Название: Уровень звуковой мощности силового трансформатора
Отправлено: Yuriy от 17 Январь 2019, 11:28:27
Для оценки акустического воздействия оборудования при эксплуатации объекта пользовался данными об уровнях звуковой мощности трансформаторов: ориентировочно 61 дБА от одного трансформатора 630 кВА (ТМГ), 60 дБА от одного тр-ра 2500 кВА (ТСЗ) в номинальном режиме. Вопрос: при работе трансформатора на холостом ходу (грубо, ночью, когда предприятие стоит), уменьшится ли уровень звукового давления и насколько?
Название: Re: Уровень звуковой мощности силового трансформатора
Отправлено: AlexZhuk от 17 Январь 2019, 11:38:17
Даже частотный спектр шума поменяется, как ни странно.
А вы измерьте и нам расскажите. :)
Название: Re: Уровень звуковой мощности силового трансформатора
Отправлено: vitas64 от 30 Июнь 2019, 11:39:40
Для оценки акустического воздействия оборудования при эксплуатации объекта пользовался данными об уровнях звуковой мощности трансформаторов: ориентировочно 61 дБА от одного трансформатора 630 кВА (ТМГ), 60 дБА от одного тр-ра 2500 кВА (ТСЗ) в номинальном режиме. Вопрос: при работе трансформатора на холостом ходу (грубо, ночью, когда предприятие стоит), уменьшится ли уровень звукового давления и насколько?
Да уменьшиться приблизительно на 60% от пиковых значений. Сам я не измерял эти значения однако видел заключения Экологического контроля, который мониторил наше предприятие. Были измерены шумы различных источников в том числе и подстанции предприятия.