Алекс, приветствую! Просвещаюсь в электрике - и вот что стало непонятным: при передаче электроэнергии на ЛЭП повышают напряжение (как я понимаю, для того чтобы уменьшить ток, а следовательно, и сечение фаз). А какой именно ток (примерно) протекает по фазе при напряжении, к примеру, 10 кВт? И каков ток при замыкании фазы на землю?
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: Минаков Максим от 17 Декабрь 2020, 18:48:01
Напряжение повышают с целью уменьшения тока и сечения проводов. Также это напряжение повышают с целью уменьшения потерь в линии, которые возникают при протекании больших токов.

Ток в линии зависит от нагрузки потребителей этой линии. Если нагрузка большая, то и ток будет большой. Конечно, у линии есть номинальный ток, обусловленный расчётной мощностью всех потребителей. Выше этих значений ток подниматься не должен.

Ток ОЗЗ в линии главным образом зависит от ёмкости самой линии, количества параллельных присоединений этой линии и их ёмкости, от места ОЗЗ.

Думаю, у вас возникло ещё больше вопросов. :) Советую посмотреть соответствующие данной теме видео на канале Алекса.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: AlexZhuk от 17 Декабрь 2020, 21:04:12
Цитировать
Напряжение повышают с целью уменьшения тока и сечения проводов. Также это напряжение повышают с целью уменьшения потерь в линии, которые возникают при протекании больших токов.
Как устроена система электроснабжения (https://youtu.be/cThkhRF1vDI)
Цитировать
Ток в линии зависит от нагрузки потребителей этой линии.
А максимальный ток в ней, а, следовательно, и передаваемая мощность, ограничиваются пропускной способностью линии. То есть - сечением проводников и длительно допустимым током, для них соответствующим. Для кабелей - еще в зависимости от способа прокладки.
Цитировать
Ток ОЗЗ в линии главным образом зависит от ёмкости самой линии, количества параллельных присоединений этой линии и их ёмкости, от места ОЗЗ.
Виды заземления нейтрали (https://youtu.be/v2Ch5Ko1Cx4)
Земляная защита (https://youtu.be/qYkMzNSyNrY)
Направленная защита от замыканий на землю (https://youtu.be/d38UvSoBlAo)
Цитировать
при напряжении, к примеру, 10 кВт
Наверное, все-таки, киловольт.
Это можно коррелировать ,исходя из ряда коэффициентов трансформации трансформаторов тока. От 50//5 (номинальный ток 50А) до 4000/5 (4000 А). Последние больше к источникам генерации уже относятся. Но бывают и еще бОльшие. Планка для тех же 6кВ ограничивается экономической целесообразностью изготовления соответствующих токопроводов. Для шин 4000 А - вполне реальная величина, но шинами по заводу сеть не разбросаешь. Там кабели. Сейчас сшитый полиэтилен рулит, там можно хоть 5 ниток в параллель собрать, солидного сечения (ну, скажем, 240 мм2). Для ВЛ - медными провода не делают - раз, толстыми - два. Изоляторы не выдержат. Вот и есть там такое ограничение.
Цитировать
И каков ток при замыкании фазы на землю?
Ответ выше - правильный. Для сети с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтрали (с компенсацией емкостных токов). Годится и для резистивного заземления.
В системе IT до 1000 В ток ОЗЗ тоже зависит или от сопротивления изоляции (на коротких, неразветвленных линиях), или от емкости сети для всех остальных.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: ADP от 18 Декабрь 2020, 10:37:19
Всех благодарю за ответы! Еще вот вопрос: в видео Алекса было сказано: "В системе IT до 1 кВ при прикосновении человека, стоящего на земле, к фазе ток в землю не пойдет через него". Почему, в теории, мне понятно (потому что нейтраль не заземлена), но головой я этого не могу понять ;D - ведь ток так устроен, что идет к земле. Из-за этого возник другой вопрос: как тогда все работает в больнице, к примеру (при IT)? Ведь там же нет ноля? Все за счет рабочего заземления? Или там все же есть рабочий ноль к оборудованию? Но если он есть все же, тогда откуда он берется вообще, если нейтрали нет заземленной изначально?
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: Минаков Максим от 18 Декабрь 2020, 13:57:33
Всех благодарю за ответы! Еще вот вопрос: в видео Алекса было сказано: "В системе IT до 1 кВ при прикосновении человека, стоящего на земле, к фазе ток в землю не пойдет через него". Почему, в теории, мне понятно (потому что нейтраль не заземлена), но головой я этого не могу понять ;D - ведь ток так устроен, что идет к земле. Из-за этого возник другой вопрос: как тогда все работает в больнице, к примеру (при IT)? Ведь там же нет ноля? Все за счет рабочего заземления? Или там все же есть рабочий ноль к оборудованию? Но если он есть все же, тогда откуда он берется вообще, если нейтрали нет заземленной изначально?

В нормальном режим ток через землю идти не должен, это уже будет аварийный режим. В системе TN заземление нейтрали выполняется для защиты людей от поражения электрическим током, для быстрой ликвидации ОЗЗ устройствами защиты, т.к. в системе TN нейтраль трансформатора соединена с землей и когда происходит замыкание одной фазы на землю, создается цепь для протекания тока через землю.

В системе IT нейтраль трансформатора изолирована от земли и при ОЗЗ цепь для протекания тока не создаётся. Это является аварийным режимом работы системы, т.к. при замыкании второй фазы на землю произойдёт КЗ, что может повлечь за собой плохие последствия.

Когда вы говорите, что ток стремится к земле, вы имеете ввиду молнию?
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: ADP от 18 Декабрь 2020, 14:22:28
Всех благодарю за ответы! Еще вот вопрос: в видео Алекса было сказано: "В системе IT до 1 кВ при прикосновении человека, стоящего на земле, к фазе ток в землю не пойдет через него". Почему, в теории, мне понятно (потому что нейтраль не заземлена), но головой я этого не могу понять ;D - ведь ток так устроен, что идет к земле. Из-за этого возник другой вопрос: как тогда все работает в больнице, к примеру (при IT)? Ведь там же нет ноля? Все за счет рабочего заземления? Или там все же есть рабочий ноль к оборудованию? Но если он есть все же, тогда откуда он берется вообще, если нейтрали нет заземленной изначально?

В нормальном режим ток через землю идти не должен, это уже будет аварийный режим. В системе TN заземление нейтрали выполняется для защиты людей от поражения электрическим током, для быстрой ликвидации ОЗЗ устройствами защиты, т.к. в системе TN нейтраль трансформатора соединена с землей и когда происходит замыкание одной фазы на землю, создается цепь для протекания тока через землю.

В системе IT нейтраль трансформатора изолирована от земли и при ОЗЗ цепь для протекания тока не создаётся. Это является аварийным режимом работы системы, т.к. при замыкании второй фазы на землю произойдёт КЗ, что может повлечь за собой плохие последствия.

Когда вы говорите, что ток стремится к земле, вы имеете ввиду молнию?

Нет, не молнию. Я имел ввиду ту же фазу в розетке: если взяться за фазу и ноль, то ток через меня пойдет в землю. Если взяться за фазу, то он тоже ведь пойдет в землю. Отсюда и родилось то самое непонимание, почему же при касании фазы с незаземленной нетралью ток не пойдет в землю. Видимо это от непонимания работы трансформатора и сути нейтрали трансформатора..
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: AlexZhuk от 18 Декабрь 2020, 22:41:28
Цитировать
ведь ток так устроен, что идет к земле
Лекция №1. Изолированная нейтраль
Ток так устроен, что идет от точки с одним потенциалом к точке с другим потенциалом. Рассмотрим для простоты обмотку одной фазы трансформатора. На ее выводах - напряжение, то есть - разность потенциалов. Если мы замкнем вывода ее накоротко - по перемычке пойдет ток КЗ, если подключим нагрузку - по ей пойдет ток нагрузки.
Подключим теперь нагрузку между любым выводом обмотки и землей. В нашей импровизированной "энергосистеме" изначально обмотка никак с землей не связана, она от нее изолирована. Тока -НЕТ.
Цитировать
А у нас в деревне часто нету тока,
А без тока нету никакого рока.
          Нескучный сад - Перееду в город (https://www.youtube.com/watch?v=XGCq5MPQ7ZA)
Вместо нагрузки подключаем человека - опять тока нет. Это и есть система с изолированной нейтралью (IT). Модифицируем ее до трехфазной: к одной общей точке подключаем еще две обмотки. Получается звезда напряжений. Любая из точек ее, включая общую (нейтраль) имеет относительно других разные потенциалы. Но с землей она никак не связана.
Теперь подходит человек, настолько смелый, что прикасается к одному из выводов, например - фазному. Ему ничего не будет, ведь стоит он на земле, а мы уже договорились до того, что потенциалов относительно земли в системе IT нет. Раз нет - тока нет. Но сопротивление тела человека порядка 1кОм. И через это сопротивление он "занес" потенциал одной фазы на землю. Стоит, держится, ухмыляется - смотрите, я за фазу держусь, а мне ничегошеньки!
И тут его напарник решает: ему можно, а мне что - нельзя? И берется за фазу, только другую. А на земле, через тело первого человека, уже есть потенциал фазы. Фазы через сопротивления двух тел встречаются между собой - па-бе-жа-ли! Трясет обоих.
Это называется двойное замыкание на землю в системе с изолированной нейтралью.
Но это все так работает, если мы не учитываем, что все линии от трансформатора имеют определенную длину. Все они имеют сопротивление и емкость своей изоляции относительно земли и относительно друг друга. И наша "звезда напряжений" от трансформатора получается как бы подключенной на "нагрузку", состоящую из сопротивлений и емкостей изоляции. Чем больше суммарная длина линий, тем меньше эти сопротивления.
Поэтому получается, что на на земле ЕСТЬ потенциал относительно любой из фаз. И это - что-то похожее на потенциал нейтрали. Которая, казалось бы, изолирована от земли. И человек, касающийся фазного провода, автоматически оказывается подключенным между фазой и нейтралью. Через него побежит ток, зависящий от сопротивлений изоляции линий. Поэтому в IT и ставятся реле контроля утечки.
Теперь, внимание - изолированная нейтраль в ЭУ выше 1000В. Там сопротивлением изоляции можно пренебречь, и относительно земли всегда есть эквивалентная емкость изоляции. Это диэлектрики кабельных линий, опорные изоляторы, трансформаторы тока. И потенциал нейтрали на земле там есть всегда, при любом раскладе. Поскольку напряжения там высокие, а ток ОЗЗ, зависящий от эквивалентных емкостей изоляции, не менее единиц ампер при любом раскладе, то прикосновение к проводникам фаз этой сети смертельно.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: AlexZhuk от 18 Декабрь 2020, 22:58:45
Лекция №2. Глухозаземленная нейтраль.
Недостаток сети с изолированной нейтралью: если провод любой из фаз падает на землю, мы:
- отключаем всю сеть от реле утечки, так как оно не понимает, где конкретно произошло замыкание;
- если мы не отключаем одиночное замыкание, рискуем получить замыкание на землю еще одной фазы. И человека ничего не спасет: мы и первое-то не отключили, а второе - тем более не отключим. Человек, коснувшийся фазного провода в этом случае будет держаться за него, пока не задымится.
Выход: нейтраль соединяем с землей - заземляем. Мы искусственно, без всяких там сопротивлений изоляции, создающих потенциал на земле в IT, и однофазных замыканий, приносящих его туда в аварийном режиме, соединяем нейтраль с землей. Теперь потенциал земли и потенциал нейтрали - одной и то же (в некотором приближении).
Теперь, стоит упасть фазному проводу на землю, через него пойдет большой ток, так как он идет от фазы в нейтраль. Ток этого замыкания будет зависеть только от сопротивления проводов и характера замыкания. В фазных проводах установлены защитные коммутационные аппараты: автоматические выключатели или предохранители. Они оперативно этот ток отключат.
Для чего это все? Есть корпус электродвигателя в системе IT. Он заземлен. Но при замыкании фазы на этот корпус происходит что? То, о чем писано в первой лекции: срабатывает реле утечки, если оно работает на сигнал, то  в принципе, не происходит ничего. А если в системе TN он еще и соединен с нейтралью, то он под потенциалом не сможет оказаться. Защитные аппараты этого электродвигателя отключат питание и - все.
Теперь опять приводим сюда нашего бедолагу-человека. Заставляем коснуться фазного провода. Сдох. Между фазой и землей - фазное напряжение. Всегда. А ток через тело превысит уставку автоматического выключателя лишь тогда, когда это тело уже обуглится.
Вот для этого нужно УЗО. Ток через тело оно "видит" и успешно быстренько отключает.
Недостаток этой системы по сравнению с IT: при однофазном замыкании на землю работать нельзя, не получится. А в некоторых ситуациях надо. И напряжение прямого прикосновения к фазному проводу больше. В IT  на коротких линиях оно незначительно.
Поэтому где важна бесперебойность электроснабжения - там IT.
Второе - токи замыкания на землю большие (не через тело человека, а напрямую, не запутайтесь. А большой ток - большая температура, вспышка, искры - пожар. Там, где есть, чему гореть и взрываться, там не TN, а IT.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: ADP от 21 Декабрь 2020, 16:24:57
Алекс, благодарю за потраченное на меня время! За пару дней и с трансформатором разобрался, и с треугольником со звездой, и с IT. Не мог понять, как же тогда запитывают те же больницы в IT (ведь ноля нет (хотя и возможен)). Но теперь понял - через фазы все работает..
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: blastbeat от 21 Декабрь 2020, 18:33:39
Назрел вопрос, спровоцированный тезисом о притягивании тока к земле:
Имеется простейший детекторный радиоприёмеик. Причём, для пущей наглядности этот приёмник даже проще тех, которые выдаёт гугл по этому запросу: он без катушки на феррите и без подстроечного конденсатора. Приёмник на головном телефоне Тон-2 на 1600 Ом и диоде Д9. На катод вешается антенна, на анод земля. Я, честно говоря, не особо понимаю откуда тут в условиях отсутствия очевидного колебательного контура появляется амплитудно-модулируемый сигнал, который и демодулирует диод, но факт в том, что эта схема на двух элементах и без питания вполне работает. Сам на таком ловил радиостанцую около 20-25 лет назад. Кажись, ДВ. Так вот эта самая длиннаая волна, будучи клевретом карпускулярно-квантовой теории волнового дуализма, создаёт в цепи ток, который, как я понимаю, идёт именно в землю. А теперь сам вопрос: Почему это он в землю намылился?
ПС в радиоделе я не силён
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: AlexZhuk от 21 Декабрь 2020, 23:51:43
Как-то примерно так:
(https://funkyimg.com/i/39wTy.gif) (https://funkyimg.com/view/39wTy)
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: леопольд от 23 Декабрь 2020, 14:36:19
Лекция №2. Глухозаземленная нейтраль.
Теперь, стоит упасть фазному проводу на землю, через него пойдет большой ток, так как он идет от фазы в нейтраль. Ток этого замыкания будет зависеть только от сопротивления проводов и характера замыкания. В фазных проводах установлены защитные коммутационные аппараты: автоматические выключатели или предохранители. Они оперативно этот ток отключат.
Алекс, к Вам вопрос: насколько большой ток потечет через землю при падении фазного провода ВЛ на землю? Вы не приводите даже порядок цифр, хотя это важно. А между тем, с достаточной точностью величину этого тока можно прикинуть. Очевидно, что на величину тока замыкания через землю будут в основном влиять сопротивления следующих элементов последовательной цепи (для ориентировочного расчета можно пренебречь сопротивлением проводов ВЛ ввиду их незначительного вклада в общее сопротивление цепи протекания тока) - это сопротивление заземляющего устройства нейтрали трансформатора и сопротивление «заземлителя» в точке соприкосновения упавшего провода с землей. Вспомним, что сопротивление ЗУ нейтрали источника тока в соответствии с ПУЭ-7 должно быть не более 4-х Ом. В реальности это значение может быть и меньше, но для прикидочного расчета можно взять и его. Что же касается сопротивления «заземлителя» в точке соприкосновения с землей упавшего провода, то тут надо обратиться к многочисленным экспериментальным исследованиями специалистов, которыми было установлено, что сопротивление данного «заземлителя» даже при самых неблагоприятных условиях (падение «голого» провода в мокрую глину, канаву с водой и т.п.) составит порядка 15-20 Ом и более. И тогда ток замыкания при падении фазного провода на землю можно посчитать: 230/(4+15)=12 А. Вопрос: каким устройством токовой защиты ВЛ Вы предполагаете отключить этот «большой» ток? Насколько его можно считать большим?
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: AlexZhuk от 24 Декабрь 2020, 01:14:20
Давайте начнем с того, что факт падения провода на землю приведен в качестве утрированного примера.
Ваши расчеты интересны, но не учитывают наличие или отсутствие повторных заземлителей PEN-проводника на опорах, которые по правилам должны иметь место быть. Наличие рядом ЗУ потребителей.  Не учитывается дальность происходящего от ТП. Не учитывается то, что реальное сопротивление растеканию даже очень небольшого ЗУ может быть несколько меньше 4 Ом. Например, мою деревеньку питает подстанция, у которой порядка 2 Ома сопротивление заземлителя нейтрали.
Пример же с упавшим проводом просто очень наглядный для понимания сути вещей в системе TN. Важно лишь то, что при замыкании на землю защита сразу работает на отключение. Причем - селективно, а не рубит всю сеть, как в системе IT.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: леопольд от 24 Декабрь 2020, 17:22:09
Давайте начнем с того, что факт падения провода на землю приведен в качестве утрированного примера.
Ваши расчеты интересны, но не учитывают наличие или отсутствие повторных заземлителей PEN-проводника на опорах, которые по правилам должны иметь место быть. Наличие рядом ЗУ потребителей.  Не учитывается дальность происходящего от ТП. Не учитывается то, что реальное сопротивление растеканию даже очень небольшого ЗУ может быть несколько меньше 4 Ом. Например, мою деревеньку питает подстанция, у которой порядка 2 Ома сопротивление заземлителя нейтрали.
Пример же с упавшим проводом просто очень наглядный для понимания сути вещей в системе TN. Важно лишь то, что при замыкании на землю защита сразу работает на отключение. Причем - селективно, а не рубит всю сеть, как в системе IT.
Алекс, я чего-то здесь не понимаю: если Вы считаете, что приведенный Вами же пример «утрированный», то тогда зачем Вы его привели и не привели другой, «неутрированный» пример? На самом же деле, падение фазного провода на землю – это не «утрированная», а вполне реальная аварийная ситуация, которая может произойти на практике и которая часто рассматривается в электротехнической литературе с точки зрения опасности поражения человека электрическим током. При этом она вполне поддается оценке в цифровом выражении. Отказ от актуальности своего же примера вызывает некоторое удивление.   
Что касается приведенных расчетов, о которых Вы высказались в том ключе, что «они интересны», то на самом деле они абсолютно банальны и их можно встретить буквально на первых страницах учебника профильного ВУЗа.
Теперь, что касается повторных заземлений нуля (PEN-проводника) ВЛ, якобы не учтенных мной в расчете. Возможно Вы забыли, но сопротивления растеканию с заземлителей, повторно заземляющих ноль ВЛ, уже учитываются в сопротивлении ЗУ нейтрали трансформатора, которое должно составлять не более 4-х Ом (см. п.1.7.101). Наличие же рядом заземляющих устройств электроустановок домов других потребителей, ЭУ которых выполнены по системе TN-C-S (видимо, Вы их имели в виду), безусловно вносит свой вклад в уменьшение сопротивления ЗУ нейтрали трансформатора, поскольку PEN-проводник на вводе в эти ЭУ должен быть повторно заземлен в соответствии с п.1.7.102. Более того, в сопротивлении ЗУ нейтрали учитываются и сопротивления растеканию естественных заземлителей нуля ВЛ (п.1.7.103). Что касается «дальности происходящего от ТП», то на что это повлияет? На увеличение сопротивления цепи протекания тока и на уменьшение и без того небольшого тока замыкания? Что касается Вашего тезиса о том, что «реальное сопротивление растеканию даже очень небольшого ЗУ может быть несколько меньше 4 Ом», то хотелось бы, чтобы Вы привели пример, как «даже очень небольшое ЗУ» может обеспечить сопротивление менее 4-х Ом. Но, вопрос – зачем? В системах TN вполне можно ориентироваться на сопротивление ЗУ порядка 30-ти Ом (см. п.1.7.103 ПУЭ), так как ЗУ на вводе в ЭУ дома является по сути повторным заземлением нуля ВЛ. Для системы ТТ сопротивление ЗУ может вообще составлять сотни Ом и даже более 1-го кОм. Низкое же сопротивление ЗУ ЭУ (1-2 Ома) востребовано, как правило, для РАБОЧЕГО заземления в медицинских учреждениях и ряда предприятий, использующих высокоточную аппаратуру. И вообще: как понять стремление отдельных потребителей выполнить ЗУ с как можно меньшим сопротивлением? Может быть, кто-то выскажется на этот счет?
Что касается Вашей деревеньки, сопротивление ЗУ нейтрали трансформатора в которой составляет порядка 2 Ом, то легко увидеть, что этот факт не сильно меняет ситуацию, так как ток замыкания при падении фазного провода на землю в этом случае составит порядка 14 А (если повторить простейший расчет). И как в этом случае (цитирую) «при замыкании на землю защита сразу работает на отключение. Причем - селективно, а не рубит всю сеть, как в системе IT»? Можете пояснить, о каких устройствах защиты, позволяющих отключить такой ток, идет речь?
Ну и в конце. Очевидно, что в случае падения фазного провода на землю, токи замыкания не могут быть большими, во всяком случае  такими, которые могут быть отключены токовой защитой на ТП. Поэтому опасный потенциал на конце упавшего на землю фазного провода будет сохраняться длительное время вплоть до устранения аварийной ситуации.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: Минаков Максим от 24 Декабрь 2020, 22:02:16
ОЗЗ это не только упавший провод ВЛ 0.4  (которые являются довольно короткими линиями), это также замыкание на заземленную часть оборудования, где уж точно будет достаточно тока для селективной работы устройств защиты.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: AlexZhuk от 25 Декабрь 2020, 01:29:44
Пойду спилю провод и замерю ток. >:(
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: ADP от 25 Декабрь 2020, 09:32:33
 ;D ;D ;D ;D ;D
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: леопольд от 25 Декабрь 2020, 17:59:01
ОЗЗ это не только упавший провод ВЛ 0.4  (которые являются довольно короткими линиями), это также замыкание на заземленную часть оборудования, где уж точно будет достаточно тока для селективной работы устройств защиты.
Максим, вот одна из цитат автора, которая послужила основанием для обсуждения:
«Теперь, стоит упасть фазному проводу на землю, через него пойдет большой ток, так как он идет от фазы в нейтраль». Об этом и шел разговор.
Теперь, что касается Вашей фразы о том, что при замыкании на заземленную часть оборудования «уж точно будет достаточно тока для селективной работы устройств защиты». К сожалению, Вы не приводите ни примеров, ни тем более цифр, позволяющих оценить, насколько ток замыкания через заземленную часть оборудования будет большИм. Давайте приведу пример я. Представим, что произошло замыкание фазного провода на заземленный, но не зануленный проводящий корпус щита учета. Очевидно, что эта ситуация будет по сути аналогична ситуации с падением фазного провода на землю, так как ток замыкания на землю будет также определяться (в основном) величиной фазного напряжения и суммой двух последовательно включенных в цепь протекания тока сопротивлений – сопротивлением ЗУ нейтрали источника тока и сопротивлением растеканию с заземлителя щита учета. Очевидно, что этот ток не может быть достаточно большим, чтобы обеспечить срабатывание устройств токовой защиты на ТП (ради интереса, задайте некие реальные значения сопротивлений указанных выше ЗУ - и Вы в этом убедитесь). Если же мы говорим о возможности срабатывания токовой защиты на ТП, то проводящий корпус ЩУ в данном примере следует занулить, и тогда, при замыкании на него фазного провода, во внешней сети возникнет КЗ, ток которого позволит обеспечить срабатывание токовой защите на ТП. Поэтому, еще раз приходится констатировать: токи замыкания на землю или на заземленную, но не зануленную проводящую часть оборудования, не способны обеспечить достаточный ток для срабатывания устройств токовой защиты на ТП. И, кстати – не только на ТП. Например, если в жилом доме, электроустановка которого выполнена по системе ТТ, произойдет замыкание фазного провода на заземленную ОПЧ, то ток замыкания, как правило, окажется недостаточным для срабатывания автоматического выключателя в электрической цепи дома. Общеизвестно, что именно ввиду низких токов замыкания на землю в системе ТТ применение устройств дифференциального тока является обязательным. На ТП же, по понятным причинам, УДТ не применяются. Поэтому срабатывание устройств токовой защиты на ТП может происходить при возникновении сверхтоков, вызванных короткими замыканиями на ВЛ, а не токами, протекающими через землю.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: AlexZhuk от 26 Декабрь 2020, 01:37:45
Цитировать
Например, если в жилом доме, электроустановка которого выполнена по системе ТТ
Не, ну я понимаю ваши сомнения. Но тут передергивать тоже не надо. Упомянутая фраза выдернута из контекста обсуждения системы TN, вы тут про ТТ разговорились.
Тут не конченные дураки в старожилах форума.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: леопольд от 26 Декабрь 2020, 17:38:34
Цитировать
Например, если в жилом доме, электроустановка которого выполнена по системе ТТ
Не, ну я понимаю ваши сомнения. Но тут передергивать тоже не надо. Упомянутая фраза выдернута из контекста обсуждения системы TN, вы тут про ТТ разговорились.
Тут не конченные дураки в старожилах форума.
Алекс, не виляйте. Русский язык я понимаю хорошо. Вы сами хорошо владеете словом (это видно из Ваших роликов), поэтому подозревать Вас в неспособности недвусмысленно выразить свое мнение - не приходится. Прочитаем Вашу фразу еще раз (уже в большей степени для тех, кто возможно читает эти строки):

«Теперь, стоит упасть фазному проводу на землю, через него пойдет большой ток, так как он идет от фазы в нейтраль».

Какой бы ни был "контекст", взаимосвязь двух событий в данной фразе очевидна: фазный провод падает на землю – это раз, и «через него пойдет большой ток, так как он идет от фазы в нейтраль» – это два. При этом понятно, что речь идет о токе через землю к нейтрали, ведь провод упал именно на землю, а не куда-либо еще. О том, что этот ток потечет  в нейтраль по PEN-проводнику ВЛ – а именно при этом условии ток окажется большИм ввиду возникновения КЗ – нет даже намека. Поэтому, либо я плехо понимать по-русски (в чем я вообще-то не был замечен), либо Вы не хотите признать ошибку в описании данной ситуации.
P.S. К тому же, Ваша лекция №2 была посвящена обсуждению не «системы TN», а обсуждению электрической сети с глухозаземленной нейтралью (название лекции вынесено в заголовок), в рамках которой в конкретных электроустановках индивидуальных жилых домов (коттеджей и т.п) в равной степени могут быть реализованы такие типы заземления системы, как TN-C, TN-C-S, TN-S, и TT в том числе. И если говорить о падении фазного провода ВЛ на землю, то это падение происходит еще «ДО появления» какой-либо системы заземления в конкретной электроустановке. Поэтому, упоминание Вами о каком-либо типе заземления системы применительно к рассматриваемой ситуации - не актуально.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: blastbeat от 26 Декабрь 2020, 20:09:24
А можно ссылку на какое-нибудь из многочисленных экспериментальных исследований специалистов с самыми неблагоприятными условиями и последующей несработкой защиты? Гугл не выдал подходящих результатов.

Честно говоря, прочитанное повествование вызывает некоторые сомнения. Насколько мне известно, токи ОЗЗ в 20-30А характерны для сетей с изолированной нейтралью, так как там ОЗЗ не является КЗ. Сети СН так и называют - сети с малыми ТКЗ. Там провод по нескольку часов на земле пролежать может, так как замыкание идёт через емкости неповрежденных фаз и токи невысоки. При этом такой режим работы приводит к усиленному старению изоляции оборудования и может привести к последующему её пробою.

В случае глухозаземлённой нейтрали есть основания усомниться в корректности заявлений. Сомнения эти инициируются  расхождениями между предложенной формулой и формулами методик  расчётов токов ОКЗ в сетях 0,4 кВ, известных мне; а также несоответствием общего вывода текста с личным опытом эксплуатации ВЛ 0,4 кВ: результативность защит зависит в гораздо большей мере от того, что в изначальном тексте было принято игнорировать - от сопротивления провода (это если не брать во внимание неизменяемые параметры, такие как ном. мощность, напряжение кз транса, группа соединения обмоток, мощность потерь и другие параметры, необходимые для построения схемы замещения): а именно от расстояния от источника до точки КЗ и от состояния линии. Напомню, что для довольно распространённого провода ВЛ 0,4 кВ – АС-16/2,7 –  величина составит около 1,8 Ом активного сопротивления и около 0,4 Ом индуктивного. АС-25/4,2, популярный в равной степени, имеет примерно 1,2 и 0,3 соответственно. Учитывая, что линии 0,4 кВ могут тянуться метров на 600-900 - это значительная составляющая. Не менее, а иногда и более важным является факт наличия на проводе большого количества счалок – как СОАСов, так и простых скруток, создающих весьма высокое сопротивление. Бывает, что на один пролёт приходится по 3-4 скрутки на фазу. Тут уже будет не важно, упал провод на землю или это металлическое КЗ внутри какого-то аппарата – сопротивление высокое и защита с высокой вероятностью не сработает. Отказ в таком случае будет обуславливаться не тем, что провод упал именно на землю, а тем, что линия 16 проводом, которую проектировали на 300 м, превратилась в 700 м (которую лучше бы тянуть 35-50, а то и 70 проводом), причём посредством кучи счалок. Опять же из практики: провод, лежащий на траверсе опоры в хвосте подобной линии (в городской черте вязка выполняется так, что при расколе изолятора или плохом качестве самой вязки провод падает на траверсу, а не на землю), не вызывал сработки. Траверса была заземленная.

Вторая важная составляющая - конечно, сопротивление в точке соприкосновения с землёй. Но что-то мне подсказывает, что при падении провода в канаву с водой даже в хвосте линии защиты должны сработать. Думаю, в таком случае сопротивление будет составлять не более сотых, а то и тысячных Ома, хотя могу и ошибаться – экспериментальных исследований не проводил. Провода в 99% случаев падают во время плохой погоды - сильного ветра. Сильный ветер зачастую сопровождается дождём. При падении провода на мокрую землю/асфальт защиты нормально срабатывают - проверено. Бывает, конечно, что могут не сработать, но это от того, что сами защиты неправильно подобраны либо не функционируют должным образом в силу своей ветхости/старости. Они и трехфазные КЗ не отключают, так что темы это не касается.
Проблемы с неотключением чаще всего возникают в хвостах линий в сухую погоду, особенно при падении на асфальт. В таких случаях я вполне готов поверить в несработку из-за большого сопротивления.
Как-то был случай несработки, когда провод порвался так, что остался недлинный кусок, который едва касался земли (расстояние 5-10 мм). От ТП метров 300 было. В этом случае ток шёл через дугу, так как прямого соприкосновения не было. Опять же, сопротивление дуги рассчитывается исходя из проводника - по параметрам нулевых последовательностей кабелей. У меня даже где то видео осталось - попёрся туда в ботах и на камеру крупным планом дугу эту снимал.
А теперь по матчасти. Насколько мне известно, ток ОКЗ рассчитывается либо по  ГОСТ 28249-93 через сопротивление нулевой последовательности  Rk0 Xk0, либо по Беляеву «Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ» через сопротивление петли фаза-ноль (в нашем случае читай - фаза-земля). Оба эти метода отличаются от приводимого специалистами, которые осуществляют многочисленные экспериментальные исследования настолько, насколько отличается закон Ома для участка цепи от закона Ома для полной цепи. При этом результаты методов по ГОСТу и по Беляеву в зависимости от места и типа КЗ отличаются межу собой на величины от 1% до ~100% (к слову, 2- и 3-фазные КЗ не различаются больше чем на 10%). Кроме того оба документа рассматривают контуры «фаза-ноль» и «фаза-заземляющие конструкции» как равнозначные, не внося поправочных коэффициентов, хотя, конечно, их сопротивления могут быть сильно разными. Но самое важное то, что ни один из этих методов не даёт результатов ниже нескольких сотен ампер. В этом несложно убедиться, поглядев на обильное количество примеров расчётов при разных ситуациях (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02kGfrK1qu7zLIccDHCkt6EgEvHjg%3A1608998473997&ei=SV7nX-i4PK35qwGPyZK4Cg&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%9A%D0%97+0.4&oq=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%9A%D0%97+0.4&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECCMQJ1CfYViBe2DfhAFoAHAAeACAAcwBiAH7DJIBBjAuMTIuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiogfKzguztAhWt_CoKHY-kBKcQ4dUDCAw&uact=5).

Так что мне слова Александра видятся вполне отражающими реальное положение дел. При этом, как всегда, имеются исключения: в отдельных случаях защита действительно может не сработать. И ещё меньший процент этих случаев зависит от того, упал ли провод на землю или коротнулся в аппарате.

Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: blastbeat от 26 Декабрь 2020, 20:20:03
Как-то примерно так:
(https://funkyimg.com/i/39wTy.gif) (https://funkyimg.com/view/39wTy)
А чего именно заземление должно быть, а не, скажем две антенны?
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: ADP от 28 Декабрь 2020, 12:25:09
Доброго дня.
Вопрос очередной. Пытаюсь понять отличие сути напряжения от ЭДС. Там работа и тут работа. Обе в вольтах измеряются. Напряжение = разность потенциалов + ЭДС. Может кто-то на физическом примере пояснить, что это за сторонние силы (ЭДС) и как себя проявляют? Где они есть, а где равны нулю? Сам знаю лишь один пример ЭДС (в трансформаторе). Вот там, к примеру, роль ЭДС что конкретно выполняет?Ток в магнитопроводе?
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: леопольд от 28 Декабрь 2020, 18:38:57
А можно ссылку на какое-нибудь из многочисленных экспериментальных исследований специалистов с самыми неблагоприятными условиями и последующей несработкой защиты? Гугл не выдал подходящих результатов.
В-первых, давайте сразу сразу уточним тему обсуждения. Речь шла о падении фазного провода на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью и о возможности отключения устройствами токовой защиты на ТП появившегося вследствие этого тока замыкания через землю . О токах короткого замыкания, на величину которых в значительной мере оказывают влияние сечение проводов ВЛ, протяженность линии, наличие скруток и т.п., речь не идет.
Теперь по заданному Вами вопросу. Покопался тут в своих книгах и нашел более подробные данные по сопротивлениям растеканию с проводов на землю.
Например, в книге «Заземление, защитные меры электробезопасности», М.Р. Найфельд («Энергия», 1971 г.) на стр. 94 говорится о том, что некий «А.И. Кузнецов произвел большое число измерений сопротивлений растеканию проводников при соприкосновении их на длине 45 м с землей, поверхностью дорог, крышами зданий, водой и т.п. Некоторые из этих данных приведены в табл.3-7».
Вот некоторые данные из этой таблицы: при падении провода на грунтовую дорогу с грязью (суглинок) сопротивление растеканию составит 8-10 Ом, при падении на сухой грунт или садовую землю – 400 Ом, при падении в кювет дороги без воды – 100 Ом, то же с водой – 4 Ома, при падении в реку – 2 Ома.
И далее на той же странице: «Исследования Ленэнерго показали, что в самых неблагоприятных условиях (например, голый медный провод сечением 10-16 мм2, длиной 30 м, утоптанный в илистую грязь) сопротивление составляло 15-20 Ом».
Запомним эти цифры и обратимся еще к одному, более современному «источнику» - учебнику для вузов В.Т. Медведев, Е.С Колечицкий, «Основы охраны труда и техники безопасности в электроустановках», 2015 г., Издательский дом МЭИ.
Вот цитата из него: «Следует отметить, что экспериментально установлено, что сопротивление растеканию Rзм неизолированных проводов при контакте с землей на длине 30-50 м составляет сотни и даже тысячи Ом. Иногда, например, если провод по всей указанной длине погружен в грязь, сопротивление составляет 15-20 Ом. В редких случаях, например, когда провод падает в реку или иной водный бассейн, а также касается металлической конструкции с малым сопротивлением растеканию (водопровод и т.п.), Rзм снижается до 2-5 Ом».
Таким образом, для оценки тока замыкания через землю в большинстве случаев можно ориентироваться на сопротивление растеканию в 15-20 Ом, и то при неблагоприятных условиях (например, погружение "голого" провода в грязь, суглинок, илистую грязь), о чем говорят оба «источника». По сути - это достаточно небольшое значение сопротивления, которое по своим параметрам может конкурировать с искусственно выполненным ЗУ. Ну, а если, все же, закошмариться по полной программе и использовать цифру в 2 Ома? ОК, пусть будет 2 Ома. Давайте тогда с учетом этой маловероятной в реальности цифры прикинем ток замыкания через землю. Для этого даже возьмем сопротивление ЗУ нейтрали источника тока тоже 2 Ома (как у Алекса в деревеньке), то есть меньше, чем указанные в ПУЭ 4 Ома. Накинем для порядка 1 Ом на сопротивление проводов, сопротивление металлосвязи заземляющих контактов, сопротивление обмотки трансформатора и т.п. Тогда получим ток замыкания 230/(2+2+1)=46 А. Очевидно, что данный ток, рассчитанный при заведомо заниженном сопротивлении цепи его протекания, не может достигнуть опасных значений, требующих его отключения устройствами токовой защиты на ТП.
Поэтому, в качестве резюме можно сказать: опасность токов замыкания на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью с точки зрения поражения человека электрическим током заключается не столько в величине самого тока (ведь понятно, что человек не может встроиться в цепь протекания тока), а состоит во-первых, в возможности попасть под шаговое напряжение в зоне падения фазного провода на землю, а во-вторых, в появлении напряжения на нейтрали трансформатора (относительно земли), что, соответственно, приведет к появлению напряжения на зануленных проводящих корпусах электрооборудования в электроустановках, выполненных по системам TN.
P.S. Что касается методики расчета токов замыкания через землю, то она элементарно проста, так как основана - как можно убедиться - на законе Ома. Эти простые формулы, а также много другое по вопросам электробезопасности можно увидеть в указанной мной выше литературе. Или вот еще книжка: учебное пособие для вузов П.А. Долин, В.Т. Медведев , "Электробезопасность. Теория и практика", Издательский дом МЭИ, 2012 г. Переиздана в 2019 г. Рекомендую.


Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: AlexZhuk от 28 Декабрь 2020, 19:33:32
Цитировать
А можно ссылку на какое-нибудь из многочисленных экспериментальных исследований специалистов...
Я вот тоже по этому поводу в некоторой растерянности: по моим убеждениям при обрыве и падении провода защита отработать должна, и токи там далеко не номинальные.
Но крыть нечем, читаю и молчу. Но чую: есть подвох в математическом анализе, которым оперирует автор сего текста.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: AlexZhuk от 28 Декабрь 2020, 19:44:04
Цитировать
А чего именно заземление должно быть, а не, скажем две антенны?

Вот если бы я с института помнил предмет "Антенно-фидерные устройства" - ответил бы четко и прямолинейно. Но изучал я его на заочном отделении, то есть - никак почти.
Скажу навскидку. На гифке - один из вибраторов, волновой или полуволновой - по сути не важно. Он может быть и передающей. и приемной антенной. Но проще ему быть приемной, так как волна, излучаемая им, имеет направление, перпендикулярное плоскости вибратора. А нам надо покрыть ею все вокруг. Поэтому идеальная передающая сигнал для массового приема антенна имеет круговую диаграмму. А это, грубо говоря, что-то похожее на мачту молниеприемника.
Одним концом она стоит на земле, поэтому волну в не гнать удобно относительно земли. Вот и получается, что земля - это идеальный вариант сигнал усилить, соединив с ней вход приемника. А чем проще приемник, тем хуже он усиливает те микровольты. что наводятся в его приемной антенне. Которая у него в этих случаях может быть просто телескопическая - аналог того, что излучает.
Не все сигналы передают именно так. Но простенькие, типа тех же ДВ (длинных волн), походу вот таким образом.
Но это не точно. Нет сейчас времени освежать в памяти вышеуказанный предмет.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: AlexZhuk от 28 Декабрь 2020, 20:00:25
Доброго дня.
Вопрос очередной. Пытаюсь понять отличие сути напряжения от ЭДС. Там работа и тут работа. Обе в вольтах измеряются. Напряжение = разность потенциалов + ЭДС. Может кто-то на физическом примере пояснить, что это за сторонние силы (ЭДС) и как себя проявляют? Где они есть, а где равны нулю? Сам знаю лишь один пример ЭДС (в трансформаторе). Вот там, к примеру, роль ЭДС что конкретно выполняет? Ток в магнитопроводе?
Там и тут - разность потенциалов. Понятие ЭДС применяется для источников электричества. Это разность потенциалов на выводах при отсутствии нагрузки.
Подключаем нагрузку. Согласно полному закону Ома у источника есть внутреннее сопротивление, на котором некоторая часть напряжения все-таки теряется. Если ЭДС батарейки 1,6В, а мы подключим к ней лампочку, то напряжение на батарейке уже составит 1,5 В и менее, в зависимости от ее "заряженности", которая и характеризуется довольно виртуальной величиной "внутреннее сопротивление"
То же у силового трансформатора или генератора. У него внутри обмотки, которые имеют конечное сопротивление - в этом и природа явления.
Итак: ЭДС, это разность потенциалов источника электрической энергии, не учитывающая его внутреннее сопротивление.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: ADP от 29 Декабрь 2020, 09:43:01
В очередной раз благодарю за разъяснение - но тогда что-то с формулой не вяжется (U=разность потенциалов+ЭДС). Если разность положительная (она же положительная всегда?), то выходит, что напряжение всегда больше ЭДС. Но из Вашего поста я понял, что оно как раз всегда меньше на величину сопротивления. Не так понял?
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: blastbeat от 29 Декабрь 2020, 17:31:49
Речь шла о падении фазного провода на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью и о возможности отключения устройствами токовой защиты на ТП появившегося вследствие этого тока замыкания через землю. О токах короткого замыкания, на величину которых в значительной мере оказывают влияние сечение проводов ВЛ, протяженность линии, наличие скруток и т.п., речь не идет.
В сетях с глухозаземлённой нейтралью ОЗЗ является КЗ.

Почитал первую книгу. Был удивлён. Не думал, что провод в реке даст 2-4 Ома. Остальные цифры тоже удивили. По сопротивлению при самых неблагоприятных условиях - убедили. Многочисленным экспериментальным исследованиям специалистов, опубликованным при СССР, я доверяю.
 
Но в целом картина не изменилась. Фраза товарища админа,
о падении фазного провода на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью и о возможности отключения устройствами токовой защиты на ТП появившегося вследствие этого тока замыкания через землю.
к который вы отнеслись с недоверием, вполне отражает суть реальных дел.

Повторюсь, проблемы неотключения довольно распространены  для дальних КЗ. Тем не менее, защиты вполне справляются со своими задачами на небольших удалениях. А когда чувствительности защит не хватает добавляют токовую защиту нулевой последовательности, которая не зависит от токов нагрузок и симметричности режимов. Специальная защита нулевой последовательности от ОЗЗ реализуется так: ставится ТТНП от которого подключают токовое реле или терминал. На автомате ставится дистанционный привод - храповик. Есть автоматы со встроенным моторным приводом. Команда отключения может дублироваться и на верхний коммутационный аппарат для резервирования срабатывания. При правильной настройке защиты на величину этого сáмого "большого тока" происходит отключение. У этой защиты высока чувствительность, а зона действия захватывает обмотки НН тр-ра и отходящие линии 0,4. Иногда не дотягивается до хвостов. Это вполне себе типовое решение. Можно, к примеру, ознакомится у Шабада в "Защите трансформаторов 10 кВ" – с. 110.

Кроме того, существуют автоматы с расцепителями, реагирующими на ОЗЗ. Можете сами поглядеть каталоги, к примеру, Шнайдера (http://cdn.elec.ru/files/127/000001223/attfile/02.pdf). Один из первых отображенных по соответствующему запросу сайтов дал такую картину –  моделей со встроенной защитой от замыканий на землю: 1164 (https://om-ek.ru/product/avtomaticheskie-vyklyuchateli-silovye/vstroennaja-zaschita-ot-zamykanij-na-zemlju/da).

Ещё слыхал, что бывают защиты нулевой последовательности, чувствительные к токам высших гармоник - от дуговых кз.

Единственное, не соглашусь с Александром по селективности: согласовать чувствительность этой защиты тяжеловато - отключения транса вместо отключения конкретной линии случаются.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: blastbeat от 29 Декабрь 2020, 19:52:44
Что касается методики расчета токов замыкания через землю, то она элементарно проста, так как основана - как можно убедиться - на законе Ома.
Оба эти метода отличаются от приводимого специалистами, которые осуществляют многочисленные экспериментальные исследования настолько, насколько отличается закон Ома для участка цепи от закона Ома для полной цепи.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: blastbeat от 29 Декабрь 2020, 21:11:44
Тут не конченные дураки в старожилах форума.
Тут в старожилах форума только я =D (http://forum.rukilovolt.info/index.php?action=mlist;sort=posts;start=0;desc)
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: леопольд от 30 Декабрь 2020, 19:58:02
blastbeat,
Думаю, что нет смысла усложнять описание процессов, которые объясняются достаточно просто. Вы просили ссылки из официальных источников на сопротивления растеканию? Я их предоставил. Затем, Вас не устроила моя позиция по ситуации с падением фазного провода на землю? Что ж, приведу для Вас некоторые выдержки по данному вопросу из тех же заслуживающих доверия источников.
 
Вот, например, выдержка из уже знакомой Вам книги «Заземление, защитные меры электробезопасности», М.Р. Найфельд («Энергия», 1971 г.), стр. 92:
«Положение изменяется при непосредственном замыкании фазы на землю или на незануленные части установки (рис.3-5). При этом ток замыкания на землю Iз проходит через место замыкания и заземлитель нейтрали R0, в котором возникает падение напряжения, равное Iз R0». 

Разумеется, эта выдержка не описывает процесс замыкания, однако в ней указывается на конкретные элементы цепи, через которые протекает ток замыкания  на землю. Это - ЗУ нейтрали и это - место замыкания провода на землю. Или в электрических величинах - сопротивление ЗУ нейтрали и сопротивление растеканию в месте контакта провода с землей. Об этих элементах цепи я и говорил  в предыдущих сообщениях, где для оценки тока замыкания на землю принималось сопротивление ЗУ нейтрали 2 Ома и сопротивление растеканию провода в месте контакта с землей -15 Ом.
Из этой выдержки также следует, что «непосредственное замыкании фазы на землю» и замыкание фазы «на незануленные части установки» описываются одними и теми же процессами. Что это означает? А это означает, что процессы, происходящие при падении фазного провода на землю сравнимы с процессами, происходящими при замыкании фазы на ОПЧ (по сути – на ЗУ) электроустановки в системе ТТ, то есть фактически – на землю.  А мы знаем, что в системе ТТ токи замыкания на землю, как правило,  достаточно низкие, а потому применение УДТ в системе ТТ обязательно.

Или вот из той же книги: «при непосредственном замыкании фазы на землю нельзя ожидать прохождения значительных токов замыкания, так как сопротивления Rз в месте замыкания на землю имеют, как было показано, большие значения».

А вот чуть дальше: «Поскольку в цепи замыкания имеются два сопротивления R0 и Rз , ограничивающие величину тока повреждения, отключение в большинстве случаев не последует, и замыкание остается длительно». Здесь R0 - сопротивление ЗУ нейтрали, Rз - сопротивление заземлителя (не связанного с нейтралью), либо сопротивление растеканию в месте контакта провода с землей.

А вот цитата из книжки В.Т. Медведев, Е.С Колечицкий, «Основы охраны труда и техники безопасности в электроустановках», 2015 г., Издательский дом МЭИ, стр.248:
«при замыкании фазы на землю сеть, как правило, автоматически не отключается от источника питания и будет длительное время находиться под напряжением Uк, (до момента устранения повреждения или отключения вручную сети либо поврежденной фазы от источника питания)».

Выводы делайте сами. Что-то еще выискивать в книгах - уже лень. Если есть желание – поищите информацию сами.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: леопольд от 02 Январь 2021, 16:36:48
Насколько мне известно, ток ОКЗ рассчитывается либо по  ГОСТ 28249-93 через сопротивление нулевой последовательности  Rk0 Xk0, либо по Беляеву «Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ» через сопротивление петли фаза-ноль (в нашем случае читай - фаза-земля).
С наступившим Новым годом!
Не могу отделаться от мысли, что мы говорим с Вами о разных вещах. Либо Вы говорите о расчете токов ОЗЗ в сетях 6-35 кВ, либо Вы говорите  о токах КЗ в сетях 0,4 кВ, то есть протекающих не через землю, а по проводам ВЛ. Очевидно, что и в первом и во втором случае токи будут значительными и должны быть отключены устройством токовой защиты на ТП. Но в обсуждаемой  здесь теме речь идет об однофазном замыкании фазы на землю в сетях 0,4 кВ в системе с глухозаземленной нейтралью. Пробежался по тексту некоторых Ваших ссылок. Применительно к последнему озвученному мной варианту ОЗЗ я информации не увидел. Если Вы в теме, то может быть приведете конкретный расчет из какой-либо представленной Вами ссылки?
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: blastbeat от 03 Январь 2021, 18:53:11
Выводы делайте сами.
Да кое-какие мысли есть. Основаны на трёх моментах:
1.   Тотальное игнорирование моих доводов из последнего сообщения и факт того, что в первоначальной версии ответа вы, всё же, какие-то комментарии по поводу названных мной книг давали, но потом предпочли это удалить. К сожалению, не запомнил какие именно, но, кажись, уничижительного характера. Авторы, на которых опираетесь вы, входят в огдоаду достойных мужей электрической науки, а авторы, указываемой мной – пустяк, не достойный упоминания? Ну и помимо этого повсеместное частичное игнорирование моих слов также вносит деструктив.
2.   Общая риторика, исключающая возможность существования защит, помимо ТО. Опираясь на частный случай, совершается попытка сделать вывод об эфемерности защит от ОЗЗ, как таковых. Или приведенные вами книги содержат какую-то квазипупилярную субституцию в отношении защит от ОЗЗ?
3.   Фраза: «Речь шла о падении фазного провода на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью ... . О токах короткого замыкания, … , речь не идет.» – имхо, ОЗЗ в этом случае является ОКЗ. Сейчас не стану сильно гуглить обоснование своих слов, но в инете найти не сложно – не так давно искал. На вскидку, вроде было у Шуина и Гусенкова в «Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ «Энергопрогресс» (да, несмотря на название книги речь именно о 0,4), но не уверен.

Вывод такой – манера доказывать свою правоту у вас сомнительная.

Воспользуюсь вашей стратегией «Что-то еще выискивать в книгах - уже лень»: мне тоже лень читать книги, указанные вами, целиком (при том, что вы то мои вообще проигнорировали), но я и без прочтения апостериорно могу предположить, что если прочитать их целиком, то можно будет сделать вывод, что фразы
… отключение в большинстве случаев не последует, и замыкание остается длительно
и
при замыкании фазы на землю сеть, как правило, автоматически не отключается от источника питания и будет длительное время находиться под напряжением …
и т.д. справедливы для несработок основной защиты. Полагаю, если углубиться в указанные источники, прочитав их целиком, то станет понятно, что это не общий вывод о несостоятельности идеи организовать защиту от ОЗЗ, а лишь частные случаи, свойственные проблемам чувствительности МТЗ. И что приводимые вами предложения вполне сообразны тем, что привожу я, а никак не отрицают их. В силу своей фрагментарности они не несут в себе информации, указывающей на несостоятельность такого заявления. Лично я пока воздержусь от вхождения в масть отрицал защиты от ОЗЗ.

Вот вы сетовали:
Вы не приводите даже порядок цифр, хотя это важно.
В свою очередь цифры, приведенные вами не могут доказать того, что не существует защит, способных справится с такими авариями. Расчётов уставок и сработок защит тоже нет.
Если считать ваш алгоритм правильным, я сейчас докажу, что защита трансформатора вообще сущая тщета:
Явление, когда реализовывается только МТЗ с не самыми чувствительными параметрами, довольно распространено. Например, какая-нить мачта на 63 кВА может вообще быть без ПК по верху и только с ПНами по низу. Там с любыми видами защит печально, даже если они сделаны без косяков (а косяки тоже случается). А теперь конкретика: защита трансформатора ТМ-400/6/0,4 Д/У-0 посредством ПКТ. Вы, думаю, понимаете, что у У/У-0 дела будут ещё печальнее. Я вел дебаты об этом вопросе не так давно на странице «Жук медиа студия» в контакте, поэтому просто скопирую сюда: ток трёхфазного КЗ по “Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ” Беляева 8-12 кА. Для расчетов возьмем среднее - 10. Стандарт напряжение в сети – 6,3 кВ. Параметры предохранителя ПКТ102-6-80-20 У3 можно посмотреть на сайте производителя (https://electro.mashinform.ru/predohraniteli/predohraniteli-tokoogranichivayushchie-pkt-pkn-pkeh-i-pkehn-obj220.html), сама диаграмма - тут (http://electro.mashinform.ru/images/electro/w763-1a.jpg). Ток кз на шпильках НН тр-ра по «Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ» Беляева. Согласование защит не считал. Руками в падлу, а прог у меня нет – релейки редко касаюсь. Да и без этого всё понятно. Ах да, там где ВН имеется в виду СН.
(https://sun9-27.userapi.com/impg/E-O31gQ9AO8LXZtfl0QgFcY3ZiVx52Yj53WxhA/qABO4kUQG_c.jpg?size=1620x2160&quality=96&proxy=1&sign=a5714be720dd7cbd05a9d5d31883841f&type=album) (https://sun9-4.userapi.com/impg/rF4cms0ZrBYRjHto07sKqVMY5PQyuWLuXELuAg/gVN3Aq9dor4.jpg?size=1620x2160&quality=96&proxy=1&sign=4439fb3f061a9818e80076ad7f85959c&type=album) (https://sun9-14.userapi.com/impg/wEwrbW6N2U_uaVz0ZnsicnXUp3Z5VXEJBQKddQ/vhaj9imevJw.jpg?size=1620x2160&quality=96&proxy=1&sign=64a5cef2f0cf4a86ea0faf59514d5cd4&type=album)
И, да,
Что касается методики расчета токов замыкания через землю, то она элементарно проста
подобные расчёты, конечно, не самое сложное, что есть в электротиехнике, но элементарными я б их не называл.

Ну что, потянет на доказательство того, что защиты трансформаторов не работают в принципе? Если потянет – то все модальности в этом сообщении можно менять с сослагательных наклонений на индикатив, а все «как мне кажется», «я думаю» и «имхо» – на утвердительные формы.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: blastbeat от 03 Январь 2021, 19:05:52
Насколько мне известно, ток ОКЗ рассчитывается либо по  ГОСТ 28249-93 через сопротивление нулевой последовательности  Rk0 Xk0, либо по Беляеву «Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ» через сопротивление петли фаза-ноль (в нашем случае читай - фаза-земля).
Либо Вы говорите о расчете токов ОЗЗ в сетях 6-35 кВ, либо Вы говорите  о токах КЗ в сетях 0,4 кВ
Насколько мне известно, для расчётов ОЗЗ в сетях СН используют векторные и спектральные характеристики тока и напряжения обратной последовательности 3I0 и3U0, а для их определения ставят всякие штуки типа Horstmann Navigator или ЗЗН, УСЗ-ЗМ от Мехатроники в купе с БМРЗ. Но об этом лучше меня сможет рассказать админ.
Говорю об ОЗЗ в 0,4 с глухозазмелённой нейтралью, которые являются в этом случае ОКЗ. Дам дополнительные уточнения:
Защит трансформатора 6-10/0,4 существует более одной. (По вашим сообщениям у меня создалось впечатление, что под термином «токовая защита» вы подразумеваете что-то типа автомата с ВТХ «С» без каких-либо доп. расцепителей, причём с отрицанием возможности существования чего-то другого). Так вот, защиты эти между собой шибко отличаются по чувствительности (пресловутому одиозному «большому току»), времени срабатывания, зонам действия. А ещё максимальная токовая защита, токовая отсечка и перегрузка организовываются по верхней стороне, а доп. МТЗ – по нижней.

Но зона действия защит, находящихся по верху, охватывает в разной степени и сторону 0,4.

При этом отдельно отмечу гемор для Д/У-0 по трёхрелейной (ныне – наиболее распространённой) схеме из-за того, что токи нужно считать с учётом трансформации через сам тр-р. Для Д/У-0 проверочным током чувствительности является ток ОКЗ, поскольку он самый большой в этом случае; там 1>3>2, так как сопротивление нулевой последовательности больше чем прямой. При переходе через транс без учета коэффициента трансформации получается 1-ф I(10)=1-ф I(0,4)/sqrt3 ; 3-ф I(10)= 3-ф I(0,4) ; 2-ф I(10)=3-ф I (0,4) – за счёт поворота векторов ПП и ОП. К чему это? К тому, что для глухой нейтрали ОЗЗ является ОКЗ. Причём в двухрелейной схеме этого нюанса нету, но она менее чувствительна.
Пробежался по тексту некоторых Ваших ссылок. Применительно к последнему озвученному мной варианту ОЗЗ я информации не увидел.
Предположу, что плохо смотрели.
Продублирую свои основные доводы. На этот раз в картинках – для пущей наглядности. В интернетах картинки имеют солидную убедительную мощь.

1) Шабад "Защита трансформаторов 10 кВ". Так и написано: "КЗ на землю в сети 0,4", что подтверждает мой тезис о том, что ОЗЗ в глухозаземлённой 0,4 это КЗ:

(https://sun9-59.userapi.com/impg/oDyRV-9nV2KKhdGD8PGI8IrBuD-Fvwxx8c9tzA/8uSLsgte5mU.jpg?size=495x1027&quality=96&proxy=1&sign=0d393cc452c31a9e4635aa378d7e00cd&type=album)

2) Магазин:

(https://sun9-16.userapi.com/impg/okszOTpJj4haELMLhqPJ7Ch5H-Ktq4ECnDWs8w/py9XDfcUFqI.jpg?size=1365x1009&quality=96&proxy=1&sign=9e55846f3ac4c4c487c32293d5d3abdd&type=album)

Если Вы в теме, то может быть приведете конкретный расчет из какой-либо представленной Вами ссылки?
Я привожу довольно много чего, только вы половину пропускаете. Попробуйте поискать в инете. Да и не то, чтобы я был шибко «в теме»: просто знаю основы и имею опыт эксплуатации в ветреном районе – с регулярными падениями.
Думаю, если Александр перенесёт эту тему в соответствующий раздел, то найдутся люди, которые смогут рассудить.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: blastbeat от 03 Январь 2021, 19:29:44
С наступившим Новым годом!
И вас с наступившим. Надеюсь, он будет получше ушедшего.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: леопольд от 04 Январь 2021, 19:01:03
Blastbeat, добрый день. Спасибо, что уделили время, чтобы написать столь объемный пост. Прочитал его с интересом.
Во-первых, сразу хочу прокомментировать Ваши замечания, которые мне кажутся несправедливыми:

Цитировать
вы, всё же, какие-то комментарии по поводу названных мной книг давали, но потом предпочли это удалить. К сожалению, не запомнил какие именно, но, кажись, уничижительного характера

В своих комментариях я никогда ничего не удаляю, а наоборот, могу что-то добавить для пояснения каких-то моментов, или для исправления орфографии, пунктуации, стилистических неточностей и т.п. Тем более, общаться в уничижительном тоне считаю неприемлемым.

 
Цитировать
Авторы, на которых опираетесь вы, входят в огдоаду достойных мужей электрической науки, а авторы, указываемой мной – пустяк, не достойный упоминания? Ну и помимо этого повсеместное частичное игнорирование моих слов также вносит деструктив.

Что касается этого замечания, то я нисколько не считаю книги указанных Вами авторов менее авторитетными или не заслуживающими внимания. Дело в том, что с одной стороны, не всегда хватает времени, чтобы подробно ознакомиться с предложенной Вами литературой или Вашим мнением, а с другой стороны, я увидел, что направление Ваших рассуждений несколько ушло в сторону от первоначальной темы обсуждения, которая по существу была задана вот этой фразой Алекса Жука из его Лекции №2 про глухозаземленную нейтраль:

Цитировать
Теперь, стоит упасть фазному проводу на землю, через него пойдет большой ток, так как он идет от фазы в нейтраль. Ток этого замыкания будет зависеть только от сопротивления проводов и характера замыкания. В фазных проводах установлены защитные коммутационные аппараты: автоматические выключатели или предохранители. Они оперативно этот ток отключат

Как видите, в тексте фигурируют конкретные устройства токовой защиты – автоматические выключатели и предохранители, установленные в фазных проводах. Именно поэтому я задал Алексу вопрос о том, как с помощью данных устройств можно отключить ток замыкания на землю и насколько ток замыкания может оказаться большим.
Поэтому, Ваше впечатление:

Цитировать
по вашим сообщениям у меня создалось впечатление, что под термином «токовая защита» вы подразумеваете что-то типа автомата с ВТХ «С» без каких-либо доп. расцепителей, причём с отрицанием возможности существования чего-то другого

скорее нужно адресовать не мне, а Алексу. К тому же, лекция Алекса в бОльшей степени была посвящена вопросам электробезопасности в отношении человека, в то время как в представленной Вами книге автора М.А. Шабад  речь идет о релейной защите трансформаторов в ситуации с ОЗЗ.
К сожалению, не могу похвастаться знанием методики расчетов по этой теме, так как не являюсь специалистом в этой области, однако, что касается Вашего расчета: не совсем понятно, почему в расчете фигурирует ток КЗ по верхней стороне, ведь здесь мы рассматриваем ситуацию с падением фазного провода по низкой стороне ВЛ, а картинка «34а» из представленной Вами книги М.А. Шабад "Релейная защита трансформаторов" как раз и иллюстрирует замыкание фазного провода на землю по низкой стороне. При этом, как понятно из картинки, ток замыкания на землю проходит через ЗУ нейтрали и через место контакта провода с землей. Очевидно, что этот ток будет ограничен все теми же двумя сопротивлениями в цепи замыкания, о которых я говорил ранее  – сопротивлением растеканию в месте контакта провода с землей и сопротивлением ЗУ нейтрали. И именно в этом случае уместной является процитированная мной фраза из книги:
«при непосредственном замыкании фазы на землю нельзя ожидать прохождения значительных токов замыкания, так как сопротивления Rз в месте замыкания на землю имеют, как было показано, большие значения».

 И поэтому (цитата из другой книжки):

«при замыкании фазы на землю сеть, как правило, автоматически не отключается от источника питания и будет длительное время находиться под напряжением Uк, (до момента устранения повреждения или отключения вручную сети либо поврежденной фазы от источника питания)».

Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: blastbeat от 05 Январь 2021, 11:08:29
общаться в уничижительном тоне считаю неприемлемым.
Такое утверждение несколько диссонирует с этим вашим сообщением (http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,637.msg4382.html#msg4382). Некорректность или грубый моветон здесь не просматриваются, но разговаривать с таким хорошим человеком, обильно приправляя речь мелкими издёвочками, тоже не сильно кошерно. Админ помогает огромному количеству людей на безвозмездной основе. В частности мне его труды принесли очень много пользы, за что я ему премного признателен. Считаю, что манеру общения стоило бы изменить с прокурорско-уличительной на более доброжелательную.

я увидел, что направление Ваших рассуждений несколько ушло в сторону от первоначальной темы обсуждения
Я понял, почему у вас создалось такое впечатление, поэтому несколько раз пытался объяснить принципы работы защит, чтоб вы смогли убедиться, что всё что я говорю – целиком и полностью касается падения провода вл-04 с глухозаземленной нейтралью.

Как видите, в тексте фигурируют конкретные устройства токовой защиты – автоматические выключатели и предохранители
Конечным исполнительным механизмом являются они. В случае, когда чувствительности собственных характеристик не хватает приходит на помощь остальная часть релейной защиты (при наличии) и воздействует на их расцепители. Про храповик я ж уже писал. Конечная коммутация в любом раскладе - за ними. В случае с предохранителями воздействие идёт не на сами предохранители, а на их выключатель нагрузки с электрическим приводом. На пружинный повоздействовать наверное не получится.

лекция Алекса в бОльшей степени была посвящена вопросам электробезопасности в отношении человека, в то время как в представленной Вами книге автора М.А. Шабад  речь идет о релейной защите трансформаторов в ситуации с ОЗЗ.
Алекс объяснял физику движения тока. В любом случае электробезопасность и защита - весьма перекликающиеся понятия. Конечно, не настолько, насколько электричество и магнетизм в электромагнетизме, но весьма перекликающиеся. Отсутствие напруги посредством отключения очень способствует сохранности здоровья.

что касается Вашего расчета: не совсем понятно, почему в расчете фигурирует ток КЗ по верхней стороне, ведь здесь мы рассматриваем ситуацию с падением фазного провода по низкой стороне ВЛ
Это гипертрофированный пример, призванием которого является попытка показать несовместимость ваших доводов с выводами: электротехнически верный расчёт частного случая тут также позиционируется как доказательство для общего случая. Ну и, как я и указал, у меня этот расчёт просто был под рукой, расчётов по нашей теме специально я не делал и не планирую – их можно поискать в интернетах.

Очевидно, что этот ток будет ограничен все теми же двумя сопротивлениями в цепи замыкания, о которых я говорил ранее  – сопротивлением растеканию в месте контакта провода с землей и сопротивлением ЗУ нейтрали. И именно в этом случае уместной является процитированная мной фраза из книги
Просто вы не прочли этот раздел Шабада целиком и не поняли принципа работы максимального токового реле, устанавливаемого в нейтрали и регистрирующего токи небаланса. Прочитаете – этот вопрос отпадёт.


Позже я скомбинирую слова Александра и ваши замечания в одну «лекцию», чтоб показать их гармоничное сосуществование и никак не взаимоисключение. Но это позже – пока праздники надо ещё Ведьмака перепройти.
Кроме того, думаю, этот текст убедит вас, что автор поступил правильно, не отражая нюансы, которые указывали вы, так как получается "нагораживание" слишком большого количества "гоородушек", без которых можно обойтись для объяснения изначального вопроса о движении тока.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: леопольд от 13 Январь 2021, 18:24:38
Цитата: blastbeat
  разговаривать с таким хорошим человеком, обильно приправляя речь мелкими издёвочками, тоже не сильно кошерно.

Вы имеете право на такое мнение, но все это – вопрос личного восприятия. Кого-то конкретный стиль общения может обидеть, кого-то, наоборот - в хорошем смысле заводит и стимулирует к поиску информации. К тому же, форум имеет техническую направленность и люди обращаются сюда в первую очередь не для общения (пусть даже и с хорошим человеком), а для получения определенной информации. На форуме заданы определенные правила общения, за рамки которых не следует выходить. В пределах же этих рамок человек имеет право высказываться так, как он считает нужным. Что касается лично меня, то пусть меня, условно говоря, назовут дебилом, но при этом предоставят аргументированную, подкрепленную нормативными документами информацию, которая мне была жизненно необходима и которую мне не удавалось добыть самому. Это мои приоритеты. Ничего не навязываю.
Кстати, отношусь с уважением к тому, какой объем работы Алекс делает в интернете. В частности, отдаю должное качеству его роликов. Алекс обладает грамотной речью, убедительной интонацией, а сами ролики проиллюстрированы схемами, диаграммами, выдержками из НТД и т.п. И во многом благодаря этому профессионализм роликов в большинстве отзывов участников форума не подвергается сомнению. Однако считаю, что некоторые тезисы в роликах (или в текстах), мягко говоря, вызывают обоснованные сомнения. И в этом нет ничего страшного. Ошибаться могут любые профессионалы.  Чтобы исключить вероятность ошибок или двусмысленности в текстах или роликах, я бы посоветовал Алексу почаще обосновывать свои тезисы и выводы положениями из современных НТД. Устаревших ПУЭ явно недостаточно.
Цитата: blastbeat
  Я понял, почему у вас создалось такое впечатление, поэтому несколько раз пытался объяснить принципы работы защит, чтоб вы смогли убедиться, что всё что я говорю – целиком и полностью касается падения провода вл-04 с глухозаземленной нейтралью.
.
Если все так похоже, то что Вам помешало привести расчет ОЗЗ по низкой стороне? И речь шла не о принципах работы защит, а о конкретной аварийной ситуации. Допускаю, что Вы не хотите тратить на это время, но хотя бы цепь протекания тока ОЗЗ при падении провода на землю в сетях 0,4 кВ Вы можете описать?
Цитата: blastbeat
В любом случае электробезопасность и защита - весьма перекликающиеся понятия.
Отсутствие напруги посредством отключения очень способствует сохранности здоровья.
.
Следуя этой логике можно сказать, что отказ от использования электроэнергии вообще позволит человеку избежать опасностей, связанных с ее применением.
Очевидно, что защита электрооборудования (в частности – релейная защита трансформаторов) и защита человека от поражения электрическим током – это совершенно разные задачи и их решению посвящена разная техническая литература. Если смешивать такие разные темы, то можно погрязнуть в куче второстепенных вопросов.
Цитата: blastbeat
Это гипертрофированный пример
.
Странная терминология  появилась в этой теме. В одном из своих постов я попросил Алекса прокомментировать его фразу о том, что при замыкании фазы на землю (в частности - при обрыве и падении провода ВЛ) в сети 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью по цепи замыкания потечет «большой» ток. Вместо ответа он назвал свой пример «утрированным» (в чем его утрированность – мне непонятно до сих пор).
Мой вопрос к Вам был также связан с величиной тока замыкания через землю в указанных сетях (0,4 кВ), но уже в контексте релейной защиты. Вы же привели пример расчета, который оказался у Вас «под рукой», но который не отвечал на мой вопрос. При этом пример расчета Вы назвали «гипертрофированным».
Разве такую сложность представляет дать не «утрированные» или «гипертрофированные», а вполне конкретные ответы на конкретные вопросы? Непонятно. А вот использование таких эпитетов, как «утрированный» и «гипертрофированный», заставляет думать, что конкретных ответов по существу просто нет.
Цитата: blastbeat
Просто вы не прочли этот раздел Шабада целиком и не поняли принципа работы максимального токового реле, устанавливаемого в нейтрали и регистрирующего токи небаланса

Давайте все-таки уточним: ток небаланса в реальной трехфазной сети есть всегда при неравномерной нагрузке фаз, то есть в обычном рабочем режиме. Ситуация же, связанная с ОЗЗ, является аварийной, поэтому, в моем понимании, правильнее говорить не о токе небаланса (протекающем через PEN проводник ВЛ), где термин «небаланс» относится к работе сети с перекосом фаз, а именно о токе замыкания на землю, который в итоге через ЗУ нейтрали потечет в эту самую нейтраль. При наличии релейной защиты этот ток регистрируется максимальным токовым реле, установленным в нейтрали трансформатора. Для защиты трансформатора по Шабаду величина тока через нейтраль не должна превышать 0,25 – 0,75 (в зависимости от схемы соединения обмоток трансформатора) от номинального тока трансформатора. В случае превышения указанных значений, реле дает команду на отключение участка сети исполнительным устройствам. Принцип понятен. Надеюсь, что ничего не путаю. Если ошибаюсь – поправьте. Но вопрос к Вам остается: через какие элементы цепи протекает ток замыкания на землю и можно ли дать оценку величине этого тока?     
Цитата: blastbeat
Кроме того, думаю, этот текст убедит вас, что автор поступил правильно, не отражая нюансы, которые указывали вы
Это право автора излагать материал так, как он считает нужным. Но автор пишет тексты или снимает видео не для себя, а для всех участников форума, поэтому любой из них также вправе обратиться к нему за разьяснениями и уточнениями.
Цитата: blastbeat
Позже я скомбинирую слова Александра и ваши замечания в одну «лекцию», чтоб показать их гармоничное сосуществование и никак не взаимоисключение.

Интересно было бы почитать.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: blastbeat от 16 Январь 2021, 13:53:58
почаще обосновывать свои тезисы и выводы положениями из современных НТД. Устаревших ПУЭ явно недостаточно.
Етитская сила… Мне сразу показался ваш никнейм знакомым, никак не мог понять откуда. Благодаря этой фразе я вспомнил наш прошлый диспут: ваши заявления о том, что любой ГОСТ может отменить ПУЭ только потому, что вышел позже и о том, что на этом форуме обитают только мастера по ремонту проводки в квартирах, а работников с промышленной стороны тут нет и на их сегмент можно забить. Читая ту дичь, я тогда довольно быстро пришёл к выводу, что спорить с человеком, который слова собеседника воспринимает через строку и добавляет в них то, чего изначально не было – неблагодарная затея (справедливости ради отмечу, что в этом диалоге те диструктивные качества проявились в меньшей степени). Узнай я вас в начале обсуждения – ограничился бы фразой а-ля «шляпу несешь, баламошка». Право, не знаю, оскорбил ли бы этим - судя по периодической смене вашего отношения к правилам хорошего тона, предположу, что чувства были бы амбивалентны. Но, к сожалению, я этого не сделал, поэтому накатаю напоследок ещё одну эпистолу. А то как-то глупо было бы пропасть посреди разговора.


Вы же привели пример расчета, который оказался у Вас «под рукой»
Кавычки явно свидетельствуют о том, что вы не поверили в искренность этих слов. Мне больно это видеть. Я несколько дней спать не мог. Поэтому объясню, что расчет этот, использованный в качестве той самой
Странной терминологии
, был попыткой объяснить человеку, не понимающему то, что ему говорят сложным электротехическим языком, подать информацию в более простой форме и с небольшим налётом сарказма для пущего эфекту. Учитывая, что и посредством такого литературного приёма манёвр вновь не удался, попытки – прекращу. Хотя, можете попробовать перечитать ещё раз мои сообщения, и лучше не через строку. Но не исключено, что я просто обделён даром ораторского мастерства (не практиковался в воплях в адрес моря с полным ртом камней подобно Демосфену) и изъясняюсь косноязычно и непонятно для всех – тут уж не мне судить.



Следуя этой логике можно сказать, что отказ от использования электроэнергии вообще позволит человеку избежать опасностей, связанных с ее применением.
Симз лиджит. Я вообще за отказ от электроэнергии. Уж очень она опасна. Особенно всякие ОЗЗ.

что Вам помешало привести расчет ОЗЗ по низкой стороне?
Ну не всем же быть спецами уровня «Я знаю где в ВУЗовских учебниках находятся /random/ расчёты с точностью до страницы». Факт ВУЗовского образования, кстати, действительно впечатляет – на таких ресурсах в основном обитают люди после средней школы, а тут к нам знахарь наведался. Ну вот меня в церковно-приходской за три года батюшка помимо слова божия и преобразования Лапласа большему не обучил, а на факультативы по релейке к дьякону я не ходил - так что посчитаете сами. Вы же из ВУЗовских. Собсна, вроде как расчёт грамотный уже и предоставлен вами был, да и вывод сделали вполне логичный с железобетонным обоснованием. Намешали кашу из достоверных фактов из книг вместе со своими контринтуитивными рассуждениями и – вуаля. Но клерикалы защит от ОЗЗ всё равно не согласны – что ж попишешь, юдоль земная такова.

Очевидно, что защита электрооборудования (в частности – релейная защита трансформаторов) и защита человека от поражения электрическим током – это совершенно разные задачи и их решению посвящена разная техническая литература.
А ещё очевидно, что коммутационный аппарат, выполняющий отключение и в случае сработки для защиты оборудования, и в случае срабокти в угоду защиты человека – один и тот же.

это совершенно разные задачи и их решению посвящена разная техническая литература.
То, что это разные книги, никоим образом ваших тирад не подтверждает.

Цитата: blastbeat
Позже я скомбинирую слова Александра и ваши замечания в одну «лекцию», чтоб показать их гармоничное сосуществование и никак не взаимоисключение.

Интересно было бы почитать.
Я передумал. Предпочту далее не продолжать диалог.
Название: Re: Помогите навести порядок в голове
Отправлено: леопольд от 19 Январь 2021, 19:31:06
Цитата: blastbeat
Предпочту далее не продолжать диалог
К сожалению, Вы не захотели дать ответы на заданные мной предельно простые вопросы (для экономии Вашего времени) в моем последнем сообщении, так как судя по всему -  ответов нет. Излишняя эмоциональность Вашего поста это только подтверждает. Жаль.
P.S. Да, диалог пора заканчивать. Не хочется вступать с Вами в бессмысленную пикировку и комментировать Ваши эмоциональные пассажи, уже не имеющие ничего общего с вопросами электротехники.