Киловольт

Релейная защита и автоматика => Теории работы защит => Тема начата: Минаков Максим от 16 Март 2019, 15:28:35

Название: Работа РЗ на стороне ВН при КЗ на стороне НН
Отправлено: Минаков Максим от 16 Март 2019, 15:28:35
Подскажите, как поведёт тебя себя релейная защита на высокой стороне ТП 6/0.4 кВ при КЗ на низкой стороне, при условии, что на низкой стороне защита пошла в отказ.
Название: Re: Работа РЗ на стороне ВН при КЗ на стороне НН
Отправлено: AlexZhuk от 16 Март 2019, 18:54:29
Отключение при этом возможно только от МТЗ, которая должна резервировать отказ защиты на стороне НН. Токовая отсечка трансформатора на стороне ВН принципиально отстраивается от КЗ на низкой стороне.
Название: Re: Работа РЗ на стороне ВН при КЗ на стороне НН
Отправлено: Минаков Максим от 17 Март 2019, 17:24:29
Какие физические процессы при этом происходят в самом трансформаторе? Ведь высокая и низкая обмотка электрически между собой не связаны.
Название: Re: Работа РЗ на стороне ВН при КЗ на стороне НН
Отправлено: AlexZhuk от 17 Март 2019, 19:30:41
Связаны-не связаны, но мощность короткого замыкания все же проходит через трансформатор. Потребляемый ток при этом превышает уставку МТЗ.
Немного не из той оперы, наверное, замечание. Это замыкание на землю не трансформируется в сетях с изолированной нейтралью. А при замыкании на землю в сети с глухозаземленной нейтралью фазный ток во вторичной обмотке неизбежно вызовет повышение фазного тока в первичной. К тому же его величина достаточно велика, чтобы для защиты это осталось незамеченным.