Добрый день. Подскажите, для чего в КТП1600кВА ставили однофазные счетчики на отходящих линиях? чтобы считать потребление и умножать на 3? ТТ включается там интересным способом, тобишь токовый конец сажается еще и на напряжение, судя по схеме.
-
Нужно больше информации.
-
токовый конец сажается еще и на напряжение, судя по схеме
Еще бы схему сюда. Для чего фазное напряжение соединяли с токовыми обмотками - не помню, но так было. Наверное, уравнивали потенциалы, чтобы изоляцию не пробило между первичной и вторичной обмоткой ТТ. Теперь это запрещено, наоборот, надо заземлять один вывод вторичной обмотки ТТ.
А ставили однофазные счетчики, скорее всего, экономии ради. Если посчитать нагрузку по фазам симметричной, то с некоторой потерей точности можно обойтись одним счетчиком. Потеря точности будет из-за того, что одинаковых токов по фазам все же не бывает, и напряжения тоже зачастую по фазам отличаются.
-
токовый конец сажается еще и на напряжение, судя по схеме
Еще бы схему сюда.
-
А-а-а-а, вспомнил!
Эта схема применялась в СССР для экономии проводов. Для подключения счетчика к трансформатору тока нужно всего два провода, а не три, токовые цепи используются и для цепей напряжения.
Особенно актуально для трехфазных электросчетчиков. На форуме мы ее уже даже обсуждали, кстати http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,95.0.html.