Киловольт

Безопасное производство работ => Работы на высоте => Тема начата: Nikolai от 26 Июнь 2019, 20:59:18

Название: Замена ламп и светильников на опоре с автовышки
Отправлено: Nikolai от 26 Июнь 2019, 20:59:18
Добрый день!
Прошу помочь в понимание вопроса требуется ли наряд-допуск на работы по замене ламп (светильников) на опорах освещения на полосах разгона и торможения, а также на территории обьекта
Или данный вид работ можно проводить по распоряжению
Название: Re: Замена ламп и светильников на опоре с автовышки
Отправлено: promenergo от 27 Июнь 2019, 07:46:27
Здравствуйте. Работы на высоте относятся к специальным видам работ, и у работников, выполняющих работы на высоте, должна быть об этом соответствующая запись в удостоверении.
Насколько я помню, подобные виды работ должны проводиться по наряду-допуску.
  Но есть в ПОТЭУ пункт 7.9, в котором говорится о возможности проводить такие работы по распоряжению...
Название: Re: Замена ламп и светильников на опоре с автовышки
Отправлено: AlexZhuk от 27 Июнь 2019, 10:19:53
А интересует вопрос в части наряда на работы на высоте или наряда электрического?
Название: Re: Замена ламп и светильников на опоре с автовышки
Отправлено: blastbeat от 27 Июнь 2019, 16:05:39
если подвод напряжения на светильник идет по вл - однозначно нужен. по правилам если вышка или автокран находится ближе 30 м от воздушки с напряжением выше 50В (или 127, не помню точно, щас поищу в правилах), то наряд-допуск обязателен.
Название: Re: Замена ламп и светильников на опоре с автовышки
Отправлено: blastbeat от 27 Июнь 2019, 16:10:07
50В. "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями на 12 апреля 2016 года) пункт 115
Название: Re: Замена ламп и светильников на опоре с автовышки
Отправлено: Nikolai от 27 Июнь 2019, 17:24:57
добрый день!
да, это все я прочел
но у нас кабель проложен под землёй  и вблизи ВЛ нет.
как бы вроде наряд не нужен.
Тогда получается по распоряжению (Работы по обслуживанию сети наружного освещения выполняются по распоряжению с применением механизмов при выполнении условий, предусмотренных пунктом 38.76Правил.) с регистрацией в журнале.
Но опять если не выполняется пунк 38.76.( По распоряжению без отключения сети освещения допускается работать в следующих случаях:

при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном;

при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м на деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставной деревянной лестницы.) значит по наряду .
короче говоря запутался я.
Вот и прошу помочь разобраться в данном вопросе.
Название: Re: Замена ламп и светильников на опоре с автовышки
Отправлено: promenergo от 28 Июнь 2019, 17:59:40
Когда точно не ясно, лучше выписать наряд. Точно хуже не будет.
Но если выполнять эти работы по распоряжению, то вряд ли кто прикопается. Главное соблюсти все требования безопасности при работе на высоте: по мимо удостоверения на группу допуска, у работника должно быть удостоверение работника люльки подъемника
Название: Re: Замена ламп и светильников на опоре с автовышки
Отправлено: Nikolai от 29 Июнь 2019, 06:21:26
Спасибо всем за ответы