Необходимо соединить несколько кабелей 2х1,5. Место соединения находится в воде, которая периодически замерзает в немалую ледяную глыбу. Подскажите, люди добрые, как лучше всего их соединить, и каким кабелем подвести напругу?
-
Существуют соединительные коробки со степенью защиты IP65K. Их под воду можно.
-
Существуют соединительные коробки со степенью защиты IP65K. Их под воду можно.
Прошу прощения, IP65 позволяет избежать попадания пыли и "кропления" воды, характеристика waterproof есть у приборов с защитой IP68 - до 1 метра глубина погружения. Может, конечно, индекс IP65К добавляет защитных свойств?!
-
В свою очередь тоже прошу прощения: я имел в виду IP69K. Но это для данной задачи перебор, поскольку это специфическая штука для химической промышленности и особо вредных условий (например, высокотемпературная мойка под высоким давлением).
Цифры "8" в конце вполне достаточно, так как она подразумевает работу на глубине до 1 метра. Но фишка в вопросе в том, что коробка олжна иметь и соответствующую механическую прочность. Замерзшая вода ее будет сдавливать. Потом растает - отпустит.
Коробки с IP69K со стальным корпусом мы применяли внутри очистных сооружений. С виду выглядели убедительно. Сальники использовали металлические. Думаю, что и для данного назначения они - самое то.
-
IP69K. Но это для данной задачи перебор, поскольку это специфическая штука для химической промышленности и особо вредных условий (например, высокотемпературная мойка под высоким давлением).
лучше перебдеть (: большое спасибо, это именно то, что я искал. очередной плюсик в карму) а кабель не посоветуете соответствующий?
Но фишка в вопросе в том, что коробка олжна иметь и соответствующую механическую прочность. Замерзшая вода ее будет сдавливать. Потом растает - отпустит.
именно так
-
кабель не посоветуете соответствующий?
Не, тут мыслей нет пока. А подводный кабель... хотел пошутить, а вдруг есть действительно? Погуглить надо.
(https://funkyimg.com/i/2VVfk.jpg) (https://funkyimg.com/view/2VVfk)
-
Существуют на рынке муфты для 0,4 кВ. Пластиковый корпус и эпоксидная смола. Может такой вариант вам подойдет?
-
Существуют на рынке муфты для 0,4 кВ. Пластиковый корпус и эпоксидная смола. Может такой вариант вам подойдет?
это первое, о чём я подумал, когда поставили задачу. нет, льдом может раздавить... =( нашел коробку распаячную ИП69К, как советовал Александр.
Не, тут мыслей нет пока. А подводный кабель... хотел пошутить, а вдруг есть действительно? Погуглить надо.
(https://funkyimg.com/i/2VVfk.jpg) (https://funkyimg.com/view/2VVfk)
У нас в керченском рэсе лежит такой кусочек, только однофазный) кабель как раз на дне пролива и лежит. срез с энергомоста крымского. Великоват он. Из подключаемого оборудования (двери морозильной камеры) торчит кусочек провода 2х1, длиной сантиметров 10. К нему таким кабелем будет трудновато прихватиться)))
Лучше всего место соединения таки вывести из воды, чтобы в воде были только кабели. Довольно трудно представить ситуацию, когда это нельзя сделать.
Описал эту ситуацию несколькими строками выше :)
Всем спасибо за попытки помочь (:
-
ну это вывод вмонтированного в порог нагревательного провода. он довольно хлипкий с виду. можно, наверное, найти какой-нить усиленный нагревательный провод и положить его вместо имеющегося и вытянуть повыше, но это бóльший гемор, чем просто купить распаячнцю коробку, поставить её вплотную к выводу и спрятать вывод туда целиком. к тому же старый надо выковырять из порога, в который он вмонтирован, который, в свою очередь, уже покрыт льдом. но мысль, по сути, тоже рабочая, спасибо
-
А подводный кабель... хотел пошутить, а вдруг есть действительно?
Так есть же водопогружной кабель. Чем плох? И сечение там есть и 1.5 и 2.5
-
положил КВВ. ну а чем он плох - боюсь, чтоб его льдом не раздавило.
-
сам кусок кабеля ( насколько конечно я понял ситуацию) можно бы в какую трубку продеть (хоть тот же металопластик) и загерметизировать. что бы не давило сам кабель, но место соединения ...если не выносить из уровня воды - самое слабое место вероятно. Или такая коробка, если помещается. Но герметизировать само соединение все равно надо, конденсату то деваться некуда из герметичной коробки.
-
вот вот
-
Может кому понадобится. Для реализации задачи был использован пост кнопочный взрывозащищённый КУ-93 IExd BT5, из которого достали всю начинку и использовался он как распаячная коробка. После нескольих месяцев эксплуатации в вышеописанных жестких услових претензий не было. Разобрали недавно - внутри всё сухо. Механических повреждений нет. Был полностью во льду за это время 2 раза.