Киловольт

Учет электроэнергии => Схемы включения узлов учета => Тема начата: Ivan20 от 16 Февраль 2021, 09:23:20

Название: Однофазные счетчики в релейных отсеках
Отправлено: Ivan20 от 16 Февраль 2021, 09:23:20
Добрый день. Подскажите, для чего в КТП1600кВА ставили однофазные счетчики на отходящих линиях? чтобы считать потребление и умножать на 3? ТТ включается там интересным способом, тобишь токовый конец сажается еще и на напряжение, судя по схеме.
Название: Re: Однофазные счетчики в релейных отсеках
Отправлено: Минаков Максим от 16 Февраль 2021, 22:26:31
Нужно больше информации.
Название: Re: Однофазные счетчики в релейных отсеках
Отправлено: AlexZhuk от 16 Февраль 2021, 23:22:54
Цитировать
токовый конец сажается еще и на напряжение, судя по схеме
Еще бы схему сюда. Для чего фазное напряжение соединяли с токовыми обмотками - не помню, но так было. Наверное, уравнивали потенциалы, чтобы изоляцию не пробило между первичной и вторичной обмоткой ТТ. Теперь это запрещено, наоборот, надо заземлять один вывод вторичной обмотки ТТ.
А ставили однофазные счетчики, скорее всего, экономии ради. Если посчитать нагрузку по фазам симметричной, то с некоторой потерей точности можно обойтись одним счетчиком. Потеря точности будет из-за того, что одинаковых токов по фазам все же не бывает, и напряжения тоже зачастую по фазам отличаются.
Название: Re: Однофазные счетчики в релейных отсеках
Отправлено: Ivan20 от 17 Февраль 2021, 06:52:58
Цитировать
токовый конец сажается еще и на напряжение, судя по схеме
Еще бы схему сюда.
Название: Re: Однофазные счетчики в релейных отсеках
Отправлено: AlexZhuk от 17 Февраль 2021, 22:25:10
А-а-а-а, вспомнил!
Эта схема применялась в СССР для экономии проводов. Для подключения счетчика к трансформатору тока нужно всего два провода, а не три, токовые цепи используются и для цепей напряжения.
Особенно актуально для трехфазных электросчетчиков. На форуме мы ее уже даже обсуждали, кстати http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,95.0.html.