Киловольт

Электрооборудование => Прочее электрооборудование => Тема начата: Атлант от 02 Июль 2020, 15:26:39

Название: Щит этажный
Отправлено: Атлант от 02 Июль 2020, 15:26:39
Здравствуйте!

Недавно управляющая компания обновила автоматы в щите этажном. Старые советские автоматы поменяли на ИЭК- ВА47-29.
Автоматы номиналом С 32а-1шт и С 16а-совмещённые перемычкой-2шт. Ранее какой номинал автоматов был,до замены-не смотрел,не знаю.

Вопрос вот в чём:
1-На глаз,кабель который отходит от автомата на 32А - явно 2,5мм2 НО ведь на 32а нужно 6мм2 закладывать.
п.с. Я не измерял кабель, разметку кабеля не рассмотреть нормально, но явно не на 6мм2 на фото.

2-Почему они вывод одного  автомата на 16а подключили к выводу другого автомата на 16а , ведь нижний вывод от автомата должен идти к нагрузке. И если скажете что они  распределение сделали таким образом-то я запутался. Ведь ввод у автомата сверху,а вывод (на нагрузку) снизу.

Объясните пожалуйста дураку.
ЗАБЫЛ СРАЗУ ФОТО СКИНУТЬ-ИСПРАВИЛ ВОТ ССЫЛКА   -  https://funkyimg.com/view/363K8
Название: Re: Щит этажный
Отправлено: blastbeat от 02 Июль 2020, 19:41:30
мне кажется, причина в том, что сделали "на отъебись"
Название: Re: Щит этажный
Отправлено: Минаков Максим от 02 Июль 2020, 19:48:17
А что там сверху творится? Узнать бы, как там провода заходят. В плане защиты от высоких токов на переменном токе нет разницы, как провода заходят в такой автомат.
Название: Re: Щит этажный
Отправлено: AlexZhuk от 02 Июль 2020, 20:44:50
Два С16, соединенные перемычкой - это аналог того, что у вас было раньше на самом деле. На квартиру идет 2 ввода со щитка. Попробуйте погасить их по очереди и посмотреть, что будет оставаться в работе. Как минимум, в панельных домах я встречал такую штуку: с одного автомата идет питание всего лишь на светильник в прихожей. Ну, типа, выбило питание, но на площадку из квартиры можно выйти при свете.
Что же касается С32 - не исключено, что это общий, с которого провод идет от стояка на ваш счетчик. Выбран с запасом, чтобы вы потом доустанавливали автоматов и подключили бойлер, стиральную машину, электроплиту, кондиционер. Защищать он толком защищает только сам электросчетчик, потому что без него его бы защищали предохранители стояка. Не исключено, конечно, что и там уже не предохранители.
Пойдите аккуратно по проводам, подходящим к С32 и найдите, куда они приходят. Узнаете точный ответ на свой вопрос.
P.S. У вас просто фотка на funkying.com брошена, или есть аккаунт на нем? Я некоторое время назад не могу войти туда или по-новой зарегистрироваться. Открывается вкладка "Нет доступа к сайту". А просто фото без регистрации кинуть - получается.
Или так:
(https://funkyimg.com/i/3642T.png) (https://funkyimg.com/view/3642T)
Название: Re: Щит этажный
Отправлено: Атлант от 03 Июль 2020, 09:47:53
Алекс,просто сбросил фото на сайт,не регался и спасибо большое за ответ!)

Кстати,дом - как раз таки панельный.
Название: Re: Щит этажный
Отправлено: Атлант от 03 Июль 2020, 09:50:59
Алекс, получается раньше вместо двух однополюсных автоматов стоял один двухполюсный автомат?
Название: Re: Щит этажный
Отправлено: AlexZhuk от 05 Июль 2020, 19:14:27
Алекс, получается раньше вместо двух однополюсных автоматов стоял один двухполюсный автомат?
Нет, стояло два однополюсных автомата. С двумя линиями на квартиру. Пофоткайте щит поподробнее, чтобы было видно, что подключено и куда. Чтобы не гадать на кофейной гущ - ведь пока это все предположения.