Испытания и измерения => Испытания повышенным напряжением => Тема начата: Макс от 06 Ноябрь 2020, 15:32:48

Название: Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением выпрямленного тока
Отправлено: Макс от 06 Ноябрь 2020, 15:32:48
Доброго времени суток, коллеги. Нужно испытать кабели АСБл-10 повышенным напряжением. Возникли разногласия с коллегами. Я предлагаю испытывать кабели, отбросив концы с двух сторон, и подавать на него напряжение 60 кВ. Другое предложение: откинуть с одной стороны и проверять кабель в составе ячейки, соответственно подавая на кабель 42кВ. Испытания будет проводить сертифицированная лаборатория. Можно-ли так делать, я в ПУЭ и ПТЭЭП не нашёл. Нашёл, что кабели 10 кВ должны испытываться 60 кВ 5 минут, т.к. испытания эксплуатационные (ПУЭ таблица 1.8.39, ПТЭЭП таблица 10). Спасибо за ответы.
Название: Re: Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением выпрямленного тока
Отправлено: AlexZhuk от 06 Ноябрь 2020, 16:56:45
ПТЭЭП. Глава 3.6. Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей
Цитировать
3.6.10. Если испытание повышенным выпрямленным напряжением или напряжением промышленной частоты производится без отсоединения ошиновки от электрооборудования, то значение испытательного напряжения принимается по нормам для электрооборудования с самым низким испытательным напряжением. 
 
 Испытание повышенным напряжением изоляторов и трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6 - 10 кВ, может производиться вместе с кабелями по нормам, принятым для силовых кабелей
Название: Re: Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением выпрямленного тока
Отправлено: Leaf от 07 Ноябрь 2020, 05:14:29
Доброго времени суток, коллеги. Нужно испытать кабели АСБл-10 повышенным напряжением. Возникли разногласия с коллегами. Я предлагаю испытывать кабели, отбросив концы с двух сторон, и подавать на него напряжение 60 кВ. Другое предложение: откинуть с одной стороны и проверять кабель в составе ячейки, соответственно подавая на кабель 42кВ. Испытания будет проводить сертифицированная лаборатория. Можно-ли так делать, я в ПУЭ и ПТЭЭП не нашёл. Нашёл, что кабели 10 кВ должны испытываться 60 кВ 5 минут, т.к. испытания эксплуатационные (ПУЭ таблица 1.8.39, ПТЭЭП таблица 10). Спасибо за ответы.

Какие элементы в составе ячейки до выключателя есть? Есть ли ОПНы? Если есть, то испытательное напряжение вы не поднимите. В идеале откинуть все концы и испытывать отдельно кабельную линию, минуя другие элементы, т.к. по утечке можете не пройти. Если есть установка СНЧ, можно и ей испытать, только испытательное напряжение будет другим.
Название: Re: Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением выпрямленного тока
Отправлено: AlexZhuk от 08 Ноябрь 2020, 16:16:41
Цитировать
Есть ли ОПНы?
Это уже само собой разумеется, что их отбросить придется. С ними и ячейку не испытаешь.
Цитировать
т.к. по утечке можете не пройти.
Да бросьте, какая там на фарфоре утечка? На постоянном токе по сравнению с кабелем - сущие пустяки, не раз уже испытывали, даже вместе с трансформаторами тока (не все ячейки имеют линейный разъединитель).
 
Цитировать
В идеале откинуть все концы и испытывать отдельно кабельную линию, минуя другие элементы,
Оно, конечно, в идеале. Но в некоторых случаях старые кабели лучше не трогать. Не будить лиха, пока тихо.
А в новых кабельных отсеках, да еще где от 3 до 5 кабелей в параллель, отключение может затянуться на целый день. И испытать их адекватно в получившейся мешанине будет все равно практически нереально.
Название: Re: Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением выпрямленного тока
Отправлено: Макс от 09 Ноябрь 2020, 09:53:34
Спасибо за ответы. Просто, почему настаиваю на 60кВ, у нас в ТП в подвале, где лежат вводные кабели, почти целый год была вода. ТП эксплуатируется с 2018 года, но заниматься этим вопросом было некому. Когда восстановили гидроизоляцию фундамента и полностью осушили подвал, увидели, что из кабелей вытекает масло. Причём не на месте заделки (муфты), а в метре от неё. Кабель в течении недели издавал характерный гул с потрескиванием-думали рванёт. Нагрузки около 1 МВт. Думаю, что испытание покажет реальное положение дел. Насчёт отсоединения кабелей-это да. У нас в ТП-без проблем, а со стороны питания, ребята, чтобы поменять ТТ, выдвигали ячейку с отсоединением от ошиновки, с соответствующими репликами в адрес проектировщиков (вспоминаю фильмы Алекса).)))
Название: Re: Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением выпрямленного тока
Отправлено: AlexZhuk от 09 Ноябрь 2020, 20:12:50
Обратимся к ПТЭЭП:
Цитировать
Испытательные напряжения принимаются в соответствии с табл. 10 (Приложение 3.1) с учетом местных условий работы силовых кабельных линий.
Правила не сильно расписывают, что имеется в виду, но насколько я в курсе, владелец КЛ имеет право снижать испытательное напряжение для нее, если заранее известно, что она проблемная. Как я обычно говорю - "при плотности кабельных муфт 7 штук на километр". ???
Цитировать
выдвигали ячейку с отсоединением от ошиновки, с соответствующими репликами в адрес проектировщиков (вспоминаю фильмы Алекса)
Я сам недавно лазил в ячейку, по которой снимал фильм и цитировал свое собственное произведение https://alexzhuk.ru/2020/03/14/das-ist-fantastisch/ в объеме первого куплета.
Название: Re: Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением выпрямленного тока
Отправлено: Макс от 11 Ноябрь 2020, 09:56:15
Да, куплет действительно хорош. Как Ю. Шевчук поёт-"... ночью прёт хорор, утром оперетта." А вообще, складывается впечатление, что проектировщики все сейчас, только на кнопки в компе умеют нажимать. Свободные художники, так сказать. Мне попадалась двойная розетка фирмы легранд, у которой внутри перемычки лежат, чтобы гнезда соединить. Они, что думают, что я интригант? Одно гнездо подключу, а второе без питания оставлю? Я покупаю Двойную розетку!!!
Название: Re: Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением выпрямленного тока
Отправлено: AlexZhuk от 11 Ноябрь 2020, 19:07:58
Цитировать
Мне попадалась двойная розетка фирмы легранд, у которой внутри перемычки лежат, чтобы гнезда соединить.
Мне Makel такой же попался. Ладно еще, чтобы там вот просто взять и ткнуть. Еще помучиться пришлось. Перемычки гибкие, провод - жесткий. Да еще они точно в размер, ни миллиметра больше, чем надо. Держать неудобно. В общем - сомнительное удовольствие.
Название: Re: Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением выпрямленного тока
Отправлено: Ivarbu от 20 Январь 2021, 04:25:42
Другое предложение: откинуть с одной стороны и проверять кабель в составе ячейки, соответственно подавая на кабель 42кВ.

Вы не путайте 42кВ это переменки для изоляторов,а для кабеля 60кВ постоянки. Разница получается корень из 2-х так что 42кВ переменки как раз будет примерно 60кВ постоянки
Название: Re: Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением выпрямленного тока
Отправлено: AlexZhuk от 20 Январь 2021, 08:36:06
Пролезает, обычно. Лень искать но в правилах написано, что испытание переменным напряжением можно заменить испытанием постоянкой, увеличеннной в полтора раза. И частенько так приходится кабели испытывать, когда там баранов под 240 квадрат накручего, что в стороны не разведешь. А разведешь - сломаешь концевую. Они на АСБ такие непрочные, старого образца. Да и нового не подарок.