Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: Бондарь Евгений от 30 Январь 2020, 13:07:06

Название: Трансформаторы Y/Д-11
Отправлено: Бондарь Евгений от 30 Январь 2020, 13:07:06
В Донецких городских электрических сетях (сети 0,4-6-10 кВ) так сложилось, что есть несколько ПС 110\6 кВ которые не фазируются между собой в сети 6 кВ при одинаковых схемах и группах соединения обмоток трансформаторов на подстанциях (Y/Д-11)
Так вот, наши опытные работники сообщают, якобы это встречается на тех ПС, которые являются отпаечными/ ответвительными, и на этапе включения тупиковой ПС в работу подсоединили провода с ВЛ-110 кВ к выводам 110 кВ трансформатора не правильно. Так вот, может так быть что на одной ПС трансформатор 110/6 по стороне 110 подключили по прямой последовательности АBC, а трансформатор на другой ПС по обратной АСB и в следствии этого если я правильно понимаю меняется группа соединения обмотки с 11 на 1 и соответственно появляется сдвиг линейных векторов напряжения на 60 градусов?
Название: Re: Трансформаторы Y/Д-11
Отправлено: AlexZhuk от 30 Январь 2020, 22:31:37
Может быть и АВС - ВСА. Последовательность прямая, а фазировка все равно перепутана.
Я такой целый завод знаю. Там после крупной аварии при перекладке КЛ в одном месте где-то накосячили, в итоге половина завода имеет обратное чередование фаз, а другая - прямое.