Киловольт

Общие вопросы => Разное => Тема начата: Lee88 от 29 Август 2019, 13:10:31

Название: КСО
Отправлено: Lee88 от 29 Август 2019, 13:10:31
Подскажите размещение ручек управления приводами ВНА и ножами заземления регламентируется? Т.е. например Если рычаг заземления вверху, а управления ножами сил. цепи внизу.
Название: Re: КСО
Отправлено: AlexZhuk от 29 Август 2019, 21:13:20
По-моему все равно. Только они должны быть подписаны, а заземляющий - красного цвета.
Просто конфигурация ножей разная бывает. Могут быть снизу, сверху или с обоих сторон. Как их там разведешь?
Другое дело, что производители ВНА обычно к ним чертеж прикладывают, где указаны присоединительные размеры для рукояток управления. Если сделать не по ним, работать будет очень криво. Или вообще не работать.
Название: Re: КСО
Отправлено: promenergo от 30 Август 2019, 10:44:52
Самая опасная ячейка, где привод ЗР выше привода ВНА. Даже окрашеный в красный цвет. Но если ВНА третьего исполнения, то такое расположение неизбежно.
P.S. Совет: поставьте болт с контргайкой на блокировку такого ЗР. Спасете оборудование и жизнь персонала.

Через час прикреплю фото-пример таких ячеек...
Название: Re: КСО
Отправлено: promenergo от 30 Август 2019, 14:55:25
Вот вариант ячейки КСО с РВЗ, где ЗР сверху заземляет сборные шины

(https://c.radikal.ru/c38/1908/be/3006e42345d1.jpg) (https://radikal.ru)

(https://d.radikal.ru/d25/1908/27/9d4915a86e18.jpg) (https://radikal.ru)

(https://c.radikal.ru/c18/1908/51/3d1bbee823c5.jpg) (https://radikal.ru)

А это ячейка с ВНВР (тоже самое):

(https://c.radikal.ru/c05/1908/1d/e369759f414b.jpg) (https://radikal.ru)

(https://d.radikal.ru/d36/1908/53/c3862403f80d.jpg) (https://radikal.ru)

Самое опасное то, что отключенное положение ЗР - привод вверху!!!

(https://b.radikal.ru/b42/1908/c9/4ae637a50a4b.jpg) (https://radikal.ru)

(https://a.radikal.ru/a38/1908/88/b12ce7edf6f7.jpg) (https://radikal.ru)

А вот так советую сделать, дабы избежать проблем:

(https://c.radikal.ru/c15/1908/c7/57be6f8b7ddd.jpg) (https://radikal.ru)

(https://d.radikal.ru/d11/1908/6a/9e771139d1d7.jpg) (https://radikal.ru)
Название: Re: КСО
Отправлено: AlexZhuk от 30 Август 2019, 16:39:44
Цитировать
А вот так советую сделать, дабы избежать проблем:
Есть еще 2 варианта использования этого проема, кроме установки в нем болта:
1. Обычный висячий замок. На ключе бирка: "Зазземляющие ножи секции ХХ РУ-ХХ кВ"
2. Электромагнитный замок ЗБ-1, действующий в паре с ключом КЭЗ. Но для этого требуется, чтобы была практика пользования такими замками и развитая система цепей блокировки на всю секцию. Случай довольно частный и требует тщательной проработки.
P.S. даже пломба на замке ЗБ-1 не спасает от обхода этой блокировки.
Название: Re: КСО
Отправлено: promenergo от 31 Август 2019, 07:53:56
В том то и дело. ЗБ-1 открыть можно и пальцем, а в случае с болтом без двух ключей на 17 не обойтись. Замок навесной покупатьтнадо, не все готовы растаться с парой сотен рублей. Да и на привод ВНВР его хрен повесишь. Метизы рулят! 😉
Название: Re: КСО
Отправлено: Lee88 от 31 Август 2019, 21:04:50
 ;) Спасибо ребята!