Киловольт

Релейная защита и автоматика => Измерительные трансформаторы напряжения => Тема начата: Vl@dimir от 08 Январь 2020, 22:45:48

Название: НОЛ—10 авария
Отправлено: Vl@dimir от 08 Январь 2020, 22:45:48
Добрый день. Схема коммерческого учета ПКУ в линии 10 кВ была собрана на 3 ТН НОЛ—10 (незаземляемый) и 3 ТТ. Схема соединения вторичный цепей ТН в треугольник, ТТ в звезду. Произошла следующая ситуация, при включении реклоузером 10 кВ в параллель 2—х линий 10 кВ спустя 1—2 минуты после включения произошла авария, сгорели 2 ТНа, во время разбора полетов выяснилась одна ошибка в схеме, по первичке схема была следующая 1 ТН —AB, 2 ТН—BC, 3 ТН—BC начало и конец обмоток соответствовал, во вторичной схеме ошибок небыло. (сгорели 1 и 3 ТН) Что привело к аварии, может ли нарушение подключения с высокой стороны привести к такому?  До этого была другая схема 2 ТН и вторичная цепь в звезду было все ок поэтому изоляция отпадает.
Название: Re: НОЛ—10 авария
Отправлено: AlexZhuk от 14 Январь 2020, 20:21:45
Без схемы можно только гадать. Сходу только могу придумать, что какие-то из выводов вторичных обмоток были заземлены, и в разных точках.
Киньте схему (хоть на почту) - смогу больше версий накидать.
alexzhuk00@yandex.ru
Название: Re: НОЛ—10 авария
Отправлено: Vl@dimir от 22 Январь 2020, 11:08:04
Схему направил на почту.
Название: Re: НОЛ—10 авария
Отправлено: AlexZhuk от 22 Январь 2020, 21:06:36
Цитировать
Схему направил на почту.
На данный момент на почту ничего не приходило. Проверьте правильность адреса.