Киловольт

Электроснабжение => Общие вопросы => Тема начата: privodnik от 15 Февраль 2020, 12:10:12

Название: Пятипроводная система*
Отправлено: privodnik от 15 Февраль 2020, 12:10:12
коллеги, привествую!
на реализацию пришел проект модернизации электроснабжения производственной территории.
четыре ТП по периметру (помимо кольца по высокой) закольцованы и по стороне 0,4 (не спрашивайте, почему. хозяин-барин) и для этой закольцовки используется пятипроводный кабель.
объясните, в чем потаенный смысл? всегда тянули между ТП ( а также от ТП до ВРУ/ГРЩ) четырехжильный кабель.
Здесь, кстати, тоже от ТП до потребителей 4х проводка, а вот между РУНН ТП пяти. зачем?
Название: Re: Пятипроводная система*
Отправлено: AlexZhuk от 15 Февраль 2020, 15:22:28
Цитировать
закольцованы и по стороне 0,4 (не спрашивайте, почему. хозяин-барин)
Вот в свете вышеописанного хотелось бы знать, в чем потаенный смысл "барских замашек".
Попробую предположить, зачем пятипроводная система. Но сначала дополнительный вопрос: каково расстояние между этими четырьмя ТП, расположенными по периметру?
В этом расстоянии, скорее всего, и дело. При передаче электроэнергии между этими подстанциями, при несимметричной нагрузке, очевидно, что на проводнике PEN будет теряться напряжение. Поскольку нейтрали трансформаторов заземлены на всех подстанциях, не исключены уравнительные токи по этому проводнику.
При пятипроводной системе ток нагрузки пойдет по нулевому проводнику, а ЗУ подстанций будут связаны по РЕ - защитному.
Но бред идеи состоит в том, что ...
А сколько шин в РУНН этих подстанций:
- одна - PEN или
- две - N и РЕ?

В первом случае выгода сомнительна, ведь получается, что просто идет запараллеливание двух жил кольцевых кабелей (N и РЕ). Что равносильно простому увеличению сечения PEN-проводника, ибо суть этих двух жил сводится к тому, что никакие они не нулевые защитные и рабочие, а обе - совмещенные.
Но и во втором случае хрен поймешь, будет ли с такой идеи толк. Ибо на нейтрали трансформаторов все это добро один хрен в одну точку связано. И не факт, что по проводнику РЕ не пойдет часть тока нагрузки.
Название: Re: Пятипроводная система*
Отправлено: privodnik от 19 Февраль 2020, 22:07:32
я извиняюсь, что молчал.
работы навалилось с коэфф. 1,4  :D
спасибо за мнение!
расстояния между ТП~300 метров
закольцовка по 0,4 - "хотелка барина", ну вроде как сможет перекидывать мощности, если вдруг что.
я не возражал, их дело.
пятипровод между ТП - непонятная задумка проектировщика, без особых прений решили класть четырехжильный.
Название: Re: Пятипроводная система*
Отправлено: AlexZhuk от 19 Февраль 2020, 22:16:21
Цитировать
решили класть четырехжильный
Полагаю, что это правильное решение.
Цитировать
расстояния между ТП~300 метров
закольцовка по 0,4 - "хотелка барина", ну вроде как сможет перекидывать мощности, если вдруг что.
Ну, удачи ему. Особенно, если проектировщик не проверил эти кабели по допустимому падению напряжения.