Автор Тема: ПБВ тр-ра ТМГ  (Прочитано 798 раз)

Comosabe

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
ПБВ тр-ра ТМГ
« : 31 Май 2021, 09:43:22 »
Подскажите пожалуйста, регулирование напряжения тр-ра с помощью пбв (+,-) 2×2.5% именно цифра 2, что означает?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1928
  • Карма: +175/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ПБВ тр-ра ТМГ
« Ответ #1 : 31 Май 2021, 23:29:45 »
Подозреваю, что второе положение анцапфы. На нем приращение напряжения на выходе +2,5% от номинального, которое обычно соответствует положению №3 анцапфы у трансформаторов с пятью положению регулирования.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Егор ДЛ

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: ПБВ тр-ра ТМГ
« Ответ #2 : 04 Июнь 2021, 08:44:07 »
Всё очень просто 10000+-2х2,5
Это значит что номинальное значение 10кВ на третьем положении но есть ещё два положения в пюс и в минус тоесть 1 и 2 а так же 4 и 5 положения.
При этом напряжение увеличивается или уменьшется на каждом напряжении на 2,5 (10250-10500) и соответственно в другу сторону положения ПБВ 9750 и 9500(4-5положения)

bond_arr

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: ПБВ тр-ра ТМГ
« Ответ #3 : 04 Июнь 2021, 14:25:23 »
Проще всего посмотреть шильдик на трансформаторе, смотря сколько положений ПБВ:
если 5:  то 5 - +5%, 4 - +2,5% , 3 - номинал , 2 - -2,5 %, 1 - -5%
если 3: то 3 - +2,5 % , 2 - номинал, 1 - -2,5%.