Электроснабжение => Трансформаторные и распределительные подстанции => Тема начата: miroshnikoff84 от 12 Май 2022, 09:43:45

Название: Комплектные трансформаторные подстанции
Отправлено: miroshnikoff84 от 12 Май 2022, 09:43:45
Здравствуйте. В комплект КТП разного типа полной заводской готовности входят автоматические выключатели для отключения линий низкого напряжения.Они определенного номинала согласно схеме главных цепей. Вопрос: Разрешается ли изменять номинал, тип автомата, учитывая конечно номинальный ток трансформатора? Или будут проблемы с гарантией или еще с чем?
Название: Re: Комплектные трансформаторные подстанции
Отправлено: AlexZhuk от 12 Май 2022, 16:34:42
Насчет гарантии - вопрос к поставщику подстанции. Пишем письмо - получаем официальный ответ.
Менять, конечно, можно, но так, чтобы суммарная нагрузка все-таки не превышала мощность трансформатора. Учитывая то, что при сложении номиналов всех автоматов, несомненно, получится большая цифра. Так что грузить надо с умом. И вводной автомат РУНН должен быть отстроен соответствующим образом. Так как с завода, как показала практика, он приходит с уставками того завода, где автомат произвели, а не саму подстанцию. По умолчанию. Что не соответствует защите трансформатора от перегрузки согласно ПУЭ.
Название: Re: Комплектные трансформаторные подстанции
Отправлено: Sharfik от 13 Май 2022, 02:13:41
Здравствуйте. В комплект КТП разного типа полной заводской готовности входят автоматические выключатели для отключения линий низкого напряжения.Они определенного номинала согласно схеме главных цепей. Вопрос: Разрешается ли изменять номинал, тип автомата, учитывая конечно номинальный ток трансформатора? Или будут проблемы с гарантией или еще с чем?
Проще заказывать то что нужно по проекту, а не делать из не пойми чего нужное решение. Вопрос гарантии от изготовителя КТП в целом очень мутный, они по факту не за что не отвечают, скорее посредники. Если КТП приняли при сдачи в работу, дальше прыгаешь с ней как хочешь сам.
Насчет гарантии - вопрос к поставщику подстанции. Пишем письмо - получаем официальный ответ.
Менять, конечно, можно, но так, чтобы суммарная нагрузка все-таки не превышала мощность трансформатора. Учитывая то, что при сложении номиналов всех автоматов, несомненно, получится большая цифра. Так что грузить надо с умом. И вводной автомат РУНН должен быть отстроен соответствующим образом.
Не совсем так. Ставить автоматов можно сколько угодно и в любой вариации, защиту трансформатора выполняет головной аппарат. Он не должен быть больше перегрузочной способности транса. А отходящие любые. Иначе резервы не выполнить человеческие, что по технологии, что по линиям.
Название: Re: Комплектные трансформаторные подстанции
Отправлено: AlexZhuk от 13 Май 2022, 17:08:50
Цитировать
Проще заказывать то что нужно по проекту, а не делать из не пойми чего нужное решение.
Я тоже так думал, но писать не стал. Ситуации разные бывают. Проектировщики обычно навскидку выбирают номиналы автоматов на выходе. Подозреваю, из того, что предлагается по умолчанию.
Да и в процессе эксплуатации и дальнейшего развития электроустановок потребителей приходится принимать всяческие решения. Не все можно предусмотреть.
Цитировать
Ставить автоматов можно сколько угодно и в любой вариации, защиту трансформатора выполняет головной аппарат.
Вводной, точнее. Я о нем и писал.
Название: Re: Комплектные трансформаторные подстанции
Отправлено: Sharfik от 13 Май 2022, 21:57:42
Я тоже так думал, но писать не стал. Ситуации разные бывают. Проектировщики обычно навскидку выбирают номиналы автоматов на выходе. Подозреваю, из того, что предлагается по умолчанию.
Да и в процессе эксплуатации и дальнейшего развития электроустановок потребителей приходится принимать всяческие решения. Не все можно предусмотреть.
Подозреваю что просто не хватает опыта из разряда - "а что так можно?". Не знают что можно сделать схему, опросный лист составить и сделать заявку заводу.
Название: Re: Комплектные трансформаторные подстанции
Отправлено: AlexZhuk от 15 Май 2022, 21:59:25
Цитировать
опросный лист составить и сделать заявку заводу
Насколько я в курсе, опросные листы присутствуют в заказной документации. Но на этапе формирования заказа не все четко и до конца представляют, до чего докатится строительство.
"За время пути собака могла подрасти" (с)