Киловольт

Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: Firmino.87 от 14 Октябрь 2019, 12:54:57

Название: уменьшение сечения питающего кабеля из-за улучшенных условий охлаждения
Отправлено: Firmino.87 от 14 Октябрь 2019, 12:54:57
Здравствуйте, участники форума.
Вопрос следующий.
 Имеется питающий кабель, часть которого прокладывается в земле в трубе (10м) и остальная часть (100м) в здании на лотке. По расчету получается, что отрезок в земле в трубе я должен прокладывать кабелем 4(1*240) медь, в то время как внутри здания на лотке я могу укладывать по допустимому току уже 4*120 медь, т.к. условия охлаждения кабеля лучше. Могу ли я, пройдя участок в земле, войти в щитовую №1 (их 2 в здании) , поставить щиток с рубильником или просто кусками шин и перейти на кабель низшего сечения и идти в щитовую №2 по лотку, чтобы сэкономить деньги заказчика? Разумеется, если условия защиты кабеля на обоих участках и потери будут в порядке. Зашитный аппарат пит. кабеля находится в ТП, это предохранитель.
Спасибо.
Название: Re: уменьшение сечения питающего кабеля из-за улучшенных условий охлаждения
Отправлено: AlexZhuk от 14 Октябрь 2019, 13:03:58
Я только не понял, как у вас разница в два раза по сечению получилась из-за различий в условиях прокладки? Обоснуйте сначала, мне самому интересно.
Просто навскидку я не припоминаю проектов, где такое наблюдалось. Обычно разница настолько несущественная, что даже никто не задумывается сделать переход с одного сечения на другое в целях экономии.
Название: Re: уменьшение сечения питающего кабеля из-за улучшенных условий охлаждения
Отправлено: blastbeat от 14 Октябрь 2019, 16:59:05
мне тоже кажется, что где-то неправильно посчитано. у 240 кабеля при прокладке многожилки в земле долговременная токовая нагрузка 479А, а по воздуху - 556А (на переменном токе). а у 120 - 323 и 355 соответсвенно. это если оболчка ПВХ, у полейтилена больше, но примерно пропорционально. плюс участок по земле 100 м - ещё усадка будет. или у вас такая большая разница температур окружающей среды в земле и в цехе? в любом случае соглашусь с Александром - на 10 м, в рамках общей суммы, навряд ли получится сэкономить.
Название: Re: уменьшение сечения питающего кабеля из-за улучшенных условий охлаждения
Отправлено: Igor I от 13 Ноябрь 2019, 17:57:55
Опять же сопротивление соединений добавятся, и обслуживание их в дальнейшем ...