Киловольт

Электрооборудование => Прочее электрооборудование => Тема начата: EVGEN от 03 Август 2019, 12:04:42

Название: АВМ 10
Отправлено: EVGEN от 03 Август 2019, 12:04:42
Здравствуйте. У нас на одном из силовых трансов установлен выключатель АВМ 10, но меня смущает, что идущие к нему  провода все оборваны. Или может он работает по принципу автоматического выключателя и оперативные цепи ему для защиты линии не нужны?
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: AlexZhuk от 04 Август 2019, 21:14:16
Автоматические выключатели серии АВМ абсолютно автономны. Имеют в составе электромагнитный расцепитель (на рисунке не виден) и расцепитель от перегрузки, с выдежкой времени, задающейся механически. Как у реле времени типа РВ100 - такой же часовой механизм, почти (обведен овалом на картинке). Чем выше ток, тем сильнее тянется тяга и быстрее тикают часики.
Оба расцепителя давят (по стрелке на фотографии) на отключающую планку, она приводит в действие механизм свободного расцепления.
Провода туда обычно идут к блок-контактам, катушке отключения и, если есть - к мотору привода включения.
(https://funkyimg.com/i/2VZpk.jpg) (https://funkyimg.com/view/2VZpk)
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: EVGEN от 05 Август 2019, 15:02:48
Спасибо, понятно! А как определить на какую уставку настроена его защита?
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: AlexZhuk от 05 Август 2019, 22:24:21
Пофотографируйте этот узел подробно и выложите фото. А то объяснить не на чем. Уставка по времени срабатывания на бочине часового механизма выставляется, стартовый ток - выше него шпенечек такой в прорези (на моем фото как раз у основания стрелок находится). А ток отсечки где-то глубже выставляется. Ни одной фотографии не найти, чтобы показать.
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: EVGEN от 06 Август 2019, 19:13:58
Хорошо, по стараюсь на неделе, хотя в помещении довольно тесно и шины кругом
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: EVGEN от 09 Август 2019, 15:58:56
(https://d.radikal.ru/d20/1908/23/8e3284959013.jpg)][url=https://radikal.ru](https://d.radikal.ru/d20/1908/23/8e3284959013.jpg) (http://[url=https://radikal.ru)

(https://d.radikal.ru/d23/1908/91/e32abb44b400.jpg) (https://radikal.ru)

(https://b.radikal.ru/b26/1908/d5/7f61a8ade27a.jpg) (https://radikal.ru)

(https://c.radikal.ru/c28/1908/f4/2286ed06a730.jpg) (https://radikal.ru)

(https://b.radikal.ru/b21/1908/95/d1775d151029.jpg) (https://radikal.ru)

(https://a.radikal.ru/a43/1908/ff/610f10c50606.jpg) (https://radikal.ru)

(https://d.radikal.ru/d02/1908/0b/95bcf473dc61.jpg) (https://radikal.ru)

(https://c.radikal.ru/c14/1908/b0/910826b838f4.jpg) (https://radikal.ru)

(https://b.radikal.ru/b36/1908/27/c377105c0749.jpg) (https://radikal.ru)

(https://a.radikal.ru/a01/1908/aa/7ce7f6224ab6.jpg) (https://radikal.ru)

(https://a.radikal.ru/a13/1908/b8/b6030de1c077.jpg) (https://radikal.ru)

(https://b.radikal.ru/b00/1908/05/9740a3c0866b.jpg) (https://radikal.ru)

[/url]
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: EVGEN от 11 Август 2019, 18:20:01
Если, где еще конкретно снять нужно или по крупнее, скажите!
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: AlexZhuk от 12 Август 2019, 00:20:00
Сорри, я тут за_отдыхался, в смысле, не до тырнета было.
Вот эти узлы надо крупнее и четче:
(https://funkyimg.com/i/2Wava.jpg) (https://funkyimg.com/view/2Wava)
(https://funkyimg.com/i/2Wavb.jpg) (https://funkyimg.com/view/2Wavb)
Только у меня вопрос, так как я с трудом сориентировался по фотографиям (давно сам с АВМ не работал): на втором приведенном мною слайде не тот же узел, что и на первом? Хочется пространственно понять их взаимное расположение.
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: EVGEN от 14 Август 2019, 15:15:36
Здравствуйте. Там в общем 3 АВМа, один как вводной(общий) на 1500 ампер и два отходящих по 750 ампер
(https://c.radikal.ru/c23/1908/02/dfbca07a80bd.jpg)][url=https://radikal.ru](https://c.radikal.ru/c23/1908/02/dfbca07a80bd.jpg) (http://[url=https://radikal.ru)

(https://c.radikal.ru/c18/1908/30/dacdd3dc071b.jpg) (https://radikal.ru)

(https://d.radikal.ru/d12/1908/b0/7063da35c882.jpg) (https://radikal.ru)
[/url]
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: Мишаня от 14 Август 2019, 20:12:13
Может поможет https://yadi.sk/d/SSNrmJJdSxPybQ (https://yadi.sk/d/SSNrmJJdSxPybQ)
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: AlexZhuk от 14 Август 2019, 21:03:04
Цитировать
Может поможет
Благодарю. Полезная и исчерпывающая информация. Для раскрытия темы - самое то.
Цитировать
Там в общем 3 АВМа, один как вводной(общий) на 1500 ампер и два отходящих по 750 ампер
К сожалению, по фотографиям я так и не смог ответить на вопрос:
Цитировать
А как определить на какую уставку настроена его защита?

Не видно ничего.
Поэтому прикладываю картинку из вышеприведенной книжки с указанием, куда смотреть. Там пенек такой в прорези, вдоль которой свободно перемещается при плавной регулировке тока срабатывания. Точно определить ток можно только при проверке автомата, но ориентировочно - там цифры должны быть указаны. Если взять полный тип АВМ-а, то в литературе. которую товарищ выложил, есть таблица с диапазонами уставок, которые можно выставить.
Насколько помню, один такой "ползунок" - для тока отсечки, второй - для стартового тока "теплового" расцепителя. По цифрам рядом с прорезью точно можно определить, какой для чего, но там и по расположению понятно:связанный механически с часовым механизмом - защита от перегрузки.
На часовом механизме я показал на чертеже, где написано время срабатывания при выставленной уставке по току перегрузки.
Теперь о главном. Эти твари не любят, когда их не обслуживают. Если их не ковыряли долгое время. есть шанс, что ни один из расцепителей не работает. Это голимая механика, ее то подмазать ,то подстроить надо.
Поэтому книжку почитайте обязательно. Там многое написано. При выводе в ремонт попробуйте хотя бы руками, как там все взаимодействует. Ну а током прогрузить, это уже совсем мечта, но было бы неплохо.
К нам пару лет назад АВМ-ы привозили на проверку характеристик срабатывания. Половина не работала.
(https://funkyimg.com/i/2WeAj.png) (https://funkyimg.com/view/2WeAj)
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: AlexZhuk от 15 Август 2019, 23:42:35
Вот, раздобыл нормальных фотографий.
(https://funkyimg.com/i/2WghU.jpg) (https://funkyimg.com/view/2WghU)
(https://funkyimg.com/i/2WghW.jpg) (https://funkyimg.com/view/2WghW)
(https://funkyimg.com/i/2WghV.jpg) (https://funkyimg.com/view/2WghV)
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: EVGEN от 16 Август 2019, 16:23:34
Спасибо!! Теперь думаю разберусь на неделе. Еще книжку скачаю, что Мишаня посоветовал, а то завал на работе, не успел ознакомиться.   
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: gpn777 от 14 Июль 2022, 08:21:04
Здравствуйте. У нас на одном из силовых трансов установлен выключатель АВМ 10, но меня смущает, что идущие к нему  провода все оборваны. Или может он работает по принципу автоматического выключателя и оперативные цепи ему для защиты линии не нужны?

Здравствуйте! Не понимаю как добавить вопрос в тему, если неправильно добавил сообщение поправьте. Вопрос по АВМ-10. Работаю в службе изоляции, выполнял тепловизионный контроль ячеек ТП и обнаружил нагрев резистора (+102 град. С) в АВМ-10, который выполняет функцию секционного разъединителя. Может подскажите какую функцию выполняет этот резистор и причину нагрева. Со слов работника района обслуживающего эту ТП секционник находится в выключенном состоянии. Фото АВМ-10 прилагаю.
Название: Re: АВМ 10
Отправлено: AlexZhuk от 19 Июль 2022, 12:30:42
Это не R1?
Эти резюки довольно мощные  и держат неплохую температуру.
Осталось понять, почему БК2 не разомкнулся. Насколько помню, размыкается после включения. Но это неточно. Давненько я их не встревал.