Название: Замер переходного сопротивления
Отправлено: Zaur3101 от 13 Октябрь 2020, 21:55:23
Здравствуйте, Алекс! Ну как всегда огромное спасибо за фильм, но возникло 2 вопроса, очень прошу ответить:
1. Например выполняем замер от РЕ шины щитка до корпуса светильника. Длина РЕ проводника, к примеру, около 10-15 метров, т.е. проводник имеет свое сопротивление и оно явно будет больше чем 0,05 или даже 0,1 Ом. (Даже при сечении 2,5 кв.мм). Как же оценивать переходное сопротивление? Зачастую длину проводника мы не знаем)
2. Какая длина проводов у Вашего Метрела, для замера переходного?
Название: Re: Замер переходного сопротивления
Отправлено: AlexZhuk от 14 Октябрь 2020, 21:43:28
1. Думаю, тут не стоит сильно заниматься подсчетами. Если подозреваете, что дело в длине и сечении РЕ-проводника - улыбаемся и машем. Если так серьезно к таким вещам подходить, то следует учитывать табличку из ГОСТ. Повеситесь считать это у каждого светильника.
(https://funkyimg.com/i/37YJv.png) (https://funkyimg.com/view/37YJv)
2. Мы используем провода из набора для измерения сопротивления заземления, идущего в комплекте к Метрелу. Там две бухты по 20 м. https://www.metrel-russia.ru/products/tied/S2026/
Название: Re: Замер переходного сопротивления
Отправлено: Ivarbu от 20 Январь 2021, 03:58:45
Почти все современные приборы для металлосвязи могут обнулять свои проводники чтоб не учитывать при замерах