Киловольт

Релейная защита и автоматика => Разборки со схемотехникой => Тема начата: AlexZhuk от 18 Январь 2020, 00:07:38

Название: Чем отличается АПП от АВР
Отправлено: AlexZhuk от 18 Январь 2020, 00:07:38
Уважаемые форумчане!
К стыду своему обнаружил, что не могу четко сформулировать ответ на такой простой, казалось бы, вопрос: чем функционально отличается АПП (автоматическое переключение питания) от АВР (автоматический ввод резерва).
Подскажите, пожалуйста.
Название: Re: Чем отличается АПП от АВР
Отправлено: promenergo от 18 Январь 2020, 08:32:02
* Опять же, размышления вслух.
С подобным зверьком не сталкивался. Но думаю здесь принципиальная разница. Ввод резерва осуществляет питание секции шин, а АПП - конкретного потребителя. Еще, возможно, имеется ввиду переключение источника питания по типу напряжения. Например, как у нас было, при пропадании напряжения на станции, питание освещения переключается на АКБ.
При этом функционально отличий немного будет
Название: Re: Чем отличается АПП от АВР
Отправлено: Artem_ASU от 28 Март 2020, 08:49:10
"В России для всего есть название, но ничего этого нет". Автора не помню...
У нас и в прикладных вещах хватает словоблудия. На протяжении всей истории в техническом плане перенимаем западный опыт, но в классификациях, терминологии, умении придумать новые аббревиатуры равных нам нет. Чего только стоит такая сфера деятельности, как охранно-пожарные системы. Там привычные термины заменили на свои. К примеру датчик дыма у них называется извещатель дымовой. Звукоизлучатель - оповещатель. И т.д. Кто-то на подмене терминов диссертацию защитил...
Проще надо. Меньше слов, больше дела...
Название: Re: Чем отличается АПП от АВР
Отправлено: AlexZhuk от 28 Март 2020, 10:15:50
Цитировать
Например, как у нас было, при пропадании напряжения на станции, питание освещения переключается на АКБ.
Тут, что касается АКБ, вроде и АВР-ом не назовешь.
Обычная схема так называемого АПП включает в себя два пускателя, переключающиеся по факту наличия/отсутствия напряжения на вводах.
Схема АВР намного сложнее. И, как правило, включает в себя автоматические выключатели с дистанционным управлением, если речь об ЭУ до 1000В. Но самое интересное: схема с двумя автоматами без секционного выключателя, аналогичная предыдущей, тоже считается АВР.
В ЭУ выше 1000 В подобные устройства называются АВР по умолчанию.
Не исключено, что термин АПП включает в себя резервирование устройств питания аппаратуры. Ну, например, того же шкафа оперативного тока с аккумуляторами внутри. Там есть схемка, обеспечивающая бесперебойность его работы, которую АВР-ом язык назвать не повернется.
Название: Re: Чем отличается АПП от АВР
Отправлено: promenergo от 06 Май 2020, 14:29:39
Тогда АПП можно назвать то, что в последнее время наши "проектанты" (мать их!..) закладывают в питание собственных нужд. А именно: приоритет питания СН от В1. Чуть раньше было так: какой контактор раньше подтянется, от того и питались СН. Сейчас стоит реле напряжения на В1, и если есть оба ввода, то питание СН от В1 в приоритете.

З.Ы. думаю, что если сравнивать эти два устройства, предположу, что схема АВР предполагает два потребителя, каждый из которых питается своим вводным аппаратом. И резервирование реализуется через секционную связь. Тогда как АПП, как думается мне, подразумевает один потребитель и несколько источников. 
Название: Re: Чем отличается АПП от АВР
Отправлено: AlexZhuk от 06 Май 2020, 15:37:49
Цитировать
Тогда как АПП, как думается мне, подразумевает один потребитель и несколько источников.
Звучит логично  :)
Название: Re: Чем отличается АПП от АВР
Отправлено: Павел94 от 17 Январь 2023, 14:26:19
Может быть, если система (независимо из чего она состоит) предназначена для обеспечения определенной категории электроснабжения (как правило 1 или 1 особой) - то это АВР? Все остальное АПП?
Название: Re: Чем отличается АПП от АВР
Отправлено: WESTGER от 24 Август 2023, 20:35:31
Коллеги зачем изобретать изобретение, любой релейщик, грамотный электромонтёр при слове АВР поймёт о чем речь, не важно с каких источников идёт резервирование. Разновидностей АВР много, с приоритетом, бес приоритета, но ключевое тут резервирование.