Киловольт

Электрооборудование => Электродвигатели => Тема начата: blastbeat от 27 Декабрь 2019, 16:04:25

Название: Неправильное соединение обмоток
Отправлено: blastbeat от 27 Декабрь 2019, 16:04:25
Приветствую. Сложилась следущая ситуация: есть подозрение, что монтёр неправильно подключил обмотки на ассинхронном короткозамкнутом движке. Движок 150 квт 1500 об. пускается в звезде и переключается в треугольник. Подозрение на неправильное соединение на треугольнике. То есть, в звезде пуск правильный, а в треугольнике начало одной из обмоток идёт на начало другой (см. рисунок, вариант Б), а не на конец. Подскажите, какие последствия может повлечь такой пуск? Это компрессор, запускался, скорее всего, без нагрузки.
(http://energo.ucoz.ua/IMG/1/2/3/soedinenie_treugolnyk.png)
Название: Re: Неправильное соединение обмоток
Отправлено: AlexZhuk от 27 Декабрь 2019, 20:26:27
Цитировать
То есть, в звезде пуск правильный...
Если одна обмотка "вывернута", то этого не может быть. Полагаю, движок не сдвинулся бы с места, и все бы на этом закончилось.
У нас была ситуация, когда неправильно была собрана силовая схема пускателей. На звезде было все хорошо, но при переключении на треугольник менялось направление вращения двигателя. Итог - отключение от защитой (выбивало автомат MSххх). Даже осциллограмму пуска снимали Флюком. В принципе ничего не дало, было и так понятно, что при переключении ток идет офигенный.
Может быть, и у вас просто в силовой части ошибка?
Название: Re: Неправильное соединение обмоток
Отправлено: promenergo от 29 Декабрь 2019, 09:55:24
Четыре раза перечитал ваш вопрос, но так и не понял - пробовали запускать или нет?
Название: Re: Неправильное соединение обмоток
Отправлено: Минаков Максим от 29 Декабрь 2019, 14:08:06
Цитировать
То есть, в звезде пуск правильный...
Если одна обмотка "вывернута", то этого не может быть. Полагаю, движок не сдвинулся бы с места, и все бы на этом закончилось.

Так когда на треугольник переключается, двигатель уже набрал скорость.
Название: Re: Неправильное соединение обмоток
Отправлено: AlexZhuk от 29 Декабрь 2019, 21:02:50
Цитировать
Так когда на треугольник переключается, двигатель уже набрал скорость.
Я имел в виду, что если там все так, как нарисовано, то на звезде он уже не должен с места сдвинуться.
Поэтому: либо я чего-то не понял в исходных данных, либо его действительно не запускали. Либо вывернуто, да не в моторе.
Название: Re: Неправильное соединение обмоток
Отправлено: Минаков Максим от 29 Декабрь 2019, 21:41:21
https://drive.google.com/file/d/17W4YXi9l5pvWF70StvRRLMkE8TMt1j17/view?usp=drivesdk

Оба соединения независимы друг от друга и вполне возможно перепутать концы на треугольнике, в то время как на звезде всё будет работать.
Название: Re: Неправильное соединение обмоток
Отправлено: blastbeat от 29 Декабрь 2019, 22:22:39
та я ещё не был на месте и сам ничего не знаю)) мне по телефону описали довольно косноязычно всю ситуацию. после нг поеду на место разбираться. просто хочу знать, что меня может там ждать
Название: Re: Неправильное соединение обмоток
Отправлено: blastbeat от 29 Декабрь 2019, 22:28:14
Оба соединения независимы друг от друга и вполне возможно перепутать концы на треугольнике, в то время как на звезде всё будет работать.
ага, вот я спрашивал именно о таком варианте. в звезде запустился и переключился в неправильный треугольник. как себя поведёт система и какие могут быть последствия?
Название: Re: Неправильное соединение обмоток
Отправлено: AlexZhuk от 29 Декабрь 2019, 23:32:43
Цитировать
в звезде запустился и переключился в неправильный треугольник. как себя поведёт система и какие могут быть последствия?
Ну, как я и написал: отключение автомата по отсечке. А проверять надо полностью всю схему, включая коммутационные аппараты (пускатели).
На всякий случай опишу, где тогда ошиблись мы.Там два пускателя между собой соединялись в одной стороны не очевидным образом, а как при реверсивной схеме. А с С, В с В и С с А. При подключении кабеля (а их в барно двигателя идет от схемы управления два штуки) этот момент не учли. В итоге вывернули А и С.