Киловольт
Испытания и измерения => Испытания повышенным напряжением => Тема начата: Артемий от 11 Февраль 2019, 17:00:18
-
Что мы испытываем мегометром, а что УПК. В каких книгах мы можем ознакомиься с правилами и нормами испытания
-
Испытывают повышенным напряжением обычно кабели на напряжение более 500 В. Где-то видел, что было написано: "испытание кабеля 220/380 В можно заменить измерением мегаомметром на 2500 В в течении минуты", но ссылки на НТД быстро не нашел. Помню, это было прописан в техкартах.
-
Как обычно. При вводе в эксплуатации - смотрим ПУЭ, при эксплуатации у потребителей ПТЭЭП, у станционников и сетях - Объем и нормы испытания электрооборудования.
Берем для примера ПУЭ.\
1.8.40. Силовые кабельные линии
Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп.1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп.1-3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
Для кабелей до 1000 В получается:
1. Проверка целостности жил и фазировки.
2. Измерение сопротивления изоляции.
7. Проверка защиты от блуждающих токов (если есть катодная защита).
13. - парадоксально, но в моей версии ПУЭ этого пункта нет.
-
испытание кабеля 220/380 В можно заменить измерением мегаомметром на 2500 В в течении минуты
ПУЭ. 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний. Общие положения.
1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.
То есть, это в основном для вторичных цепей и обмоток до 1000 В всяких разных касается.
-
Приветствую.
В Вашей организации УПК 0,4 М является повереным средством изменения, который Вы используете для испытания изоляции с возможностью выдачи протокола?