Киловольт

Безопасное производство работ => Безопасность работ в электроустановках => Тема начата: Андрей98 от 27 Июль 2020, 16:54:51

Название: Принадлежность к электроустановкам до 1000 В и свыше 1000 В
Отправлено: Андрей98 от 27 Июль 2020, 16:54:51
Если шкафы и щиты до 1000 В расположены в ЭУ свыше 1000 В, например ШАОТ и шкаф РПН расположены на территории пристанционного узла трансформаторов 220/15,75 кВ и ТСН 15,75/6 кВ, то к какой ЭУ будет относиться оборудование до 1000 В?
Есть и другой вариант ячейка КРУ-6 кВ (ЭУ свыше 1000 В), у нее есть релейный отсек с оборудованием до 1000 В. К какой ЭУ относится оборудование в этом релейном отсеке?
Название: Re: Принадлежность к электроустановкам до 1000 В и свыше 1000 В
Отправлено: Минаков Максим от 28 Июль 2020, 19:26:10
В какой ЭУ стоит оборудование, к такой ЭУ и относится. Если стоит в РУ, то к РУ, если на ОРУ, то к ОРУ, если в ГЩУ, то к ГЩУ и тд.
Если вас интересует, как правильно оформлять работы по нарядам и распоряжениям, то советую почитать соответствующие главы в ПОТЭЭ.
Название: Re: Принадлежность к электроустановкам до 1000 В и свыше 1000 В
Отправлено: promenergo от 03 Август 2020, 22:28:52
Можно поинтересоваться, с какой целью задан вопрос?
Вот как у нас на ТЭЦ было: РУ-6кВ в одном помещении, а релейка на ГЩУ, но тем не менее щит релейной защиты относили к оборудованию РУ-6кВ. И, допустим, для опробования защиты выдаваося наряд-допуск, а не распоряжение. И там же, на ГЩУ, были панели сигнализации. Для работы на них достаточно было распоряжения.