 00:21:13 »
Вы наверное имели в виду понятие "категории применения".
АС-3 - Прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся двигателей (может предусматривать случайные повторно-кратковременные включения или торможение противотоком ограниченной длительности, например при наладке механизма)
АС-4 - Пуск и торможение противовключением электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
Для таких режимов работы используются спаренные контакторы, между которыми устанавливается механическая (и не всегда электрическая) блокировка (она не допускает единовременного включения аппаратов). В этом режиме контакторы имеют меньший номинальный ток и ресурс.
Полагаю, что для переменного тока данные категории - самые тяжелые для условий коммутации.
Но гарантии дать не могу, подождем еще ответов.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
  • Карма: +24/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #2 : 18 Апрель 2021, 13:28:03 »
Думаю, Артем желает знать, как долго проработает сей контактор на данной нагрузке.
Как по мне, мало чем отличается от двигателя. Так что думаю, ответ АС-3.

Artem_ASU

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #3 : 18 Апрель 2021, 13:53:08 »
Совершенно верно. Ресурс контактора интересует.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1895
  • Карма: +174/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #4 : 18 Апрель 2021, 19:02:19 »
Коммутируется вакуумным контактором КВТ-1.14/400 УЗ.
А ограничители перенапряжения за контактором есть? Какого типа?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Artem_ASU

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #5 : 19 Апрель 2021, 07:42:11 »
Их нет. Все это и смущает. БТН плюс номинальный ток, а то и выше из за холодного состояния.
Предыстория: досталась контельная в нагрузку 6х250 кВт дискретных и 2х250 кВт с тиристорным регулированием. Причем разного конструктивного исполнения  и производителя. Тиристорные не работают. Через какое то время отключаются по перегреву даже на минимальной мощности. Все отопление и ГВС работают на дискретных. На них установлены свои контроллеры СКАРТ. Централизованного задания температуры нет. Как следствие частые коммутации, перепады температуры и давления.
Документации, прежде всего актуальных схем, нет. Доделывали все сми. Производитель банкрот и канул в лету.
Есть мысль переподключить два дискретных котла от тиристорных регуляторов. Там встречно-параллеоьная сборка из 6 шт. под управлением Овен БУСТ. Регулирование по датчику Т на выходе из котлов с ПИД-регулятором либо программном (там ПЛК Овен), либо ТРМ. Лучше, естественно, первый вариант. Можно гибкую логику реализовать, прежде всего подключение дискретного котла при достижении задания регулирования 100%.
От того и вопрос: на долго ли хватить вакуумных камер с такой нагрузкой.

Макс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
  • Карма: +7/-0
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #6 : 19 Апрель 2021, 08:12:30 »
Эксплуатируем электродные котлы ЭПГ-100, питерской фирмы "Балтик-термал". Контакторы на 250А очень часто горели. Теристорный блок на одном ПГ, тоже долго не проработал. Вышли из положения путём подбора оптимального давления в питающей сети воды, к давлению пара (регулировка шаровым краном на петле воды). Когда давление пара достигает 4, 4.5 кгс/см2, тогда подача, питающей ПГ воды, уменьшается. Таким образом достигли тока, примерно 80-90 А, в зависимости от потребления пара. Т.е. падает давление пара, возрастает подача воды и ток растёт, и наоборот. Ну и контактор под нагрузкой меньше клацает. За регулировку давления отвечает ЭКМ (электро-контактный манометр). Ограничения по току контроллер тока+РМТ от резкого скачка при старте, а он бывало доходил до 400А, так, что у нас на ТП питающий фидер ложился. За уровень котле отвечает контроллер уровня фирмы изготовителя ПГ.
ps Парогенераторы-это очень большой геморой, в плане эксплуатации.

Artem_ASU

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #7 : 19 Апрель 2021, 16:10:04 »
Контакторы вакуумные?

Макс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
  • Карма: +7/-0
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #8 : 20 Апрель 2021, 07:46:00 »
"Контакторы вакуумные?" Нет. Но сути вопроса это не меняет.

Alex

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 120
  • Карма: +15/-9
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #9 : 20 Апрель 2021, 23:58:49 »
Вы наверное имели в виду понятие "категории применения".
АС-3 - Прямой пуск электродвигателей ...
АС-4 - Пуск и торможение противовключением ...
Полагаю, что для переменного тока данные категории - самые тяжелые для условий коммутации.
Коммутация трансформаторов - это AC-6a. Не знаю, как оценить ресурс контактора в этом случае, но это гораздо более тяжёлый режим, чем AC-3 и AC4. Кратность пускового тока при прямом пуске двигателя типично 5-7 номиналов, а при пуске трансформатора может достигать 15 и даже больше.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1895
  • Карма: +174/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #10 : 21 Апрель 2021, 01:13:56 »
Пытался найти документальное подтверждение, но почему-то в ГОСТ Р 50030.4.1-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная Часть 4 КОНТАКТОРЫ И ПУСКАТЕЛИ Раздел 1 я этого не нашел. Может, плохо искал.
Или надо в каталогах производителей порыться.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Alex

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 120
  • Карма: +15/-9
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #11 : 21 Апрель 2021, 11:42:48 »
Например, АББ в своём каталоге "Оборудование для управления и защиты электродвигателей. Контакторы, реле перегрузки и автоматические выключатели" (1SBC101626S0201 - ред. А) раздел/стр 10/8 пишут, что для категории применения AC-6a "номинальный рабочий ток определяется по результатам испытаний для категорий AC-3 и AC-4 и пересчитывается с помощью формулы, приведённой в МЭК 60947-4-1, табл. 9" (это тот же ГОСТ, что вы упомянули).
Заглянул в ту таблицу. Там номинальный ток контактора для AC-6a рекомендуют 0,45 от номинального тока для AC-3.

Artem_ASU

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #12 : 23 Апрель 2021, 21:12:19 »
Спасибо всем за информацию.

Jordaned

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
  • Карма: +4/-0
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #13 : 24 Апрель 2021, 16:07:45 »
Я бы рекомендовал тиристорные сборки оставить и установить на них эти  контакторы в качестве байпасных.В этом случае мы уменьшаем переходные процессы, а также на порядок увеличиваем ресурс контакторов.Необходимо только обеспечить  временные задержки(чтобы тиристорные включались первыми, а отключались последними).Таким образом получим возможность осуществлять этими ступенями регулирование, изменяя скважность импульсов включения и отключения.
Если использовать, вакуумные контакторы, только с ограничителями перенапряжения, обмотка трансформатора будет выдавать сильнейшие импульсы при отключении.

Alex

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 120
  • Карма: +15/-9
    • Просмотр профиля
Re: Индукционный электрокотел
« Ответ #14 : 26 Апрель 2021, 06:12:53 »
Я бы рекомендовал тиристорные сборки оставить и установить на них эти  контакторы в качестве байпасных.
Что по сути означает сочинить и собрать новый сильно другой шкаф.