Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: Bas от 23 Июнь 2020, 05:39:51

Название: прокол КЛ-6
Отправлено: Bas от 23 Июнь 2020, 05:39:51
как осуществляется прокол КЛ-6 и в каких случаях это необходимо?Можно и литературу подсказать где описывается.
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: AlexZhuk от 23 Июнь 2020, 07:23:06
При ремонте одной из нескольких рядом проложенных КЛ. Для того, чтобы убедиться, что собрались резать именно ту линию, которая обесточена.
Поскольку прокол выполняется со всеми методами предосторожностями, он не опасен в случае ошибки и прокола действующей линии, находящейся под напряжением.
Если эту же операцию будет выполнять монтажник нуцками о ошибется, он в лучшем случае получит сильные ожоги, в худшем - погибнет.
Но бывало, что успевали прекратить резание нуцками вовремя и убежать. При резании всегда одна фаза приближается к оболочке первой, происходит замыкание на землю, которое уже затем, при разогреве и развитии повреждения, переходит в междуфазное КЗ.
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: Bas от 23 Июнь 2020, 14:10:33
Спасибо Алекс,как я понял,выполнять никакие технические мероприятия не нужнопри проколе КЛ,это просто определение того,под напряжением КЛ или нет.И выполнять его я так предположу можно по распоряжению не менее двух работников с 4 и 3 гр.Так ли я понял?И достаточно ли этого сказать на экзамене?Впервые такие проводят,Работал только по 0,4,теперь нас переводят на 6-35кв.""Я уже думаю увольнятся."" :)
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: AlexZhuk от 23 Июнь 2020, 14:40:13
Цитировать
выполнять никакие технические мероприятия не нужно
Нужно! КЛ должна быть до этого выведена в ремонт по полной программе. С отключением коммутационных аппаратов с обеих сторон, установкой ПЗ, вывешиванием плакатов. Оформлением наряда бригаде, которая будет осуществлять ее ремонт (перекладку, демонтаж). А одной из мер по обеспечению безопасного производства работ является прокол кабеля. В том случае, если есть сомнения, что это тот самый.
По группам не скажу сразу: надо дома ПОТЭЭ освежить. Проколы мне выполнять не требуется 😊
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: Bas от 23 Июнь 2020, 14:47:29
Ясно мне теперь стало,что прокол делают перед ремонтом что бы убедиться что КЛ без напряжения.Мы тоже таким не занимаемся,но почему то на экзамене этот вопрос присутствует.
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: AlexZhuk от 23 Июнь 2020, 20:22:19
ПОТЭЭ Раздел XXXVII. Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях
37.18. Перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты необходимо проверить отсутствие напряжения с помощью специального приспособления, состоящего из изолирующей штанги и стальной иглы или режущего наконечника. На КЛ с двухсторонним питанием отсутствие напряжения проверяется проколом дистанционным способом с двух сторон от места повреждения кабеля или соединительной муфты.
В туннелях, коллекторах, колодцах, траншеях, где проложено несколько кабелей, и на других кабельных сооружениях приспособление должно быть с дистанционным управлением. Приспособление должно обеспечить прокол или разрезание оболочки до жил с замыканием их между собой и заземлением.
Кабель у места прокалывания предварительно должен быть закрыт экраном.
37.19. При проколе кабеля следует пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты от термических рисков электрической дуги (спецодеждой, средствами защиты лица и глаз), при этом необходимо стоять на изолирующем основании сверху траншеи на максимальном расстоянии от прокалываемого кабеля.
Прокол кабеля должны выполнять два работника: допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ. Один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает.
37.20. Если в результате повреждений кабеля открыты все токоведущие жилы, отсутствие напряжения можно проверять непосредственно указателем напряжения без прокола кабеля.
37.21. Для заземления прокалывающего приспособления могут быть использованы заземлитель, погруженный в почву на глубину не менее 0,5 м, или броня кабеля. Присоединять заземляющий проводник к броне следует посредством хомутов; броня под хомутом должна быть зачищена.
В тех случаях, когда броня подверглась коррозии, разрешается присоединение заземляющего проводника к металлической оболочке кабеля.
37.22. На КЛ электростанций и подстанций, где длина и способ прокладки кабелей позволяют, пользуясь
чертежами, бирками, кабелеискательным аппаратом, точно определить подлежащий ремонту кабель, разрешается по усмотрению работника, выдающего наряд, не прокалывать кабель перед его разрезанием или вскрытием муфты.
37.23. Вскрывать соединительные муфты и разрезать кабель в тех случаях, когда предварительный прокол не делается, следует заземленным инструментом, надев диэлектрические перчатки, используя средства защиты от термических рисков электрической дуги и механических воздействий, стоя на изолирующем основании.
После предварительного прокола те же операции на кабеле разрешается выполнять без перечисленных дополнительных мер безопасности.
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: Bas от 24 Июнь 2020, 11:05:58
Спасибо,вот часть из этих описаний не увидел в ПОТ.распечатаю себе на памятку.
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: AlexZhuk от 24 Июнь 2020, 20:09:19
часть из этих описаний не увидел в ПОТ
Какими правилами вы пользуетесь? Напомню, что актуальными считаются 2016 года издания.
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н (ред. от 19.02.2016) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: Bas от 25 Июнь 2020, 18:30:23
Да,чревато пользоваться устаревшими изданиями,наведаюсь в отдел технической литературы,благо есть такая.и по номеру 328н,приобрету лучше её.
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: AlexZhuk от 25 Июнь 2020, 18:54:01
Как иногда сейчас принято писать: "Вас в Гугле забанили"  ;)
Вот ссылка (http://www.tgc-2.ru/clients/GES/doc/pz_24-07-2013_328n.pdf), скачивайте и пользуйтесь. Я давно уже только в электронно виде читаю все РД.
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: Bas от 25 Июнь 2020, 20:10:43
Как иногда сейчас принято писать: "Вас в Гугле забанили"  ;)
Вот ссылка (http://www.tgc-2.ru/clients/GES/doc/pz_24-07-2013_328n.pdf), скачивайте и пользуйтесь. Я давно уже только в электронно виде читаю все РД.
:)Спасибо Алекс.Выходит забанили. :)
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: Александр Cергеевич от 04 Июль 2020, 20:55:45
Перед проколом производят прослушку кабеля с помощью поискового приёмника и накладной рамки, настроенных на частоту 50 Гц (выбирают из пучков кабелей под напряжением или нет) . Конечно смотрят привязки ( если они есть). Сам прокол производят дистанционно с помощью спец прибора, в который вставляют строительный патрон. Согласно правил охраны труда при эксп. эл. установок прокол производят в обязательном порядке перед ремонтом кл, причем если есть муфта, то делают два прокола с обоих концов муфты. Обязательное требование к устройству для прокола- надёжное замыкание всех жил между собой, оболочкой, бронёй с заземлением.
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: AlexZhuk от 05 Июль 2020, 19:21:11
Цитировать
Перед проколом производят прослушку кабеля с помощью поискового приёмника и накладной рамки,
Ну, это если в кабель звуковой сигнал подать, тогда может, и получится. А просто определить, какой кабель под напряжением, а какой нет не всегда получается. Они могут вполне фонить все, находящиеся рядом. Причем, примерно одинаково. Громче, кстати, ревет тот, по которому идет ток нагрузки.
Цитировать
Сам прокол производят дистанционно с помощью спец прибора, в который вставляют строительный патрон.
Да, да, да... Газпром, Россети? У многих и простого-то устройства нет работоспособного. :(
Цитировать
Обязательное требование к устройству для прокола- надёжное замыкание всех жил между собой, оболочкой, бронёй с заземлением.
Здесь хочу ссылку на РД. Потому что старые устройства просто "иглу" в кабель загоняют. Все три фазы ей в кучу не соберешь.
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: Александр Cергеевич от 05 Июль 2020, 19:36:17
ПОТЭЭ Раздел XXXVII. Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях
37.18. . Приспособление должно обеспечить прокол или разрезание оболочки до жил с замыканием их между собой и заземлением. Старые устройства просто "иглу" применять согласно этому пункту нельзя. Я сейчас в отпуске, как выду, если интересно, попрошу
 у кабельщиков устройство и сделаю фото.
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: AlexZhuk от 05 Июль 2020, 19:46:01
Ха, я ведь сам этажом выше этот пункт привел (37.18)
Фото - было бы неплохо, да еще и с указанием типа.
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: Александр Cергеевич от 29 Январь 2021, 19:39:16
Устройство для прокола кабеля, используя  патроны, списали. И купили новое гидровлическое. Фото скоро выставлю.
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: Ivarbu от 01 Февраль 2021, 07:22:45
Вот видео, где лаборатория ошиблась и прокололи не тот кабель! ОСТОРОЖНО МАТ!!!

https://www.youtube.com/embed/1qdl17oYWyU
Название: Re: прокол КЛ-6
Отправлено: AlexZhuk от 01 Февраль 2021, 23:36:46
Цитировать
Вот видео, где лаборатория ошиблась
Вообще-то прокол выполняет оперативный персонал.
У нас тут как-то прокалывали кабель 6кВ, промазали, устроили устойчивое ОЗЗ и сожгли кучу кабеля в каналах ТЭЦ.
Видео: "Апокалипсис в отдельно взятом РУ (https://youtu.be/xeSJqHanVLE)"