Киловольт

Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: blastbeat от 24 Апрель 2019, 19:53:51

Название: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: blastbeat от 24 Апрель 2019, 19:53:51
Прошу помощи в следующем вопросе. На днях будет проводиться монтаж выключателей нагрузки на транс 630 кВА. На стороне 6 кв подрядчик планирует ставить пк на 80а. Я говорю, что нужно на 160А. На что подрядчик отмечает, что давеча монтировал ВНы на такие же трансы и там по проекту было 80. Я вот думаю, настаивать на 160 или я ошибаюсь? Насколько могу судить на стороне 6 кв ток 60,5А, но по соображениям селективности с нижней стороной ставится 160. Ну в книгах, по крайней мере, я так читал.
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: AlexZhuk от 24 Апрель 2019, 21:05:57
Цитировать
Насколько могу судить на стороне 6 кв ток 60,5А
На шильдике должен быть ток написан. Это оттуда цифра (для обмотки ВН)? Тогда это максимальное значение тока.
Цитировать
подрядчик планирует ставить пк на 80а
Уточните сокращение "пк".
Где-то у меня была таблица номиналов трансформаторов, включая токи вставок предохранителей. Найду - подкину сюда.
Цитировать
по соображениям селективности с нижней стороной ставится 160
Все-таки я вопрос понимаю не до конца. Надо подробнее.
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: blastbeat от 24 Апрель 2019, 21:24:52
http://leg.co.ua/knigi/rzia/zaschita-transformatorov-raspredelitelnyh-setey-8.html тут имеется она
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: blastbeat от 24 Апрель 2019, 21:29:08
На шильдике должен быть ток написан. Это оттуда цифра (для обмотки ВН)? Тогда это максимальное значение тока.
На шильдике есть 630 кВА) есть мощность, есть напряжение, ток по формуле ж можно посчитать, нет?
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: blastbeat от 24 Апрель 2019, 21:32:36
А насчёт пк - предохранитель кварцевый. Он же пкт
(https://www.websor.ru/images/p133_1_03.jpg)
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: AlexZhuk от 24 Апрель 2019, 22:13:27
А, ну тогда вот:
(https://funkyimg.com/i/2TqrX.png) (https://funkyimg.com/view/2TqrX)
Эта таблица срисована мною с пособия для проектировщиков. Неоднократно проверял их поделки (проекты) по ней - совпадает.
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: blastbeat от 24 Апрель 2019, 22:18:08
Ну, как видно, цифры в ней те же, что давал я в ссылке и которыми я оперировал изначально.
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: DaaN от 01 Май 2019, 22:43:45
А, ну тогда вот:
(https://funkyimg.com/i/2TqrX.png) (https://funkyimg.com/view/2TqrX)
Эта таблица срисована мною с пособия для проектировщиков. Неоднократно проверял их поделки (проекты) по ней - совпадает.
Чет два столбца одинаковы, нет? Различаются токами, но названия одинаковы (Трансформатора на стороне) и номинальные напряжения одинаковы (0,4/6/10). Какой столбец к чему относится?
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: AlexZhuk от 01 Май 2019, 23:23:25
Я дюже дико извиняюсь, сам только после ваших слов заметил.
Конечно, кое что оказалось пропущенным по тексту.
Вот как она на самом деле выглядит:
(https://funkyimg.com/i/2TAZ5.png) (https://funkyimg.com/view/2TAZ5)
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: promenergo от 03 Май 2019, 09:02:35
Нас учили по Шабаду (прим. М.А.Шабад "Защита трансформаторов 10 кВ"): при выборе плавких вставок на силовой трансформатор, если отсутствуют проектные/расчетные данные, выбирать из расчета ~2Iн.
Номинальный ток (если на шильдике не видно) по формуле: Iн=S/(U*1,73), т.о. для транса 630кВА на напряжение 6 кВ получаем ток ~60,7A. Умножаем на 2 и получаем 121,4А.
Поэтому принимаем ближайшую из ряда стандартных на 160А.
Так что данными из таблицы, которая как мне кажется как раз из Шабада, пользоваться можно (и нужно!)     
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: blastbeat от 04 Май 2019, 16:30:22
Променэрго, именно-именно, он самый, Шабад. Спасибо.
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: AlexZhuk от 10 Март 2020, 23:38:11
А вот табличка из одного манускрипта от Шабада, как раз "Защита трансформаторов 10 кВ" 1989 год
(https://funkyimg.com/i/32Zwv.png) (https://funkyimg.com/view/32Zwv)
Цитировать
Номинальный ток (если на шильдике не видно) по формуле: Iн=S/(U*1,73), т.о. для транса 630кВА на напряжение 6 кВ получаем ток ~60,7A. Умножаем на 2 и получаем 121,4А.
Для стороны ВН двухкратный (на основании многолетнего опыта и с учетом броска тока намагничивания). На стороне НН принимается примерно равным (чуть большим) номинального тока трансформатора по этой стороне, при условии, что трансформатор работает без длительных перегрузок. Естественно, исходя из ряда номиналов предохранителей, выпускаемых промышленностью.
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: promenergo от 11 Март 2020, 07:46:15
Для 6-ки только нет здесь
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: blastbeat от 11 Март 2020, 13:24:57
Для 6-ки только нет здесь
На скане нет. Я данные тоже по Шабаду брал, в книге имеются. Ток по 6 кВ - 60,5А, плавкая вставка - 160А. Так и поставил.
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: AlexZhuk от 11 Март 2020, 21:17:11
Для 6-ки только нет здесь
Так и книга называется "Защита трансформаторов 10 кВ". Просто наткнулся при подготовке к очередному фильму и решил табличку скинуть. Чтобы не пропала.
Название: Re: Ампераж пк на трансах 630
Отправлено: blastbeat от 12 Март 2020, 14:35:24
Я брал данные из "Защита трансформаторов распределительных сетей" Шабад 81 г.