Электрооборудование => УЗО и дифференциальные автоматы => Тема начата: Урий от 28 Май 2020, 07:15:24

Название: Применение УЗО.
Отправлено: Урий от 28 Май 2020, 07:15:24
Всем доброго дня. Не подскажете, целесообразно ставить УЗО в частный дом на отопление пола? Спасибо.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 28 Май 2020, 22:53:38
Ну, лишним оно не будет. Если полы положены без нарушений и уже не имеют низкое сопротивление изоляции относительно заземленных экраном греющих кабелей. А такое тоже встречается.
Поставьте - все увидите. По крайней мере, если будет выбивать, то это уже звоночек: что-то уже с полами не так.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Урий от 29 Май 2020, 12:36:41
Спасибо. Тогда такой вопрос, отопление пола 15 кВт, 3 фазы, т.е. 5 кВт на секцию пола. Как сделать, либо трехполюсное УЗО, либо на каждую фазу свое. Спасибо.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 29 Май 2020, 17:06:04
А тут надо знать, где и как вы соединили. Если от щитка к полам идет пятижильный кабель, то про три однофазных и речи быть не может.
Схема соединения нужна, чтобы понимать реальность пофазного разделения и его необходимость.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Урий от 17 Август 2020, 19:21:49
Добрый вечер. Не подскажете, люди на даче поставили бойлер, можно ли около его розетки поставить УЗО, только на него. Дом старый, там только фаза ноль, и никаких контуров заземления нет. И ещё, вопрос не по теме,  там провода похоже, латунные, жилы из жёлтого металла. Не подскажете, что это за кабеля, во внутренней проводке дома. Спасибо.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: blastbeat от 18 Август 2020, 10:43:42
можно только на бойлер.
проводов латунных не бывает, бывает только проволка. из сплавов меди только бронзовые провода существуют, но применяются они на ВЛ. то медная проводка: зеленый цвет это патина - конечный продукт окисления двухвалентной меди СuO.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 18 Август 2020, 10:53:02
Цитировать
можно ли около его розетки поставить УЗО
Некоторые современные бойлеры имеют УЗО, жестко врезанные в шнуры питания.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Урий от 18 Август 2020, 13:36:20
Спасибо за ответы, про встроенный УЗО не знал, так бы посоветовал купить такой бойлер. А если УЗО будет стоять рядом с розеткой, которая только на бойлер, может есть смысл поставить УЗО на ток рассогласования 10 мА?
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 18 Август 2020, 15:29:10
Спасибо за ответы, про встроенный УЗО не знал, так бы посоветовал купить такой бойлер. А если УЗО будет стоять рядом с розеткой, которая только на бойлер, может есть смысл поставить УЗО на ток рассогласования 10 мА?
Это сугубо мое мнение, но я бы поставил 30 мА, не менее и не более. Рано или поздно изоляция вашего ТЭН-а ухудшится, и УЗО начнет постоянно его отключать. Конечно, можно сказать, что в целях безопасности 10мА гораздо лучше, потому что почует беду раньше. Но для меня функционал устройства, например, важнее.
Тем более, если корпус бойлера будет заземлен: вам не будет ничего угрожать абсолютно, если появится ток утечки миллиампер 15-20. А УЗО на 30мА срабатывает где-то при 22-26мА.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Урий от 18 Август 2020, 16:17:18
В том, то и загвоздка, что бойлер не будет заземлен. Тогда УЗО при слабой изоляции, сработает в момент касания бойлера? А пол деревянный и резиновые тапочки, тогда УЗО может вообще не сработать? Выходит бойлер заземлять?
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 18 Август 2020, 22:21:46
В том, то и загвоздка, что бойлер не будет заземлен. Тогда УЗО при слабой изоляции, сработает в момент касания бойлера? А пол деревянный и резиновые тапочки, тогда УЗО может вообще не сработать? Выходит бойлер заземлять?
Бойлер заземлять надо обязательно. Если нет возможности - тогда реально УЗО 10мА. Сработать - сработает. Про полы и тапочки не беспокойтесь: ведь если вы будете на идеальном изолирующем коврике стоять и касаться фазного провода, через вас не потечет ток, УЗО не сработает - ну, так вы и в безопасности! Тока-то нету! 
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Урий от 23 Август 2020, 18:28:30
Добрый вечер. Ещё вопрос, нужен ли автомат между счётчиком и УЗО? Или можно по такой схеме, счётчик, УЗО на 40А, две параллельные группы с автоматами на 16А, и ноль, через УЗО? Спасибо.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 23 Август 2020, 20:46:59
Принято, чтобы УЗО было защищено автоматическим выключателем. По вашей схеме... а кто-то защищает счетчик от КЗ? Вот он и УЗО защитит.
Теоретически существует вероятность короткого замыкания в самом УЗО, особенно, если оно электронное.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Andrei_Sh от 08 Сентябрь 2020, 10:41:07
Спасибо за ответы, про встроенный УЗО не знал, так бы посоветовал купить такой бойлер. А если УЗО будет стоять рядом с розеткой, которая только на бойлер, может есть смысл поставить УЗО на ток рассогласования 10 мА?
Добрый день!
Существуют розетки (брызгозащищённые и обычные) со встроенным УЗО, хорошо подходят для старого жилого фонда. Пример смотрите ниже по ссылке:
https://www.bylectrica.by/catalog/elektrobezopasnost/rozetkiuzo1/rozetka_s_elementami_uzo_briz/

Стоимость розетки с брызгозащитой и встроенным УЗО на текущий день составляет 163,8 BYN или примерно ~63 USD.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 08 Сентябрь 2020, 19:11:32
Цитировать
Стоимость розетки с брызгозащитой и встроенным УЗО на текущий день составляет 163,8 BYN или примерно ~63 USD.
А доставка из Белоруссии? Только там продается или на экспорт идет?
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Andrei_Sh от 09 Сентябрь 2020, 10:02:23
А доставка из Белоруссии? Только там продается или на экспорт идет?

Не подскажу, к сожалению. Однако на сайте завода раздел контактов, возможно, отдел сбыта сможет подсказать, где в России продаётся продукция "БелТИЗ".
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: promenergo от 10 Сентябрь 2020, 22:33:19
Стоимость розетки с брызгозащитой и встроенным УЗО на текущий день составляет 163,8 BYN или примерно ~63 USD.
Что-то дороговатое устройство получается. Ценник с АВВ сравним.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: blastbeat от 15 Сентябрь 2020, 20:06:22
promenergo, у авв наверное тоже такие есть. И ценник там как у авв)) А без "наверное" у авв точно есть силовые разъёмы с узо. Стоят под двадцаточку. (https://www.etm.ru/cat/nn/9835929/)
(https://xn--e1aapcelebkfpg3l.xn--p1ai/upload/iblock/88b/88b270864348b9e69b145b76417549e7.jpg)
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Eugene.LatDev от 20 Ноябрь 2020, 19:26:09
Цитировать
Стоимость розетки с брызгозащитой и встроенным УЗО на текущий день составляет 163,8 BYN или примерно ~63 USD.
А доставка из Белоруссии? Только там продается или на экспорт идет?

Интересный факт, на сайте продавца указанно что они по сертифицированы как IP44, где стандарт нам говорит. первая цифра - физическая защита, вторая - влагостойкость.

(http://forum.rukilovolt.info/admin-upload/ip-standart.jpg)
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 21 Ноябрь 2020, 03:11:09
Ну так и да. Вторая "4" - защита от брызг. Как и было заявлено.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Eugene.LatDev от 20 Февраль 2021, 06:22:26
Ну так и да. Вторая "4" - защита от брызг. Как и было заявлено.

Когда рекламные пилоны ставили, если память не изменяет то от нас требовали 45й стандарт. Который подразумевает длительное воздействие влаги.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 20 Февраль 2021, 20:56:48
Цитировать
Который подразумевает длительное воздействие влаги.
Точнее, защищает от струй воды, омывающих изделие в любом направлении. Типичное уличное изделие.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 22 Апрель 2022, 19:21:26
Всем доброго времени суток. Живу в панельной пятиэтажке конца 60х, вся проводка в кв алюминиевая. Недавно сделал ремонт в ванной и в туалете. В ванной и в туалете дополнительно протянул кабель медь 2х2,5. В ванной сделал розетки и подключил стиральную машину и электрическую сушилку, а в туалете повесил бойлер на 50 литров. В ванную подключил автомат С25, а в туалет на бойлер С16. У меня вопрос, какой номинал УЗО поставить для этих двух помещений(для ванны и туалета). Дополнительно вложил схему щитка квартиры.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 22 Апрель 2022, 23:58:15
Цитировать
В ванной и в туалете дополнительно протянул кабель медь 2х2,5
Нарушение - вновь смонтированная проводка в любом случае должна быть трехжильной.
Цитировать
В ванной сделал розетки и подключил стиральную машину и электрическую сушилку,
Строго говоря, розетки в ванной комнате лучше не ставить, чем поставить. Так как надо соблюдать требования ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат
Там есть разбиение на зоны, в которых можно ставить электрооборудование, при условии, что у него есть соответствующий IP. Но конденсата в ванной случается очень много, и это все равно опасно.
Это не говорит о том, что у меня розетки и стиральной машины в ванной нету, я должен вас предупредить - я предупредил.
Цитировать
какой номинал УЗО поставить
УЗО ставится на ток, выше на ступень автомата. Если С16, то за ним стоит УЗО на 25А.
По дифференциальному току ПУЭ рекомендует не более 30мА. УЗО на 10мА можно использовать на свой страх и риск, так как у того же бойлера могут быть такие токи утечки, что оно будет само по себе срабатывать. 
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 23 Апрель 2022, 07:03:25
Спасибо за скорый ответ.
Если я правильно Вас понял, мне надо поставить один УЗО 40А, 30мА, тип A для бойлера и ванны вместе. Потому, что вводной автомат у меня стоит на 25А.
Перед УЗО не обязательно ставить автомат для защиты УЗО? Например: ставлю УЗО 40А, перед ним ставлю автомат С16 конкретно для УЗО.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 23 Апрель 2022, 09:02:38
мне надо поставить один УЗО 40А, 30мА, тип A для бойлера и ванны вместе. Потому, что вводной автомат у меня стоит на 25А.
Ну, в данном случае вводной автомат и защитит линию с УЗО от всяких бед в случае чего. А также отключится при проблемах в самом УЗО. Насчет типов, при наличии стиральной машины, наверное, правильно.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Алексaндр от 24 Апрель 2022, 13:24:51
Добрый вечер. Ещё вопрос, нужен ли автомат между счётчиком и УЗО? Или можно по такой схеме, счётчик, УЗО на 40А, две параллельные группы с автоматами на 16А, и ноль, через УЗО? Спасибо.
На бойлер устанавливается 10мА УЗО (диф автомат). Такая чувствительность диф автомата не подходит для всех  питания всех потребителей. Будет ложное срабатывание. Нужен отдельный дифавтомат на бойлер.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: shkiper от 11 Май 2022, 11:24:43
всем день добрый
вопрос по подключению промышленного оборудования - тестомесы в пекарне
в устройство приходят три фазы и земля (ноль не приходит)
внутри 3-х фазный трансформатор с выводом нейтрали (т.е. эта штука изображает из себя ТП в которую по высокой стороне приходят 3 фазы, и ноль выводиться из средней точки тр-ра)
основные силовые агрегаты в устройстве - два 3-х фазных двигателя, так что им этот тр-р не нужен, но есть так же еще  панель управления, пару датчиков и электромагнит (на 60 Ватт)
и все это питается от 24 VDC, который берется с моста, подключенного на  выводы тр-ра, "нейтраль" (закороченная с землей) и выход обмотки 24 VAC

вопрос: надо ли подключать этот агрегат через диф. автомат?
схема  заземления TN-C-S
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 11 Май 2022, 20:02:52
вопрос: надо ли подключать этот агрегат через диф. автомат?
А что в инструкции по вводу в эксплуатацию написано?
Так-то я особой необходимости не вижу. Хотя вроде и пекарня, может оказаться опасным (особо опасным) помещением, но вам там видней, какая температура в помещении и какая влажность. Но даже на кухнях в детских садах дифавтоматы стоят только на бойлерах, в основном. Ни один электродвигатель под УЗО не стоит. А у вас там для управления, я так понял, используется СНН. Электродвигатели, полагаю, со своей защитой. Вроде достаточно.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 30 Май 2022, 18:50:58
Спасибо за скорый ответ.
Если я правильно Вас понял, мне надо поставить один УЗО 40А, 30мА, тип A для бойлера и ванны вместе. Потому, что вводной автомат у меня стоит на 25А.
Перед УЗО не обязательно ставить автомат для защиты УЗО? Например: ставлю УЗО 40А, перед ним ставлю автомат С16 конкретно для УЗО.

Не могу найти именно узо 40А, 30мА. для санузла. (для бойлера и ванны)
Если отдельно подключить бойлер и ванную комнату отдельно с отдельными УЗО. Можете посоветовать какие УЗО ставить?

Таблицу уже установленных автоматов прилагаю.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 30 Май 2022, 22:03:23
Не могу найти именно узо 40А, 30мА. для санузла. (для бойлера и ванны)
Если отдельно подключить бойлер и ванную комнату отдельно с отдельными УЗО. Можете посоветовать какие УЗО ставить?
На вашей схеме есть потребители, для которых требуется отдельная кабельная линия и отдельный автоматический выключатель (а вместе с ним и УЗО). Это стиральная машина и бойлер. Разделите эти линии и обойдетесь УЗО на 25А.
С другой стороны, не понимаю, почему вы УЗО на 40А найти не можете. Вот, навскидку (https://spb.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/uzo/odnofaznye/iek/2p-40a-300ma-vd1-63-as-iek-mdv10-2-040-300/?etext=2202.H2pZ_FjtP3L7x1j6psjih52KHMIntThO9FAhK-X7Yu50anl0dmJid292aWNtampo.2f051eb84001715d2e6863be8dfd66cf49a4e0c9&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2MDExODk4MjsxMDQ5NjAwNjgxMjt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=2962373899520103395&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_elektrika_i_svet_ustrojstva_zaschity__kontrolya_i_upravleniya_fid&utm_content=10496006812&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:2|DT:desktop|RI:10888|CI:60118982|GI:4510552918|PI:1634506|AI:10496006812|RT:Электрика%20и%20свет_Устройства%20защиты%2C%20контроля%20и%20управления|KW:|RN:Сланцы). Забейте в браузере параметры и будет вам счастье. Хоть АВВ, хоть Шнайдер, хоть ТДМ, хоть ИЭК и многие другие.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 31 Май 2022, 08:16:54
Да все правильно, бойлер подключен отдельной розеткой в туалете и стиральная машина тоже отдельно в ванной. Не мог найти именно тип А, фирмы АВВ, не хотел делать солянку из разных производителей. Теперь понял, что лучше буду искать два УЗО на 25А на каждый.
Спасибо Вам за ответ очень помогли, у нас в городке нормальных электриков нету. Реле напряжения показал когда подключали, не знают что это такое.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 15 Август 2022, 11:28:15
Дорого времени суток. Правильно ли выбрал ветку для вопроса.
Собираюсь подключить отдельно варочную панель от щитка, кабель гостовский 3х4. Помогите пожалуйста, что лучше поставить АВДТ 25А на 30мА или УЗО 40А 30мА с автоматическим выключателем на 25А?
Еще один вопрос если же выбор пойдет на УЗО с АВ, то АВ с характеристикой срабатывания В нормально будет для плитки с духовкой?
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Sharfik от 15 Август 2022, 18:29:56
Дорого времени суток. Правильно ли выбрал ветку для вопроса.
Собираюсь подключить отдельно варочную панель от щитка, кабель гостовский 3х4. Помогите пожалуйста, что лучше поставить АВДТ 25А на 30мА или УЗО 40А 30мА с автоматическим выключателем на 25А?
Еще один вопрос если же выбор пойдет на УЗО с АВ, то АВ с характеристикой срабатывания В нормально будет для плитки с духовкой?
На варочную панель ставить устройство с функцией дифференциального отключения не обязательно. Если хочется. Лучше АВ+УЗО, просто из-за того что в случае срабатывания легче понять причину КЗ или утечка. Но место сожрет прилично это все.

Характеристика С в жилых домах это историческая особенность, не было раньше других. Характеристики B вполне достаточно(иногда даже лучше, если удаленные дачные дома). Лучше смотрите цену, может дороже выйти аппарат с B.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 16 Август 2022, 16:25:35
Спасибо за ответ. АВ В20 на 3х4 подойдет? на 25А нет в наличии
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Sharfik от 16 Август 2022, 16:54:40
4 кв. до 32А. Если меньше по мощности плиты стоит смотреть, там в паспорте указан ток и мощность.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 16 Август 2022, 17:09:44
то есть В20 подойдет.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: blastbeat от 26 Август 2022, 14:53:59
из практики на большинстве варочных поверхностей были утечки на новых устройствах с завода. дифы после установки сразу убирались и ставились автоматы.

Лучше АВ+УЗО, просто из-за того что в случае срабатывания легче понять причину КЗ или утечка.

уже довольно давно придумали конструкцию, которая решает эту проблему. вот на таком дифе сразу понятно от чего произошла сработка

(https://www.prestig.ru/upload/iblock/94b/94b80fd069f6f7bb08fb2e4729a63b66.jpeg)

Но место сожрет прилично это все.

с этим тоже теперь не сильно печально. есть дифы/узо толщиной в 18 мм (один модуль), а автоматы толщиной в 9 мм

(https://www.specelservis.ru/images/blog/10/VA-9_news.jpg)

(https://rozetki96.ru/upload/iblock/84b/4534.jpg)
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Sharfik от 26 Август 2022, 16:52:40
с этим тоже теперь не сильно печально. есть дифы/узо толщиной в 18 мм (один модуль), а автоматы толщиной в 9 мм
Эти решения надо применять только для реконструкций, когда задача поместиться в существующий щит.
Если проектировать и собирать щиты изначально сделанные на таком оборудовании, то кроме как беспечностью проектировщика не назову. Это очень редкие случаи, когда миниатюрность оправдана.
- У Меандр ток КЗ 4,5кА, т.е. только для жилья.
- Сечения присоединяемых кабелей значительно снижены у миниатюрных серий, что неудобно для промышленного проектирования.
- Любая неисправность аппарата грозит его заменой и проблемами поиска аналогичного габарита. То что удастся легко купить такой же гарантии никто не даст. Это на выставке говорят что проблем нет, склады есть, снимать с производства не будем. А по факту сроки поставки ряда позиций в регионы удаленные от производителя могут до трех месяцев быть. Если это один автомат, то его могут и не отправить. Там где применяются миниатюрные серии должны быть резервные линии, с которых можно будет снять аналогичный сломавшемуся аппарат, а как я наблюдаю по проходящей через меня документации проектировщики в большинстве своем не утруждают себя проектировать, а выполняют роль секретарш. Напихают что попало, а дальше кто ни будь за них будет проблемы решать.
- Цена и сроки поставки оборудования такого не всегда приемлимые. Согласование замены сложнее, если для щита не смогут найти, то это трата времени на перепроектирование щита.
- Реальная история - щит управления лифтом, там контактор стоял миниатюрный, места свободного не было. Короче очень уникальная серия, спец заказ из-за границы коллеги делали.

Я когда начинал работать по направлению электроснабжения для себя делал щит, про счетчик не подумал и корпус заказал одной рейкой 12 модулей. Когда потребовалось удалить старый счетчик и поставить новый, то миниатюрная серия от Энергомеры меня спасла. Помню всегда это, но при новом проектировании всегда делаю запасы и резервы, чтобы такого не повторялось.

В общем я сильно против миниатюрности, в быту как правило щиты с кучей автоматов можно перепроектировать и уменьшить кол-во отходящий линий. Отдельные личности готовы чуть ли не на каждую розетку тащить линию и свой автомат ставить, лишь бы не анализировать режим работы. Единственное, где мне понравилась миниатюрность, так это серия ячеек 6кВ у Тавриды. РУ-6кВ минимум в половину меньше места занимает, чем классические ячейки.

ПС: Пардон, наболело.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: blastbeat от 26 Август 2022, 18:53:58
у меня щас похожая проблема с контактором из болгарского тельфера. неделю ждать и и курить без тельфера. а вот автоматы такие лежат в загашнике
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: mastaq от 18 Ноябрь 2022, 20:50:23
Спасибо за ответы, про встроенный УЗО не знал, так бы посоветовал купить такой бойлер. А если УЗО будет стоять рядом с розеткой, которая только на бойлер, может есть смысл поставить УЗО на ток рассогласования 10 мА?

может это не к месту, но УЗО 10мА это только однофазные. трехфазных не бывает
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: mastaq от 18 Ноябрь 2022, 20:55:14
А доставка из Белоруссии? Только там продается или на экспорт идет?

Не подскажу, к сожалению. Однако на сайте завода раздел контактов, возможно, отдел сбыта сможет подсказать, где в России продаётся продукция "БелТИЗ".

это не только в Белоруссии и не столько. в Белоруссии используют блок дифференциальный - АВВ
но дело в том, что и в офиссах и в домах одиночные розетки используем все реже. чаще это блоки, типа GEWISS
и в таких розетках УЗО пока не встречал
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: mastaq от 18 Ноябрь 2022, 21:03:18
с этим тоже теперь не сильно печально. есть дифы/узо толщиной в 18 мм (один модуль), а автоматы толщиной в 9 мм
Эти решения надо применять только для реконструкций, когда задача поместиться в существующий щит.
Если проектировать и собирать щиты изначально сделанные на таком оборудовании, то кроме как беспечностью проектировщика не назову. Это очень редкие случаи, когда миниатюрность оправдана.
- У Меандр ток КЗ 4,5кА, т.е. только для жилья.
- Сечения присоединяемых кабелей значительно снижены у миниатюрных серий, что неудобно для промышленного проектирования.
- Любая неисправность аппарата грозит его заменой и проблемами поиска аналогичного габарита. То что удастся легко купить такой же гарантии никто не даст. Это на выставке говорят что проблем нет, склады есть, снимать с производства не будем. А по факту сроки поставки ряда позиций в регионы удаленные от производителя могут до трех месяцев быть. Если это один автомат, то его могут и не отправить. Там где применяются миниатюрные серии должны быть резервные линии, с которых можно будет снять аналогичный сломавшемуся аппарат, а как я наблюдаю по проходящей через меня документации проектировщики в большинстве своем не утруждают себя проектировать, а выполняют роль секретарш. Напихают что попало, а дальше кто ни будь за них будет проблемы решать.
- Цена и сроки поставки оборудования такого не всегда приемлимые. Согласование замены сложнее, если для щита не смогут найти, то это трата времени на перепроектирование щита.
- Реальная история - щит управления лифтом, там контактор стоял миниатюрный, места свободного не было. Короче очень уникальная серия, спец заказ из-за границы коллеги делали.

Я когда начинал работать по направлению электроснабжения для себя делал щит, про счетчик не подумал и корпус заказал одной рейкой 12 модулей. Когда потребовалось удалить старый счетчик и поставить новый, то миниатюрная серия от Энергомеры меня спасла. Помню всегда это, но при новом проектировании всегда делаю запасы и резервы, чтобы такого не повторялось.

В общем я сильно против миниатюрности, в быту как правило щиты с кучей автоматов можно перепроектировать и уменьшить кол-во отходящий линий. Отдельные личности готовы чуть ли не на каждую розетку тащить линию и свой автомат ставить, лишь бы не анализировать режим работы. Единственное, где мне понравилась миниатюрность, так это серия ячеек 6кВ у Тавриды. РУ-6кВ минимум в половину меньше места занимает, чем классические ячейки.

ПС: Пардон, наболело.

вот такие тонкие ДА они электронные. в Европе запрещены. кстати этот Шнайдер изготовлен только для России. да и тип защиты АС уже тоже не в ходу (запрещен во всех странах)
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 14 Февраль 2023, 18:19:29
Собираюсь подключать бойлер через двухполюсный автомат.
Посмотрите пожалуйста на схему который начертил, я правильно сделал? В данном бойлере нету встроенного узо, поэтому подключаю через узо и двухполюсной выключатель. И еще есть второй автомат после узо просто на розетку.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 14 Февраль 2023, 19:37:54
Собираюсь подключать бойлер через двухполюсный автомат.
Посмотрите пожалуйста на схему который начертил, я правильно сделал? В данном бойлере нету встроенного узо, поэтому подключаю через узо и двухполюсной выключатель. И еще есть второй автомат после узо просто на розетку.
А кто защищает само УЗО?
С какой целью на бойлер применен именно двухполюсный автомат?
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Sharfik от 14 Февраль 2023, 21:22:07
А кто защищает само УЗО?
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 14 Февраль 2023, 23:44:48
А кто защищает само УЗО?
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Да ну? А если УЗО электронное и вылетит логика? А если кто-то сдуру будет держать кнопку "Тест" до полного выгорания резистора внутри? И повреждение самого УЗО никто не отменял. При применении УЗО оно должно быть защищено защитным коммутационным аппаратом - и  точка.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Sharfik от 15 Февраль 2023, 02:16:17
Оно и будет. Ток КЗ после щита отключит автомат, просто УЗО кратковременно должно будет выдержать это ток. Конструкция допускает это. Если КЗ в самом щите, то питающая линия должна отключатся уже. В данной схеме УЗО посредник. Перестановка их с АВ местами не спасет УЗО, какая то часть тока КЗ в любом случае пойдет через него.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 15 Февраль 2023, 06:00:11
Видимо не до конца нарисовал схему, перед узо стоит вводной автомат на 25А, а бойлер установлен в ванной и еще дополнительная розетка в санузле.
Да уведомлен, что без заземления все подключено. Отдельно проводил медную проводку на 2,5 бойлер на такой мощный.  Живу в старом панельном доме.
Схему переделал. Просто скажите, по такой схеме можно подключать? У нас в Мухосранске нету толковых электриков.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 15 Февраль 2023, 06:04:54
Собираюсь подключать бойлер через двухполюсный автомат.
Посмотрите пожалуйста на схему который начертил, я правильно сделал? В данном бойлере нету встроенного узо, поэтому подключаю через узо и двухполюсной выключатель. И еще есть второй автомат после узо просто на розетку.
А кто защищает само УЗО?
С какой целью на бойлер применен именно двухполюсный автомат?
Перед узо стоит вводной автомат на 25А
Покупал бойлер в магазине, посоветовали подключить через двухполюсной автомат. Или это нельзя через двухполюсной автомат?
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Алексaндр от 15 Февраль 2023, 20:31:21
ПУЭ.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 16 Февраль 2023, 05:23:42
ПУЭ.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Да, ошибка вышла на надписи. Стоит УЗО ABB 2п 40А 30мА. Уважаемый у меня только один вопрос, двухполюсный автомат нормально будет для подключения бойлера. Все пишут и конкретно не дают ответ по схеме.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 16 Февраль 2023, 05:35:29
Народ, ответьте мне только на один вопрос, только на один.
Данная схема правильная?, Александр ответил не до конца, спросил зачем двухполюсной, а конкретно по схеме ничего не ответил. А почему нельзя подключать двухполюсной? Обязательно нужно подключать однополюсной?
Все ходят вокруг до окола, а ответить правильно не правильно не хотят. Если бы я знал не писал бы тут. Понимаю никто не обязан, но все же Вы же профи, а я хочу сделать лучше безопаснее.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 16 Февраль 2023, 05:41:23
Собираюсь подключать бойлер через двухполюсный автомат.
Посмотрите пожалуйста на схему который начертил, я правильно сделал? В данном бойлере нету встроенного узо, поэтому подключаю через узо и двухполюсной выключатель. И еще есть второй автомат после узо просто на розетку.
А кто защищает само УЗО?
С какой целью на бойлер применен именно двухполюсный автомат?
-Перед узо стоит вводной автомат на 25А.
-Нельзя подключать через двухполюсной автомат? Обязательно нужно подключать однополюсной?
-Вообще данная схема рабочая? если нет исправьте пожалуйста Уважаемый Александр.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Алексaндр от 16 Февраль 2023, 21:48:11
-Нельзя подключать через двухполюсной автомат?
Да можно.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: Mongush от 20 Февраль 2023, 12:45:55
-Нельзя подключать через двухполюсной автомат?
Да можно.

Спасибо
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 20 Февраль 2023, 22:35:21
-Вообще данная схема рабочая? если нет исправьте пожалуйста Уважаемый Александр.
Я прицепился к двухполюсному автомату, потому что помню: где-то в ПУЭ есть запрет на разрыв нулевого проводника, за исключением случаев питания от ЛЭП-0,4кВ. Но полагаю, что это вроде как касается ввода в хату. Найти пункт в ПУЭ не смог - старею, память подводит  :)
Полагаю, что если там за автоматом зануления не будет (вы же не самоубийца), то можно и двухполюсный. УЗО и ДИФы же ноль рабочий разрывают, почему бы и нет.
А спросил, потому что хотел от вас обоснование услышать.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: леопольд от 21 Февраль 2023, 11:37:21
Я прицепился к двухполюсному автомату, потому что помню: где-то в ПУЭ есть запрет на разрыв нулевого проводника, за исключением случаев питания от ЛЭП-0,4кВ. Но полагаю, что это вроде как касается ввода в хату. Найти пункт в ПУЭ не смог.
Видимо, речь идет об этих пунктах ПУЭ:
3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 21 Февраль 2023, 23:16:45
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Вот это подходит автору вопроса.
Но был и еще один пункт, разрешающий рубить все полюса ввода от ВЛ. при условии, что разделение PEN на N и РЕ выполнено до защитного аппарата. Вот его я позабыл, где его найти, хотя он к делу и не относится.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: леопольд от 22 Февраль 2023, 11:10:22
Но был и еще один пункт, разрешающий рубить все полюса ввода от ВЛ. при условии, что разделение PEN на N и РЕ выполнено до защитного аппарата. Вот его я позабыл, где его найти, хотя он к делу и не относится.
Это п. 1.7.145. «Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата».

В этом случае придется применять трехполюсный автомат, что выглядит несколько странно. На практике такого не встречал.
Название: Re: Применение УЗО.
Отправлено: AlexZhuk от 22 Февраль 2023, 19:06:54
В этом случае придется применять трехполюсный автомат, что выглядит несколько странно. На практике такого не встречал.
Я тоже не встречал, но в интернетах эта тема активно мусолится. Я даже нашел в свое время этому логическое объяснение: при отключении токов КЗ контакты фазного и нулевого рабочего проводников в автоматическом выключателе могут подгореть. А нулевой защитный, как правило, коммутируется вхолостую. И не подгорает.
Но это не точно )))