Безопасное производство работ => Безопасность работ в электроустановках => Тема начата: Comosabe от 25 Январь 2021, 14:46:06

Название: Вопрос по проверке отсутствия напряжения.
Отправлено: Comosabe от 25 Январь 2021, 14:46:06
Здравствуйте! Как указано в (правилах по охраны труда при эксплуатации электроустановок) в пункте 19.5 в сети с заземленной нейтралью проверяют отсутствие напряжения как между фаз, так и относительно земли. С чем это связано? Спасибо!
Название: Re: Вопрос по проверке отсутствия напряжения.
Отправлено: AlexZhuk от 25 Январь 2021, 15:27:37
Потому что в современных электроустановках, особенно на ВЛ, не исключены ситуации:
1. когда две токоведущие части разных фаз находятся под одним потенциалом, и увидеть это можно только измерением относительно земли;
2. когда оторвался нулевой рабочий проводник - вообще относительно земли может ничего не показать.
Ну,, и вдогонку, довольно "забавный" случай: монтажники как-то раз фазу на корпус щитка вместо нуля подали. А он не заземлен еще был. Хорошо, что без жертв обошлось.