Киловольт

Релейная защита и автоматика => Измерительные трансформаторы напряжения => Тема начата: AlexBubis от 04 Июнь 2019, 17:16:01

Название: Напряжение 3 U0
Отправлено: AlexBubis от 04 Июнь 2019, 17:16:01
Доброго времени суток. Коллеги подскажите. Собрали сборку ТН фирмы АВВ TJO7 35 кВ. Измерения показали, что на выводах 3Uo напряжение порядка 69В. Я так понимаю, что обмотки разомкнутого треугольника собраны не правильно. Кто сталкивался просьба разъяснить. На выводах звезды все семетрично фазные и линейные 58 В и 100 В соответственно.
Название: Re: Напряжение 3 U0
Отправлено: AlexZhuk от 04 Июнь 2019, 19:53:18
Да, похоже одну фазу вывернули наизнанку. Вот объяснение:
(https://funkyimg.com/i/2Urnu.bmp) (https://funkyimg.com/view/2Urnu)
Название: Re: Напряжение 3 U0
Отправлено: AlexZhuk от 08 Июль 2019, 19:31:04
Вот и мы с такой же ерундой столкнулись. Все подтверждается: одна фаза обмотки 3Uo вывернута была наизнанку. При этом порядка 70 В с разомкнутого треугольника перло всегда.
(https://funkyimg.com/i/2Vkyn.jpg) (https://funkyimg.com/view/2Vkyn)