Испытания и измерения => Другое по теме, списком не охваченное => Тема начата: Иван от 02 Сентябрь 2020, 12:28:54

Название: Методы устранения напряжения на нулевом проводнике
Отправлено: Иван от 02 Сентябрь 2020, 12:28:54
Недавно столкнулся с такой проблемой, при ремонте светильника меня ударил током нулевой провод. Измерив напряжение выяснил, что на нём 60 В. Дом на большом участке, ремонт выполнялся в конце участка. На вводе нет заземления.
Подскажите, поможет ли на вводе заземление исключить из сети водки??? :o
Или как с ними бороться!?
Название: Re: Методы устранения населенного напряжения
Отправлено: AlexZhuk от 02 Сентябрь 2020, 21:33:15
И вот, наконец, до меня дошло, чем опасна система заземления ТТ. выключатель стоит на фазном проводе, а нулевой рабочий идет в светильник напрямую. Если не реализовать TN-C-S, то вот такие ремонты светильников чреваты сюрпризами.
Это лирическое отступление.
Конечно, если вы выполните повторное заземление нулевого проводника у себя на вводе, вы исключите, или по крайней мере - значительно уменьшите потенциалы на нулевом проводнике. Это не наводки, а результаты перекосов по напряжениям в трехфазной сети, обусловленными неравномерной нагрузкой по току. Подробнее:  в фильме "Несимметрия напряжений в сетях до 1000 В (https://youtu.be/jn6ytdn4Q8c)"
Но учтите, что при этом в ваше заземляющее устройство пойдет и некоторый ток. И если подключение планируется за прибором учета (сиречь - электросчетчиком), убедитесь, что у него нет датчика тока в цепи подключения нулевого проводника. Пример - тема http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,582.0.html , смотреть с сообщения #11.
Название: Re: Методы устранения напряжения на нулевом проводнике
Отправлено: Иван от 04 Сентябрь 2020, 10:07:59
Спасибо большое  ;)