Киловольт

Электрооборудование => Автоматические выключатели => Тема начата: blastbeat от 04 Октябрь 2019, 11:24:33

Название: Ограничитель тока
Отправлено: blastbeat от 04 Октябрь 2019, 11:24:33
Товарищи, подскажите, какая разница между таким устройством  https://electroschit.by/productcatalog/oborudovanie-nizkovol-tnoe/ogranichitel-toka/ogranichitel-toka-3p-d-63a-optidin-bm63-ot-uhl3-keaz-219968 и обычным автоматическим выключателем?
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: AlexZhuk от 04 Октябрь 2019, 12:36:27
Цитировать
Ограничители тока типа OptiDin ВМ63-ОТ предназначены для применения в электрических цепях
напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких
замыканиях, ограничения отбора установленной максимальной мощности при эксплуатации
электротехнических устройств в быту и производстве
, проведения тока в нормальном режиме и
оперативных включений и отключений (до 30 раз в сутки) указанных цепей.

Источник: каталог OptiDin КЭАЗ:
страница 19 (https://keaz.ru/f/112/catalog-vm63-bcd.pdf)
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: blastbeat от 04 Октябрь 2019, 13:25:07
ну автомат тоже эту функцию исполняет. если я правильно понял, то эта штука при 41 ампере рубанется практически сразу, а автомат и на 50 n-ное время проработает. или не так?
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: AlexZhuk от 04 Октябрь 2019, 14:25:33
Я так полагаю, что при превышении установленной мощности обычный автомат сработает с выдержкой времени защиты от перегрузки, да и то надо превысить номинальный ток (в зависимости от типа автомата) где-то в 1.3 раза.
А этот, похоже, сразу рубит.
Я с ними сам не сталкивался, но из описалова КЭАЗ-а понял именно так.
Слышал, что за рубежом подобную функцию выполняют электрические счетчики, поэтому у западных моделей есть контакты для выхода команды на отключение. У них там с этим все строго. Похоже, что у нас за подобное берутся потихоньку.
Рылся в интернете в поиске информации, там все на уровне догадок и домыслов, технически обоснованного описания пока не нашел.
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: blastbeat от 04 Октябрь 2019, 18:29:11
ну да, я тоже примерно так понял. типа как раньше были ганц-приборы, которые при превышении сразу рубили. но хотелось всё таки наверняка у знать у людей, использовавших сабж. ну вобщем я его поставил, вместо автмата - в магазе не оказалось д-шек на 40А. посмотрю как себя вести будет.
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: AlexZhuk от 04 Октябрь 2019, 18:31:28
ганц-приборы
А что это такое?
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: blastbeat от 04 Октябрь 2019, 18:33:39
ганц-приборы
А что это такое?
сам не видал, тесть рассказывал, что у них на заводе использовали. я как то гуглил и находил о них инфу. чехословацкая фирма "Ганц", в 50-х выпускала разную продукцию, в т.ч. ограничители тока, которые в народе назывались просто "ганц-прибор" (типа как копиры называют ксероксами, а полноразмерные внедорожники - джипами). может и не чехословакская, но что географически близкое. щас опять погуглю, если найду кину сюда.
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: blastbeat от 04 Октябрь 2019, 18:39:07
http://www.ganzkk.hu/ вот фирма - венгры
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: blastbeat от 04 Октябрь 2019, 18:56:19
 а вот нечто подобное на авито (https://www.avito.ru/uhta/bytovaya_tehnika/schetchik_elektricheskoy_energii_trehfaznyy_ganz_1209352603?slocation=621540f). правда, не знаю, есть ли в этом экземпляре функция ограничителя мощности. и к слову - "Уже в 1889 году запатентован «Электрический счётчик для переменных токов» венгра Отто Титуц Блати (для компании «Ganz»)" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8) - вики. так что контора именитая. на их сайте написано, что им более 100 лет.
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: AlexZhuk от 04 Октябрь 2019, 19:00:12
http://www.ganzkk.hu/ вот фирма - венгры
Да, жидковато в их интернет-магазине. В смысле ассортимента: 15 страниц по 6 изделий.
Несколько реле, контакторы и прибамбасы к ним. да переключатели.
Ску-у-у-у-чно...
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: AlexZhuk от 07 Октябрь 2019, 16:38:24
Я написал письмо в техподдержку КАЭЗ-а с вопросом: чем отличаются -ОТ от обычных модульных автоматических выключателей.
Сегодня получил ответ. Все дело в время-токовых характеристиках.
Обычный модульный автомат OptiDin при токе 1,4In отключается за время не менее часа (https://keaz.ru/f/1530/manual-OptiDin-bm63.pdf).
Ограничитель тока при том же значении сработает за время от 1 до 900 секунд
См.таблицу 2 (https://keaz.ru/f/8767/rukovodstvo-po-ekspluatacii-ogranichiteley-toka-tipa-optidin-vm63-ot-gjik-641266.024re.pdf)
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: AlexZhuk от 08 Октябрь 2019, 20:12:53
Таки защитное отключение нагрузки и ограничение тока в ней - это в электротехнике вообще-то разные занятия.
Ну получается, что ампер-секундная характеристика притянута к функции ограничителя тока. С целью - не перебрать из сети лишнего. Остальное (отключение от перегрузки) получается само собой.
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: AlexZhuk от 08 Октябрь 2019, 20:49:54
Цитировать
какой-то принципиально новый функционал.
который по мне так на фиг не нужен. Нигде не видел требования ограничивать вот так вот ток потребления. Ну, разве что у сбытовиков некоторых, мать их за ногу со своими тараканами.
Кто знает, на каком основании такие штуки ставятся - пишите здесь.
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: blastbeat от 14 Октябрь 2019, 12:45:28
Работает у меня это устройство вторую неделю в качестве автоматического выключателя. Нештатных ситуаций не было. Ложных отключений от пускового тока двигателя на 36А не наблюдалось - работает как и следует работать D-шке.
Есть небольшое конструкционное отличие у этого аппарата от обычных автоматов - имеются шторки для закрытия клемм и пломбировки прибора.
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: AlexZhuk от 14 Октябрь 2019, 12:58:27
Есть небольшое конструкционное отличие у этого аппарата от обычных автоматов - имеются шторки для закрытия клемм и пломбировки прибора.
Это для КЭАЗ-а норма. Шторки поставляются вместе с автоматами модульной серии. Хочешь - ставь, хочешь - не ставь.
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: blastbeat от 14 Октябрь 2019, 13:02:06
у этих шторок есть ещё и возможность пломбировки, у остальных устройств КЭАЗ тоже есть? просто не обращал внимания. у ЕКФ тоже, помнится, есть шторки, причем откидываемые. мне нравятся шторки у ЕКФ =)
Название: Re: Ограничитель тока
Отправлено: AlexZhuk от 14 Октябрь 2019, 13:05:16
Цитировать
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,343.0.html
У модульных автоматов КЭАЗ-а точно есть, и они все одинаковы