Испытания и измерения => Измерение сопротивления изоляции => Тема начата: Leaf от 05 Декабрь 2020, 16:30:22
-
Добрый день!
Может кто-нибудь подскажет по схемам измерения тангенса угла диэлектрических потерь? А именно в каких случаях используется нормальная "прямая" схема измерения, а в каких перевёрнутая?
-
Как пишут в литературе, перевернутая схема имеет меньшую точность измерения
(https://funkyimg.com/i/39apo.jpg) (https://funkyimg.com/view/39apo)
Но ее применяют там, где один из выводов измеряемого объекта по умолчанию соединен с землей. Например, силовой трансформатор. Измерения проводятся относительно бака, а бак - соединен с землей по любому, даже если его от нее отключить - он на ней стоит.
(https://funkyimg.com/i/39app.png) (https://funkyimg.com/view/39app)
-
Как пишут в литературе, перевернутая схема имеет меньшую точность измерения. Но ее применяют там, где один из выводов измеряемого объекта по умолчанию соединен с землей. Например, силовой трансформатор. Измерения проводятся относительно бака, а бак - соединен с землей по любому, даже если его от нее отключить - он на ней стоит.
Спасибо, Алекс, за пояснения! Это, как я понимаю, вырезки из книги Когана? Совсем забыл про этот сборник...
Недавно появился прибор "Тангенс-2000" и в следующем году предстоят измерения вводов масляных выключателей. Вот и собственно возник вопрос, а по какой же схеме измерять этот тангенс... В руководстве на прибор толком ничего не сказано по этому поводу, местные тоже ничего объяснить не могут. Приходится искать информацию на просторах Интернет.
Кстати, неплохой материал для очередного учебного фильма ;) Информации по измерениям тангенса угла и ёмкости маловато, а тема важная.
-
Кстати, неплохой материал для очередного учебного фильма
У меня в этом деле мало опыта. Если и делать фильм, то по-копирайтерски, пересказ с учебника.