Киловольт

Релейная защита и автоматика => Теории работы защит => Тема начата: ilushe4k@ от 02 Июнь 2020, 09:01:05

Название: Диф защита силового тр-ра
Отправлено: ilushe4k@ от 02 Июнь 2020, 09:01:05
При каких повреждениях трансформатора сработает диферециальная защита трансформатора? Пожалуйста все основные случаи.
Название: Re: Диф защита силового тр-ра
Отправлено: AlexZhuk от 02 Июнь 2020, 20:42:34
1. Все повреждения на ошиновке (междуфазные КЗ) между трансформаторами тока дифзащиты на высокой и низкой стороне. Естественно, ОЗЗ на ВН (СН) не в счет, она не приводит к появлению дифференциальных токов.
2. Повреждения в баке трансформатора (минус ОЗЗ и обрывы обмоток).
В общем: все повреждения, которые приводят к ситуации: мощность по стороне питания больше, чем отдаваемая в сеть.
Название: Re: Диф защита силового тр-ра
Отправлено: Maksim111 от 28 Май 2021, 06:46:50
При повреждении изоляции токовых цепей и появлении второй земли может и от сварки отключиться
Название: Re: Диф защита силового тр-ра
Отправлено: AlexZhuk от 28 Май 2021, 10:03:12
может и от сварки отключиться
Это как?