Киловольт

Электрооборудование => УЗО и дифференциальные автоматы => Тема начата: ЕАнтонов от 11 Март 2021, 11:17:03

Название: Нуль шлейфом ДА
Отправлено: ЕАнтонов от 11 Март 2021, 11:17:03
Здравствуйте Господа электрики. Подскажите возможно ли подключение Дифференциальных автоматов нулевым шлейфом. И где это прописано в ПУЭ.
Название: Re: Нуль шлейфом ДА
Отправлено: promenergo от 11 Март 2021, 17:40:53
Самый верный вариант - подключение шиной. Но если вы возьмете два провода и поставите под один наконечник, тоже допустимо. Хуже, если сделать раздельными перемычками. Но и этот вариант вроде нигде не запрещался...
Название: Re: Нуль шлейфом ДА
Отправлено: AlexZhuk от 11 Март 2021, 20:32:05
Нигде такое в ПУЭ не прописано. Про двойной наконечник, если провода гибкие, сказано выше в тему.
Если уверены на 100%, что шлейф в эксплуатации не разорвется, делайте. Но ничто не препятствует от каждого УЗО к нулевой шине провод прогнать. Так грамотнее получается.
Опасность обрыва шлейфа в том, что подавляющее большинство УЗО и дифавтоматов в наших магазинах - электронные. Электромеханика дороже стоит и продавцы просто не хотят с ней связываться, обоснованно (в принципе) считая, что их почти не будут покупать.
А электронные не сработают при появлении дифтока, если на нем нет напряжения. То есть, и фазы, и нуля.
Развиваем ситуацию: обрывается ноль. В розетке напряжения нет. Вы, не задумываясь, лезете туда и прикасаетесь в выводу фазы. Вас бьет током, а УЗО не срабатывает. Автомат и подавно. А вы-то надеялись, что защищены на все сто!
Конечно, это самый худший сценарий (в переводе на производственный язык - "максимальная проектная авария"). Чтобы сбылось, надо быть совсем "везучим".
Название: Re: Нуль шлейфом ДА
Отправлено: леопольд от 12 Март 2021, 20:51:50
Здравствуйте Господа электрики. Подскажите возможно ли подключение Дифференциальных автоматов нулевым шлейфом. И где это прописано в ПУЭ.
Конечно, возможно. В любой контактный зажим по нормам можно зажимать два проводника, но только одного сечения. Поэтому - перемычки допустимы. Однако, подключение АВДТ (дифавтоматов), равно как и обычных автоматов, лучше выполнять специальными шинами (гребенками), обеспечивающими надежный контакт, в том числе и в "фазном шлейфе". Стоят они недорого, да и хлопот с ними меньше: нужно только отрезать нужную длину.
Название: Re: Нуль шлейфом ДА
Отправлено: AlexZhuk от 12 Март 2021, 21:11:25
Цитировать
Стоят они недорого
... но не в каждом провинциальном магазине они есть.
Название: Re: Нуль шлейфом ДА
Отправлено: ЕАнтонов от 15 Март 2021, 10:19:42
Всем кто думал по теме и тем более ответил, - большое Спасибо.