Киловольт

Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: Alexandr42 от 01 Апрель 2019, 05:09:00

Название: Фазировка для параллельной работы трансформаторов
Отправлено: Alexandr42 от 01 Апрель 2019, 05:09:00
Здравствуйте. Возникла следующая ситуация.
Имеется два трансформатора. один новый(Т1)на 1600 - группа соединения Д/Y n 11(перепроверили). второй(Т2) в теории той же группы должен быть, при фазировке получили значения:
450  220  220
220  450  220
220  220  450
одноименные фазы показывают 450(a2a1,b2b1,c2c1)
в чем может быть проблема?
Название: Re: Фазировка для параллельной работы трансформаторов
Отправлено: AlexZhuk от 01 Апрель 2019, 22:07:01
Цитировать
второй(Т2) в теории той же группы должен быть
Группа соединения не та, однозначно.