Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, один момент по векторным диаграммам из книги про ТН. Почему в сети с глухозаземленной нейтралью угол между векторами фаз В и С равен 120°, а в сети с изолированной нейтралью - 60°?
https://drive.google.com/file/d/16IIsXGoxNYlu-aACzOO3dEGtBFxmY-Cs/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16BjddC6_puBsGs6NijwRFg0uTTp1VNlM/view?usp=drivesdk
Название: Re: 3U0 в сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью.
Отправлено: AlexZhuk от 30 Ноябрь 2019, 10:58:23
Так там показаны векторы не между фазами, а между неповрежденными фазами и вектором 3Uo для случая однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью
(https://funkyimg.com/i/2Z8Er.png) (https://funkyimg.com/view/2Z8Er)
Название: Re: 3U0 в сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью.
Отправлено: AlexZhuk от 30 Ноябрь 2019, 11:00:08
В этом фильме про этот процесс я подробно рассказал:
Направленная защита от замыканий на землю (https://youtu.be/d38UvSoBlAo)
Название: Re: 3U0 в сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью.
Отправлено: Минаков Максим от 30 Ноябрь 2019, 19:16:30
Спасибо, всё стало немного понятнее.
Название: Re: 3U0 в сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью.
Отправлено: Минаков Максим от 04 Декабрь 2019, 13:43:30
В этом фильме про этот процесс я подробно рассказал:
Направленная защита от замыканий на землю (https://youtu.be/d38UvSoBlAo)

Благодаря видео получил автомат за экзамен по РЗА :) :)
Название: Re: 3U0 в сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью.
Отправлено: AlexZhuk от 04 Декабрь 2019, 19:00:05
Цитировать
получил автомат
А это как?
- Видео смотрел?
- Да.
- Зачет.
Название: Re: 3U0 в сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью.
Отправлено: Минаков Максим от 04 Декабрь 2019, 22:10:55
Ответил на вопрос, что происходить в сети с изолированной нейтралью при ОЗЗ.
Название: Re: 3U0 в сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью.
Отправлено: AlexZhuk от 04 Декабрь 2019, 22:35:43
Ответил на вопрос, что происходить в сети с изолированной нейтралью при ОЗЗ.
Да, сие знать полезно. Не только релейщикам, но и оперативному персоналу тоже.