Киловольт

Электроснабжение => Общие вопросы => Тема начата: EVGEN от 24 Январь 2020, 15:02:35

Название: Индикация наличия напряжения на резервном фидере по 10 кВ
Отправлено: EVGEN от 24 Январь 2020, 15:02:35
Здравствуйте. Есть ли простой и не дорогой способ, следить за наличием напряжения на резервном фидере(может даже дедовский)? Хоть у нас и есть тех. учет на ТП 0,4/кВ, но ТН всего один на 2 фидера(1 резервный). На подстанции дубак от того, приходится перчатки утаскивать в электроцех(на зиму). А наши сети в случае аварии на резервном фидере молчат, типа следите сами.       
Название: Re: Индикация наличия напряжения на резервном фидере по 10 кВ
Отправлено: Андрей Ч. от 24 Январь 2020, 17:34:14
Добрый день.
В настоящее время для индикации наличия напряжения 6-35 кВ в КРУ применяют устройства состоящие из ёмкостных делителей напряжения и светодиодных табло. Для установки такого устройства необходимо установить на шины КРУ ёмкостные делители (очень похожи на пластиковые опорные изоляторы), смонтировать на передней панели ячейки КРУ табло и соединить их проводами, которые идут в комплекте.
 Завтра просмотрю проекты по РЗиА и сообщу вам тип устройства. Есть как китайские, европейские , так и российские. Отдельный источник питания для таких устройств не требуется.
Название: Re: Индикация наличия напряжения на резервном фидере по 10 кВ
Отправлено: EVGEN от 24 Январь 2020, 17:38:52
Спасибо, за ответ! Но сколько стоит данное устройство? Ведь я не зря упоминал, в том числе какой-либо "дедовский" метод.
Название: Re: Индикация наличия напряжения на резервном фидере по 10 кВ
Отправлено: Андрей Ч. от 24 Январь 2020, 17:46:07
Посмотрите в интернете, его марка по моему ИНР-100.
Название: Re: Индикация наличия напряжения на резервном фидере по 10 кВ
Отправлено: Андрей Ч. от 24 Январь 2020, 17:58:31
http://ecovacuum.ru/ivn.html
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Ftermaenergo.com%2Fassets%2Fimages%2Fproducts%2F86%2Fstr3-2.png&rpt=imageajax&lite=1&noreask=1&source=wiz&thumb_suffix=n%3D24
Название: Re: Индикация наличия напряжения на резервном фидере по 10 кВ
Отправлено: EVGEN от 25 Январь 2020, 18:14:58
Спасибо!