Автор Тема: НЕсостыковка ПУЭ  (Прочитано 168 раз)

Павел94

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
НЕсостыковка ПУЭ
« : 18 Июнь 2021, 14:54:56 »
пункт 1.7.73 штепсельные розетки доожны быть без заземляющего контакта
пункт 6.6.24 Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1895
  • Карма: +174/-1
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: НЕсостыковка ПУЭ
« Ответ #1 : 18 Июнь 2021, 16:29:28 »
Цитировать
пункт 1.7.73
Этот пункт относится к применению розеток со сверхнизким напряжением, когда питание электроприемников осуществляется через разделительный трансформатор. В этом случае соединение корпусов электроприемников с заземляющим устройством не выполняется. Заземляющий контакт розеткам не нужен и вреден.
Цитировать
пункт 6.6.24
А это уже
Цитировать
Цитировать
Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению
Им по штату положено соединиться с заземляющим устройством.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Alex

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 120
  • Карма: +15/-9
    • Просмотр профиля
Re: НЕсостыковка ПУЭ
« Ответ #2 : 19 Июнь 2021, 09:14:23 »
О сколько нам открытий чудных готовит всего лишь включение мозка при чтении ПУЭ. :)