Испытания и измерения => Измерение сопротивления петли фаза-нуль => Тема начата: Alex75 от 11 Февраль 2020, 03:32:59
-
Согласно пункту 28.4 ПТЭЭП ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее 3х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой, значит если есть автомат типа А3161 только с тепловым расцепителем и уставкой на 100А то ток петли фаза нуль должен быть не менее 300А и без разницы что на конце линии розетка максимум на 10 ампер и нагрузкой 2000 вт всё соответствует?
-
Да. без разницы, какая нагрузка. При однофазном КЗ на землю автоматический выключатель (предохранитель) должен сработать за нормированное время.
-
Александр, а если в эту розетку включен прибор с питающим кабелем сечением 0,25 кв мм и именно между этим 0,25 кв и землей происходит кз?
-
Александр, а если в эту розетку включен прибор с питающим кабелем сечением 0,25 кв мм и именно между этим 0,25 кв и землей происходит кз?
Петля нормируется для контактов самой удаленной розетки. А если в нее втыкают удлинитель на 20 м и заливают его розетки водой - тут официально к измерениям ничего не предъявить. Хотя квартиры так горят, есть свидетельства.
Выход: ставим перед розеткой бокс с автоматом на 16А. И это будет правильно.
-
Согласно пункту 28.4 ПТЭЭП ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее 3х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой, значит если есть автомат типа А3161 только с тепловым расцепителем и уставкой на 100А то ток петли фаза нуль должен быть не менее 300А и без разницы что на конце линии розетка максимум на 10 ампер и нагрузкой 2000 вт всё соответствует?
Получается если есть тепловой расцепитель у АВ, то можно и не учитывать отношение тока КЗ с током отсечки АВ (пункт про 1,1 верхнего значения тока...) ?
-
Получается если есть тепловой расцепитель у АВ, то можно и не учитывать отношение тока КЗ с током отсечки АВ (пункт про 1,1 верхнего значения тока...) ?
А вот и нет. Если прочитать требование этого пункта дальше, то для автоматов с характеристиками "В", "С" и "D" как раз:
значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D",
Iном - номинальный ток автоматического выключателя.
-
Подскажите, пожалуйста, можно ли считать электромагнитное реле РЭО 401 ближайшим аппаратом защиты для петли ф-0? Реле РЭО 401 имеет якорь , который поднимается при повышении уставки по току, и "бьёт" по концевику, который (концевик) в свою очередь разрывает цепи управления Эл.двигателя.