Название: "Вздулся" ТМГ
Отправлено: promenergo от 04 Июнь 2019, 18:12:56
Здравствуйте, коллеги.
На неделе мне придется съездить на объект для выяснения причин вздутия трансформатора (см. фото). Предварительно думаю, что витковое. У кого какие мысли?
фото (https://yadi.sk/i/EzqcSPDfRdW7dg)
Название: Re: "Вздулся" ТМГ
Отправлено: DaaN от 04 Июнь 2019, 19:27:22
Красиво....
Ну на межвитковое похоже сильно, да.
А что еще так может раздуть транс-то?
Название: Re: "Вздулся" ТМГ
Отправлено: AlexZhuk от 04 Июнь 2019, 19:43:53
Для предотвращения возникновения избыточного давления в баке сверх допустимого в трансформаторах мощностью 16 - 63 кВА устанавливается предохранительный клапан.
Для контроля внутреннего давления в баке и сигнализации в случае превышения им допустимой величины в трансформаторах мощностью 100 кВА и выше, размещаемых в помещении, предусматривается по заказу потребителя установка электроконтактного термометра

Трансформаторы ТМГ, технические данные
Наверное, не стоит экономить на контроле давления. Хотя я этих манометров сам уже давно не видел на вновь устанавливаемых трансформаторах.
Название: Re: "Вздулся" ТМГ
Отправлено: promenergo от 05 Июнь 2019, 08:47:00
Судя по потекам масла по корпусу, а также по маслу на полу, скорее порвался корпус, чем сработал клапан...
Название: Re: "Вздулся" ТМГ
Отправлено: AlexZhuk от 06 Июнь 2019, 00:34:16
Цитировать
скорее порвался корпус, чем сработал клапан...
А клапан-таки был?
Название: Re: "Вздулся" ТМГ
Отправлено: AlexZhuk от 19 Июнь 2019, 22:27:39
Цитировать
Предварительно думаю, что витковое.
Так что в итоге было-то?
Название: Re: "Вздулся" ТМГ
Отправлено: promenergo от 21 Июнь 2019, 07:47:53
А итога пока нет. Мои "рукойводители" приоритеты правильно расставлять не научились)))
Короче, меня туда так и не отправили, и что с трансом - не знаю. Если созреют и все-таки отправят, обязательно отпишусь тут ;)
Название: Re: "Вздулся" ТМГ
Отправлено: Tayfon от 10 Февраль 2020, 15:29:26
Приветствую.
Есть опыт измерения такого трансформатора.
Измерения и визуальный осмотр показали десятки КОм изоляции и отсутствие контакта в обмотках. Повреждены все 3 ВН они болтаются (не закреплены)
Это замыкание на корпус. Можно проверить испытанием изоляции повышенным напряжением 50 Гц будут слышны характерные щелчки/потрескивания и подёргивания приборов.
Название: Re: "Вздулся" ТМГ
Отправлено: AlexZhuk от 10 Февраль 2020, 22:06:35
А стартом что послужило: некачественное трансформаторное масло? Где на корпус перекрыло, после разборки не нашли?
Название: Re: "Вздулся" ТМГ
Отправлено: Tayfon от 11 Февраль 2020, 10:04:09
Гадать не буду. Это был едеиичеый случай, и разборкой мною упомянутого ТМГ мы не занимались.
Дефект изготовителя, нарушение при транспортировки вполне возможно...