Название: Цепи управления кран-балкой 12,5 т. Переход с 24 в на 380 в.
Отправлено: Petropavlovsk от 07 Июль 2019, 10:09:20
Добрый день. Существуют ли какие-то очевидные преимущества перевода цепей управления с 24 в на 380 в ? В теории, конечно, 24 в безопаснее, да и при КЗ в щите последствия будут менее печальные . Однако наш энергетик считает, что при данном напряжении контакторы работают хуже.
Название: Re: Цепи управления кран-балкой 12,5 т. Переход с 24 в на 380 в.
Отправлено: AlexZhuk от 07 Июль 2019, 21:58:46
Цитировать
контакторы работают хуже
Согласен с предыдущим товарищем. От напряжения это не зависит.
Вопрос в другом: если цепи управления изначально спроектированы на 24В, значит - так было зачем-то нужно?
Дополнительно:
1. В каком помещении находится кран-балка? Сырое, особо сырое, технологический процесс какой?
2. Что является источником 24В? Трансформатор или блок питания? Переменный ток или постоянный, в смысле.
Название: Re: Цепи управления кран-балкой 12,5 т. Переход с 24 в на 380 в.
Отправлено: Petropavlovsk от 08 Июль 2019, 00:28:00
1. Золотоизвлекательная фабрика. Флотация. Подразумевает высокую влажность  и среднюю запыленность
2. Схема укомплектована полным фаршем из Техэнерго, тдм и иек. Источником является трансформатор от Шнайдеров
Название: Re: Цепи управления кран-балкой 12,5 т. Переход с 24 в на 380 в.
Отправлено: AlexZhuk от 08 Июль 2019, 00:48:35
Цитировать
Подразумевает высокую влажность 
Вот и ответ на вопрос. Влажность. Чтобы вы, взявшись ручками за пультик управления, не поймали с него фазу. У вас еще небось и пол там металлический? Тогда 24В еще более оправданно.
Не ведитесь на эти уговоры, оставьте сверхнизкое напряжение в цепях управления от греха подальше.
Название: Re: Цепи управления кран-балкой 12,5 т. Переход с 24 в на 380 в.
Отправлено: Petropavlovsk от 08 Июль 2019, 01:32:53
Пульт управления дистанционный
Название: Re: Цепи управления кран-балкой 12,5 т. Переход с 24 в на 380 в.
Отправлено: AlexZhuk от 08 Июль 2019, 19:00:11
Цитировать
Пульт управления дистанционный
Ну, электробезопасность персонала, значит, мимо. Но замыкания в цепях управления (те же концевики), обусловленные воздействием влаги, никто не отменял. Конечно, сальниковые уплотнения везде есть, и аппаратура управления должна находиться в шкафах с соответствующим IP. Однако питание цепей управления от источника СНН (сверхнизкого напряжения) никому еще не помешало.
Тут надо бы еще требования к электроустановкам, подобным вашей, прочитать. Что-то я в ПУЭ ничего похожего навскидку не найду, кроме классификации помещений:
1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).