Создаю тему для сбора данных по оборудованию по проверке автоматов. Кто, чем, достоинства, недостатки.
Наш РТ-2046 я уже не в одном фильме "воспел". Тиристорное регулирование, (не синусоида), врет при проверке электромагнитных расцепителей гарантированно (в минус по току срабатывания). С микропроцессорными расцепителями ведет себя непредсказуемо.
Глючит хронически.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Delta от 28 Январь 2019, 22:46:41
У нас в лаборатории РТ-2048, в арсенале есть до 2 КА (2 штуки) и до 12 КА. Иногда таскаем, но больше для понту. Причем новый 2 КА с ЖКИ глючит безбожно, а старый на газоразрядных лампах нормально работает.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 29 Январь 2019, 00:26:42
Цитировать
У нас в лаборатории РТ-2048
Брат-электрик по несчастью  :)
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Константин SWM от 30 Январь 2019, 13:12:21
У нас используется прибор "Сатурн М1" аппаратом вполне довольны врать - вроде не врет. Плюс в том, что можно выставлять токи до довольно высоких пределов (на своей практике грузили до 10 кА) все зависит от используемой схемы включения и используемых трансформаторов тока. Что касается автоматов на низкие номиналы мне понравился вариант прогрузки с помощью Ретом - 51 (он конечно не предназначен для этого, потому как в первую очередь используется для проверки РЗиА) высокая точность как по времени, так и по токовым значениям, правда ограничение по току - 200 А, но еще раз повторю это актуально для проверки автоматов малых номиналов или например для автоматов предназначенных для защиты двигателей ( с регулируемой тепловой уставкой)
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 30 Январь 2019, 13:27:30
Мы небольшие автоматы (до 40 А) РЕТОМ-21 проверяем. Там верхняя планка - 800 А в импульсном режиме. А длительно - 250 А. Результаты точнее, чем от РТ2046 и им подобным.
РЕТОМом 51-м автоматы пока проверять не догадались. Там 90 А длительно .... как-то мелко
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Константин SWM от 30 Январь 2019, 13:34:25
Ну говорю же только мелкие таким образом проверяем. Сатурн наш на 1А автоматах дает все таки большие погрешности.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 30 Январь 2019, 15:52:09
Цитировать
Сатурн наш на 1А автоматах дает все таки большие погрешности.
А РТ наша до 4А автоматы вооюще продавить не может. Сопротивление расцепителей не дает поднять ток.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: promenergo от 29 Март 2019, 14:00:30
Мы небольшие автоматы (до 40 А) РЕТОМ-21 проверяем. Там верхняя планка - 800 А в импульсном режиме. А длительно - 250 А.

Проверяем также. Если надо дать 1000-3000 ампер, то в дело идет нагрузочный трансформатор к РЕТОМу - РЕТ3000 с РЕТ-ДТ
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 29 Март 2019, 22:12:41
Цитировать
нагрузочный трансформатор к РЕТОМу - РЕТ3000 с РЕТ-ДТ
Тоже есть желание прикупить. Мне РЕТОМ-21 в плане проверки автоматов больше импонирует, чем РТ от Интермикса.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: promenergo от 30 Март 2019, 07:57:07
Цитировать
Тоже есть желание прикупить. Мне РЕТОМ-21 в плане проверки автоматов больше импонирует, чем РТ от Интермикса.

Написал в личку, не могу понять: уходят сообщения, или нет...
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 30 Март 2019, 08:09:09
Походу, не вы первый. Последнее сообщение в личке перед вами тоже 2 раза пришло.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Саша Петровский от 04 Май 2019, 21:04:11
Уже лет 10 пользуемся УПТР-1МЦ для большинства РУ-0,4. В КТП до 1000 КВА хватает УПТР-2МЦ, по сравнению с РТ масса и габариты конечно больше, но позволяет проверять автоматы с микропроцессорными расцепителями. По сравнению с Сатурном и РТ ошибки от искажения синусоиды почти нет. По руководствам по эксплуатации автоматы с МП расцепителями достаточно проверять фирменным тестером, но часто тестера нет, и были случаи неисправности токовых датчиков, которые они не выявляли.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 05 Май 2019, 09:03:10
У каких фирм наблюдались отказы токовых датчиков?
Сам я к "тестилкам" отношусь довольно скептически. Как раз из-за этого.
Кстати, УПТР на канале советовал использовать лишь один зритель (не Вы?), из чего складывается мнение, что это не сильно распрострагенная вещь... Но судя по описанию, вроде стоящая. И ценник, наверное, не как у РЕТОМ-30КА.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Саша Петровский от 05 Май 2019, 10:09:27
Так как больше всего приходилось работать с автоматами с МП расцепителями фирмы Siemens, то и отказов соответственно. Справедливости ради эти случаи единичные, навскидку сотые доли процента от проверенных. Также единичные случаи были у шнейдеровских Masterpact, но там было дело в некачественной заводской российской сборке, впоследствии все пришло в норму. По МП расцепителям ABB и GE ничего сказать не могу, мало попадалось. Это про те на которые были "тестилки". 
Последнее время наибольшие нарекания вызывают Siemens 3VL с ЖК экраном на МП расцепителях. В 90% экраны нового типа не читаются, невозможно выставить уставки. Siemens предлагает в качестве опции докупать экран старого типа с адаптером, на котором выставлять параметры. Вот только с тестером этот адаптер не работает, приходится подавать на автомат ток 30% от номинала автомата чтобы табло заработало.
По УПТР. У УПТР-2МЦ есть большой минус, требуется для работы линейное напряжение 380В, но как я писал выше мы им пользуемся в основном в КТП. С УПТР-1МЦ со сдвоенными короткими "концами" на автомате удавалось выжать 4,5 КА.
УПТР при покупке выбрали из-за синусоиды и относительной мобильности, приходится много возить поездами и вертолетом.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Александр Cергеевич от 04 Июль 2020, 19:29:45
Используем УПТР-1 МЦ с 2015 года. Поломок не было. Поверку проходит на ура. Испытываем простую защиту прогрузкой по первичке. Также автоматы до 32 А, трансформаторы тока. Достоинства- небольшой вес. Простота в управлении, устойчив к вибрациям. Выдаёт ток до 4,2 кА. Для прогрузки по первичке пришлось сделать два двухметровых медных провода с зажимами сечением 95 мм каждый. В 2018 году приобрели УПТР-2 МЦ -выдаёт ток до 10 кА, но нужно для питания прибора 380 В. Конечно по функционалу не сравнить с ретомом, но цена раза в 2, 2,5 ниже. Для проверки автоматов и простых защит лучше и не надо. Выдаёт на выходе синус.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 05 Июль 2020, 19:49:25
Цитировать
По УПТР. У УПТР-2МЦ есть большой минус, требуется для работы линейное напряжение 380В, но как я писал выше мы им пользуемся в основном в КТП. С УПТР-1МЦ со сдвоенными короткими "концами" на автомате удавалось выжать 4,5 КА.
Конечно, 380В, не на всех "тестилках" от 220 В большие токи выдавишь, на нашей поХаной РТ2046 тоже с некоторого тока начиная 380 требуется.
А вот про всего 4,5кА - что-то жидко. Мы тут по 7 - 8 вваливали...
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 05 Июль 2020, 19:50:55
Цитировать
Испытываем простую защиту прогрузкой по первичке.
Не страшно? Сети всякие бывают...
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Александр Cергеевич от 05 Июль 2020, 20:55:56
Именно по первичке идет полная имитация режима кз и проверяется практически всё оборудование простой защиты от обтеканием тока до работы РЗиА без опер тока. УПТР-1 МЦ выдаем при прогрузке до 2 кА больше в наших сетях и не надо ( расчинано по токам кз)  для отсечки  - выставляем интервал 0,2 сек с опер питанием и 0,5 сек без опер питания. При этом ток потребления УПТР -1 МЦ от розетки 220 В не пре вышае 10 А. При МТЗ, 2, 3 ступени токи ещё меньше.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 05 Июль 2020, 21:05:59
Цитировать
Испытываем простую защиту прогрузкой по первичке.
А-а-а, вы это не про автоматы, а про РЗА? Я, как мало знакомый с мануалом по УПТР, решил, что он имеет функцию устраивать реальный ток КЗ для проверки автоматов. Я где-то про такого"зверя" читал, но тип не помню.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: promenergo от 06 Июль 2020, 08:46:30
Именно по первичке идет полная имитация режима кз и проверяется практически всё оборудование простой защиты от обтеканием тока до работы РЗиА без опер тока.
Бесспорно, что проверка срабатывания релейной защиты первичным током лучше. Но за неимением мощного прогрузочного устройства вполне можно обойтись проверкой обтекания токовых цепей ВАФом с прогрузкой РЗА по вторичке.
А вот для прогрузки автоматических выключателей на стороне низкого напряжения.. тут без оного не обойтись(((
Ваш предназначен (по мануалу) для автоматов до 350А.
Мы долгое время пользовались САТАРНом с трансформатором (до 10кА на выходе) для автоматов до 800А, но и этого часто недостаточно.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 06 Июль 2020, 20:08:49
Цитировать
Бесспорно, что проверка срабатывания релейной защиты первичным током лучше.
Добавлю: точно полученных данных о токах срабатывания жутко низкая. Складывается куча погрешностей. Но тут было заявлено, что проверяется работа защиты, не имеющей оперативного тока (полагаю, что токовая с дешунтированием имеется в виду). Вот это - интересная идея. Мы такое еще не пробовали. А ведь и правда: по отдельности реле тока, настроенное на уставку и токовое реле в приводе, работающее на отключение за счет протекания по вторичке тока КЗ, все проверяют. А как эта хрень между собой взаимодействует - мало кто видел.
Цитировать
Мы долгое время пользовались САТАРНом с трансформатором (до 10кА на выходе)
САТУРНОМ, наверное?
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Александр Cергеевич от 06 Июль 2020, 22:45:59
Не только с дешунтированием. В обязательном порядке на вводах ставятся блоки питания микропроцесоров по типу БПК-5 Т (если конечно нет ШОТ или у микропроцесора и блока управления выключателя есть  функция питания от токовых цепей ). Производится отключение автоматов 220 В (ШУ) и ждем разряда кондёров в микропроцессоре и подаём ток по первичке. Засекаем время полного отключения, смотрим паспортные данные, делаем выводы.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 06 Июль 2020, 22:50:35
Цитировать
блоки питания микропроцесоров по типу БПК-5 Т
Ага, про этих зверей я и забыл.
Еще есть терминалы с питанием от цепей тока. Типа того же Лютика-Т.
(https://funkyimg.com/i/368gU.jpg) (https://funkyimg.com/view/368gU)
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: promenergo от 07 Июль 2020, 07:25:55
... А как эта хрень между собой взаимодействует - мало кто видел.
Я это вижу каждый день. У нас схема с дешунтированием считается чуть ли не основной и принципиально необходимой. Так нервничаю всегда из-за этого(((

P.S. Да, очепятка с с САТУРНом получилась.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 07 Июль 2020, 22:59:14
Цитировать
Я это вижу каждый день.
Многие довольствуются поэлементной проверкой и проверкой обтекания первичным током. Для того, чтобы выдавить уставку МТЗ, надо нормальные токи жарить. Не всем хочется.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: promenergo от 08 Июль 2020, 08:42:16
Я делаю проще. Так как я на заводе по производству электрооборудования, это новые ячейки, а не введенные в эксплуатацию. Я ставлю минимально возможную уставку, а именно: номинал ТТ. Поскольку токовые ЭМ пяти-амперные, этого достаточно для срабатывания. А если сработает на минимальной уставке, то уставка ТО, которая в разы (или даже в десятки раз) больше, уж точно сработает. Пока ТТ больше 600/5 не было, так что часто РЕТОМа хватает для прогрузки.
Есть, конечно, нюансы, но это не та ветка, где подобное нужно обсуждать...
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: nippy от 13 Октябрь 2022, 07:51:11
Пользовался долгое время Сатурн-М. Объект с ьолее чем тысячей арендаторов. Прогрузку по необходимости выполняли на ме.сте в щитке, без демонтажа. Иногда заодно проверяли и вышестоящую защиту :))). Задача была оценить параметры и сделать вывод о работоспособности. Естественно при 2,55 In никто не проверял точность. Главное что отключалась не болеп 40 сек (в норме от 10 до 60 по ВТХ, но у нас редко было чтобы дольше 20секунд).
Автомат на 2500 с электронным расцепителем (такой вводной с ТМ1600 у нас стоял) прогрузили самодельным НТ изготовленным из магнитопровода и перв обмотки стабилизатора 10кВА. Первичку подключили к ЛАТРу 10кВт, а вторичку сделали из контактных зажимов автомата и 5 паралельных медных шин проложенных через этот ТОРоидальный транс. Получился аналог старого доброго нагрузочного транса с ЛАТРом от бывалых Релейщиков, только мощнее раз в 5. По шунту из вставки алюм шины мы намеряли ток 4500А в длительном режиме. Импульсный измерить не удалось.
Если интересно, могу потом фото приложить. К сожалению когда работаешь снимать особо некогда. Вот и получается, что кадров таких экспериментов нехватает потом.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Минаков Максим от 29 Ноябрь 2023, 16:07:34
Товарищи, подскажите, чем вы проверяете АВ с электронным (МП) расцепителем?
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 01 Декабрь 2023, 18:03:17
Товарищи, подскажите, чем вы проверяете АВ с электронным (МП) расцепителем?
Правильный ответ - согласно инструкции завода-изготовителя.
То есть, приобретается специальная "тестилка", сувается в специально предназначенный для нее разъем. Сработало - вуаля! 100 грамм на грудь на радостях (шутка, если что).
Где-то я фильм снимал про такую от АВВ - ума не приложу, где он. Все аккаунты обрыл - не могу найти. Может, кто видел?
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Минаков Максим от 01 Декабрь 2023, 18:39:29
А стандартные не подойдут для тестирования электронных расцепителем? Решили преобрести УПТР, в мануале написано, что это устройство проверяет АВ и с электронными расцепителями.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 01 Декабрь 2023, 19:28:51
Решили преобрести УПТР, в мануале написано, что это устройство проверяет АВ и с электронными расцепителями.
Проверять-то проверяют. Но в случае проблемы с выключателем производитель вполне обоснованно "съедет" на то, что проверка проведена неправильно. Хотя мы тоже РТ-хами все давим, что только может.
А что у вас за автоматы проверять планируется?
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Минаков Максим от 02 Декабрь 2023, 13:54:00
Да пока в основном советские автоматы стоят, но в скором времени их будут менять, а на что будут менять, неизвестно.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 02 Декабрь 2023, 21:15:50
а на что будут менять, неизвестно.
Посодействуйте, чтобы заказывали все одной формы и сразу с тестилками!
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Sergey. S от 14 Февраль 2024, 07:57:57
Коллеги, здравствуйте!!! Задумались о покупке прибора для проверки АВ, и вот хочется посоветоваться, какой лучше приобрести? Вроде многие пользуется РТ-2048, но посмотрев фильм о приборе, как-то сомнения закрались. АВ номиналами от 10 до 250А, соответственно испытания отсечки так и тепловой защиты. Заранее спасибо!
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Константин О. от 14 Февраль 2024, 10:14:32
Не сомневайтесь, берите. РЕТОМ с нагрузочником стоит на порядок выше.
РТ-2048-02 - предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 10 до 160 А.
РТ-2048-06 - предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 25 до 400 А.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: promenergo от 14 Февраль 2024, 11:20:08
Не сомневайтесь, берите. РЕТОМ с нагрузочником стоит на порядок выше.
РТ-2048-02 - предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 10 до 160 А.
РТ-2048-06 - предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 25 до 400 А.

Такие токи из РЕТОМа можно и без нагрузочника выжать
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Sergey. S от 15 Февраль 2024, 07:09:11
Ретом не совсем устраивает из-за разбега номиналов, не будешь же покупать два прибора. Присматриваюсь к Синус - Т 3600А, проверка расцепителя от 10 до 300А, может кто работал с ним?
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: promenergo от 15 Февраль 2024, 14:34:15
Многие, кого знаю из релейщиков, пользовались САТУРНом. Их устраивало. Сам про него сказать ничего не могу. Имел опыт с НЕПТУНом работать от той же фирмы РАДИУС. Вроде норм приборы. Ломались, правда, не без этого. Но сервис у них есть  ;)
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: promenergo от 15 Февраль 2024, 14:38:35
Ретом не совсем устраивает из-за разбега номиналов, не будешь же покупать два прибора. Присматриваюсь к Синус - Т 3600А, проверка расцепителя от 10 до 300А, может кто работал с ним?
В описании на Синус-Т3600 указаны пределы тока 30-3600А. Не очень понимаю, зачем Вам такой прибор для проверки расцепителей от 10 до 300 А. Может речь шла о СИНУС-Т 300?
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Sergey. S от 17 Февраль 2024, 08:01:36
 - Комплект СИНУС-Т 3600А рекомендуется использовать при испытании электромагнитных расцепителей с номинальным током от 10 до 300 А (в некоторых случаях при 10-кратной уставке тока срабатывания - до 350 А), а также при испытании тепловых расцепителей с номинальным током от 10 до 1200 А.] На сайте электронприбор, вот такое описание! То есть, как я понимаю, для АВ номиналом от 10 до 250, для проверки мгновенного расцепепителя и теплового нам должно вполне хватить!!! На данный момент мы пользуемся АП-0,5, но он не дает нам прогрузить АВ выше 80А и то только по тепловой  3-х кратного номинала, а для проверки отсечки, больше 500А выдать не может! У Сатурнов тоже разбег разный, У Сатурна М2 АВ до 200А, Сатурн-М АВ от 25А, вот и ищу середину)). В основном проверяем АВ от 10 до 63А, реже 80А,100А,120А но так как нужно оправдать покупку прибора, говорим, что сможем испытать АВ 250А и 400А тоже бывают.  Также описание Синуса Т-300 - Комплект СИНУС-Т 300А наиболее эффективен в тех случаях, когда необходимо испытывать большое количество АВ с малыми значениями испытательных токов расцепителей (5 - 300 А), что наиболее часто встречается в системах КИП и автоматики. Другими словами, область применения СИНУС-Т 300А для АВ с номинальным током расцепителя от 1,0 до 16 А, кроме того для тепловых расцепителей можно производить испытания АВ с номинальным током расцепителя до 63 А.
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: promenergo от 26 Февраль 2024, 16:39:49
Не поленился и скачал инструкцию на СИНУС-Т 3600А. Более странной инструкции не доводилось читать :)

В ней написано дословно так: "Выходной ток прибора регулируется положением внутреннего регулятора тока в диапазоне от 30 до 3600 условных единиц" Что имеется ввиду - до конца не ясно.  Это в главе 6.
Далее в главе 8 указывается более конкретно:
8.1.1 Диапазон измерений установленной силы переменного тока при частоте
50 Гц, А, от 30 до 3600


В принципе должен подойти под Ваши требования. Но (и то моё сугубо индивидуальное мнение) какой то он стрёмный...
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: Sergey. S от 26 Февраль 2024, 18:41:16
Благодарю Вас за столь кропотливую работу))). Тоже пока думаю, возможно что-нибудь еще будем рассматривать!
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: promenergo от 28 Февраль 2024, 11:23:24
Для меня это не работа, а развлечение))) Люблю измерительное и испытательное оборудование ;)

При выборе не забывайте, что при ипользовании ЛЮБОГО нагрузочного прибора выходной ток будет так же сильно зависеть от питающей сети.
Если Ваш прогрузочник будет постоянно находиться в какой то лаборатории и Вы не планируете его брать на объект, то можно дешево и сердито состряпать из ЛАТРа и нагрузочного трансформатора простой стенд для испытания автоматов.

Если же автоматы грузите на объекте, то даже самый крутой нагрузочник не вытянет необходимый ток при питании его от слабой сети (например от переносного генератора, как часто бывает на строящихся небольших объектах).
Название: Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 29 Февраль 2024, 00:01:07
При выборе не забывайте, что при ипользовании ЛЮБОГО нагрузочного прибора выходной ток будет так же сильно зависеть от питающей сети.
Еще как. И порой в помещении лаборатории дела обстоят еще хуже, если оно находится в офисном здании, где распределительная сеть не очень могучая. Я с помощью РТ у себя токи больше 400-500А выдавить вообще не в состоянии.

можно дешево и сердито состряпать из ЛАТРа и нагрузочного трансформатора простой стенд для испытания автоматов.
Только не забываем про необходимость измерения тока на подобном стенде. Для чего потребуются лабораторный трансформатор тока и измерительные приборы (амперметры) с классом точности не хуже 0,5. И их тоже придется возить в госповерку. Кстати, точность измерения тока срабатывания отсечки таким комплектом так себе. Стрелочные приборы за подъемом тока не успевают, а цифровые показать не успевают. Тот же РЕТОМ-21 в данном случае всех за пояс затыкает в импульсном режиме, но у него верхняя планка тока всего 700А, если память не изменяет.
Цитировать
Вроде многие пользуется РТ-2048, но посмотрев фильм о приборе, как-то сомнения закрались
Как показометр прибор на самом деле имеет право жить. Модульку с поправкой на ветер (на тирасоиду) вполне тестировать можно, да и некоторые автоматы в литом корпусе тоже. Но на некоторых моделях (в основном на электронных расцепителях) врет так, что хоть Ампера вон выноси.