Безопасное производство работ => Работы с электроинструментом => Тема начата: LiOPSIK от 22 Август 2022, 13:53:33

Название: В Англии электроинструмент на 110В по системе 55-0-55 вольт
Отправлено: LiOPSIK от 22 Август 2022, 13:53:33
В Англии электроинструмент на 110В по системе 55-0-55 вольт

у них Британский стандарт по безопасности
максимум 66 вольт вроде от земли
поэтому питание инструмента на стройке идет через развязывающий трансформатор
если 3ф - то 66/110
если 1ф - то 55/110
вилки промышленные желтые
если вбить в Британский Ебей 110v то вывалится куча такого инструмента
Название: Re: В Англии электроинструмент на 110В по системе 55-0-55 вольт
Отправлено: LiOPSIK от 22 Август 2022, 13:56:44
вот такая переноска
а у нас когда был капремонт дома в начале 90-х -
болгарки были на 36 вольт 200 Гц 3ф
в подвале до сих пор стоит частотник 42В 200Гц
Название: Re: В Англии электроинструмент на 110В по системе 55-0-55 вольт
Отправлено: AlexZhuk от 22 Август 2022, 19:41:31
Какие британцы хитрые. Хотя такой сюжетный ход и не новый: в испытательных установках и раньше применялся, и сейчас. Я как-то не задумывался ,зачем там на высокой стороне расщепленная обмотка, теперь понял - для снижения напряжения относительно корпуса, что позволяет немного сэкономить на изоляции.
Установка для пробоя масла АИМ-90 так устроена, зато компактная. Но есть особенности - через УЗО ее включать бессмысленно, выбивает сразу.
Название: Re: В Англии электроинструмент на 110В по системе 55-0-55 вольт
Отправлено: Алексaндр от 22 Август 2022, 20:50:34
напряжение фазное (условно линейное расщеплено) относительно земли (металлического корпуса инструмента) снижено в 2 раза, в том и дело,то из-за низкого (безопасного ) напряжения узо не нужно.
Название: Re: В Англии электроинструмент на 110В по системе 55-0-55 вольт
Отправлено: LiOPSIK от 23 Август 2022, 09:28:51
Они хвалятся, что таким инструментом никого не убило за всё время.
Кстати, искал инфу, почему у них 240 вольт, а не 220 или 230, как у остальных.
Видимо это максимум для условно безопасного 240+5%, от 250 кого то убило на заре электротехники, и значения  выше него приняли за опасные.
Спасибо электронным переводчикам, нашел что 240 приняли на каком то собрании в начале того века, но почему именно его, не нашел.
Наверно империалисты решили, что у них должно быть больше всех надо медь экономить, и взяли максимум от условно безопасного.
Формально у них сейчас 230, но по факту старые трансы никто не меняет, 240 так и остается в "старом фонде"
Название: Re: В Англии электроинструмент на 110В по системе 55-0-55 вольт
Отправлено: blastbeat от 17 Ноябрь 2022, 15:54:24
Всегда интересно почитать о подобных вещах, спасибо
Название: Re: В Англии электроинструмент на 110В по системе 55-0-55 вольт
Отправлено: Sharfik от 17 Ноябрь 2022, 19:38:58
На лекциях у легранда тренер говорил на эту тему, запомнилась фраза что выбрав 230В 50Гц инженеры точно попали в диапазон наиболее опасный для человека. Если правильно помню, давно было, он как более безопасный вариант озвучивал более высокие частоты.
Название: Re: В Англии электроинструмент на 110В по системе 55-0-55 вольт
Отправлено: Алексaндр от 17 Ноябрь 2022, 20:45:10
На сборочных  конвейерах  используют инструмент 400 гц
Название: Re: В Англии электроинструмент на 110В по системе 55-0-55 вольт
Отправлено: LiOPSIK от 15 Июль 2023, 04:55:59
Всегда интересно почитать о подобных вещах, спасибо
отлично, видео с подробностями https://youtu.be/oDt0hmkG7RY (https://youtu.be/oDt0hmkG7RY)


На лекциях у легранда тренер говорил на эту тему, запомнилась фраза что выбрав 230В 50Гц инженеры точно попали в диапазон наиболее опасный для человека. Если правильно помню, давно было, он как более безопасный вариант озвучивал более высокие частоты.
постоянный ток и переменка 50Гц опасны тем, что могут дыхание и сердце остановить, потому что через всё тело проходят. А высокие частоты идут по верху, кожу жгут. Даже приборы есть для выжигания бородавок ВЧ током.

почему выбрали 50/60 Гц? однозначного ответа нет, но идея примерно такая:
для 16/25/33/42 Гц трансформаторы слишком большие, тяжелые, металлоемкие
для 400Гц индуктивное сопротивление ЛЭП слишком большим получается


На сборочных  конвейерах  используют инструмент 400 гц
там повышенные частоты для облегчения веса инструмента

в 90е был капремонт нашего дома, использовались советские 3ф болгарки на 36В 200Гц, частотник на 42В 200Гц с тех пор стоит в подвале.
еще видел в свежих буржуйских каталогах инструмент на 300Гц

в самолетах кроме 400Гц бывает и 500Гц и 1000Гц, нужно для высокооборотистых гиромоторов, соответственно с синхронными (то есть реальная меньше) скоростями
400 об/сек 24 000 об/мин
500 об/сек 30 000 об/мин
1000 об/сек 60 000 об/мин
есть моторы и на 130 000 оборотов, хз чем питаются

однажды видел компьютерный блок питания от 2u hp rx2620 с надписями на 50/60 и 400Гц