Киловольт

Общие вопросы => Предложения по тематике учебных фильмов на You Tube => Тема начата: Агент-Лимон от 12 Август 2020, 11:46:45

Название: Силовые автоматические выключатели
Отправлено: Агент-Лимон от 12 Август 2020, 11:46:45
Здравствуйте! Не могли бы рассказать об уставках  силовых автоматических выключателей. Поглядишь на него и пугаешься, сколько там значений, можно было бы в доступной форме объяснить что это за параметры? Im, Ic, Icn  и т.д спасибо. :)
Название: Re: Силовые автоматические выключатели
Отправлено: promenergo от 17 Август 2020, 12:41:37
Можно поподробнее, что за автоматы у Вас с такими уставками: Im, Ic, Icn ?
Знаю такие:
1) на автоматах АВВ серии Sace
L - защита от перегрузки с обратнозависимой долговременной задержкой по времени и характеристикой срабатывания, согласно обратнозависимой кривой (I2t = const)
S - защита от короткого замыкания с обратнозависимой кратковременной задержкой по времени и характеристикой срабатывания согласно обратнозависимой кривой (I2t = const) (может быть выбрана вместо функции защиты I)
I - защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (может быть выбрана вместо функции защиты S)

2) на корейских автоматах HYNDAI и LSis
In - настройка  значения уставки номинального длительного тока (опорная уставка, от которой выставляется следующая Ir)
Ir - настройка  значения уставки тока для защиты с длительной задержкой срабатывания (обратнозависимая МТЗ)
Isd - настройка  значения уставки тока для защиты с кратковременной задержкой срабатывания (независимая МТЗ)
Ii - настройка уставки тока срабатывания мгновенной защиты (она же ТО)
Ig - настройка  значения уставки тока срабатывания защиты от замыкания на землю.
Название: Re: Силовые автоматические выключатели
Отправлено: AlexZhuk от 20 Декабрь 2020, 21:56:12
Цитировать
можно было бы в доступной форме объяснить что это за параметры? Im, Ic, Icn
Проще посмотреть в каталоге производителя, так как одни и те же обозначения у разных изделий могут несколько отличаться.
Например.
Выключатели от АВВ Emax2:
Iu (А) - номинальный непрерывный ток выключателя;
Icu (кА) - номинальная предельная отключающая способность (выдержать-то выдержит, но не факт, что будет 100% работоспособен);
Icw (кА) - номинальный кратковременно выдерживаемый ток (дается для нормированный времен, 1с, 3с);
Icm (кА)- номинальная наибольшая включающая способность.

А вот для ВА51 в каталогах пишут:
Icu - предельная отключающая способность;
Ics - рабочая отключающая способность (ток, который он может коммутировать без вреда для себя).

Есть ГОСТ Р 50030.2 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели. (https://docviewer.yandex.ru/view/285175392/?page=3&*=FP6978PaQzcLWzTuX7JsO1cA%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&lang=ru)
Там даны определения этого добра:
Цитировать
2.15 наибольшая отключающая (или включающая) способность (short-circuit breaking (or making)

P.S. Пытаюсь подготовить уже в который раз фильм про модульную серию, с терминами, определениями и всякой всячиной. Но опять наткнулся на стену и отвернул назад.
capacity): Отключающая (или включающая) способность, для которой предписанные условия содержат
короткое замыкание.
2.15.1 предельная наибольшая отключающая способность (ultimate short-circuit breaking capacity):
Отключающая способность, для которой согласно предписанным условиям в соответствии с установлен­
ным циклом испытаний не предполагают способности данного выключателя длительно проводить свой
номинальный ток.
2.15.2 рабочая наибольшая отключающая способность (service short-circuit breaking capacity):
Отключающая способность, для которой согласно предписанным условиям в соответствии с установлен­
ным циклом испытаний предполагают способность данного выключателя длительно проводить свой номи­
нальный ток.
Западные фирмы клепают свои изделия по МЭК и прочей западной же нормативке. Поэтому надо смотреть, по какому стандарту выполнено изделие, и читать его. Вышеупомянутый ГОСт прямо на морде ВА51 написан.
Название: Re: Силовые автоматические выключатели
Отправлено: Ivan20 от 23 Март 2021, 07:37:13
В современных Хендаях, ABB и прочих Susol/Metasol все есть в инструкциях по эксплуатации. Потрать часик - и все понятно становится. Я бы послушал фильм про наших динозавров АВМ-04/15/20, электрон Э16/25, А37 с полупроводниковыми блоками защит. Какие-либо тонкости, которые не пишут в паспорте. Может какие-либо самодельные схемы стендов для проверки блоков МТЗ/РТМ (блоки защит у электронов 1970х-1990х)