Безопасное производство работ => Электрозащитные средства => Тема начата: ReAgent03 от 10 Март 2019, 15:21:57

Название: Диэлектрические боты с подвернутыми краями
Отправлено: ReAgent03 от 10 Март 2019, 15:21:57
Всем привет!
Можно ли у диэлектрических бот с подворачивать края? В правилах по применению и испытанию СЗ об этом ничего не нашел (в отличие от перчаток, у которых строго запрещено края подворачивать).
Или если нет такого требования - значит можно?!
Название: Re: Диэлектрические боты с подвернутыми краями
Отправлено: AlexZhuk от 10 Март 2019, 21:18:58
Даже когда боты проходят испытания, уровень воды в них устанавливается на 45-55 мм ниже края  спущенных отворотов бот. Значит, об их подъеме речь не идет.
Боты защищают от прохождения тока через подошву ног. Ну, и плюс/минус касание наружным краем какой-нибудь конструкции. Поэтому положение отворотов не важно. Нужны они, скорее всего (сам догадками страдаю) для лучшего входа ноги внутрь. Которая, кстати, может быть еще и в штатной обуви.