Киловольт

Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: AntiWay от 28 Декабрь 2019, 22:33:43

Название: Фазировка кабельной линии
Отправлено: AntiWay от 28 Декабрь 2019, 22:33:43
Есть 2-х секционная п/ст 10 кВ, которая запитана и работает по времянке. Проложены новые кабели от ТЭЦ, которые надо муфтой соединить в кабельном коллекторе. Вполне возможно, что фазировка линии от ТЭЦ не совпадет с существующей. Перекинуть две жилы на п/ст не проблема, но тогда цветовая маркировка жил не будет соответствовать маркировке шин п/ст.
Как поступить в этом случае?
Название: Re: Фазировка кабельной линии
Отправлено: AlexZhuk от 29 Декабрь 2019, 21:37:02
Маркировать жилы кабеля после выполнения фазировки.
Обычно концевые муфты стараются делать после соединительных. Перед этим неплохо бы предварительно испытать кабель (ну или хотя бы сопротивление изоляции измерить). При этом вполне реально выполнить фазировку, "прозвонив" жилы тем же мегаомметром, поочередно замыкая их на землю на одной стороне и выполняя поиск на второй.
При это  неплохо было бы спросить монтажников: как им удобнее развести жилы в самой неудобной для монтажа ячейке. И взять ее за основу при выполнении фазировки. Мы так обычно и делаем. Если получается.
Если же перекидывать жилы все равно пришлось - ну, поверх цветных термоусаживаемых трубок одеть новые. Если невозможно - намотать изоленты. То есть - перемаркировать. Иначе кто-нибудь потом лопухнется.
Название: Re: Фазировка кабельной линии
Отправлено: promenergo от 30 Декабрь 2019, 09:47:20
Тоже проблемы не вижу. Уж цветную термоусадку купить можно
Название: Re: Фазировка кабельной линии
Отправлено: AntiWay от 05 Январь 2020, 19:21:35
Если же перекидывать жилы все равно пришлось - ну, поверх цветных термоусаживаемых трубок одеть новые. Если невозможно - намотать изоленты. То есть - перемаркировать. Иначе кто-нибудь потом лопухнется.
Это все понятно и не вызывает вопросов.
Но может получиться, что жилы на конечной п/ст будут идти не Ж-З-К, а З-Ж-К.
А это уже как то некрасиво, да и неправильно.
Название: Re: Фазировка кабельной линии
Отправлено: AlexZhuk от 14 Январь 2020, 20:11:01
Цитировать
Но может получиться, что жилы на конечной п/ст будут идти не Ж-З-К, а З-Ж-К.
А это уже как то некрасиво, да и неправильно.

Цитировать
При этом вполне реально выполнить фазировку, "прозвонив" жилы тем же мегаомметром, поочередно замыкая их на землю на одной стороне и выполняя поиск на второй.
Остальное нежно перекоммутируется руками.
Если речь идет о пустой подстанции.
А если она имеет еще и второе питание, то необходима фазировка под действующем напряжением, с применением "указателя напряжения фазировки". Без этого ни один уважающий себя энергетик в эксплуатацию линию не возьмет.